三相功率表与单相功率表有哪些区别?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2015-07-26 19:57:48

三相功率表与单相功率表的区别:

1、三相功率表用于三相线路,如工厂用电;
2、单相功率表用于单项电路,如家庭用电。

附,用单相功率表测量三相三线电源功率的接线电路

单相功率表测量三相三线电源功率的接线电路
图是用单相功率表测量三相三线制电源功率接线电路。
图所示电路是用2只单相功率表与三相电源连接进行功率测量的,电路的总功率为两只功率表的读数之和。
如果负载的功率因数低于0.5。则会有一只功率表的读数为负

值,即该功率表指针会反转,为了取得读数,这时需要将该功率表电流线圈的两个端钮对换,使指针往正方向偏转。这时所测得的功率应为两只功率表读数之差。
上述测量方法还可用于测量三相负载完全对称的三相四线制电路的功率