三相负载不平衡时零线上电流怎么计算?
来源:电工天下时间:2021-12-27 10:36:22 作者:老电工手机版>>
对于三相不平衡负载,零线或中性线上面的电流就不为0A,那么怎么计算?
有一个最简单的快速计算方法,即:√a2+b2+c2—ab—bc—ac,借助这个计算公式,可以轻松计算出三相不平衡负载中的零线或中性线上面的电流。
下面结合一个具体的例子,来看下以上公式的使用方法:
可以看到:三相负载不平衡,电流不一致,A相电流10A,B相电流20A,C相电流30A,那么零线或中性线上的电流就不为0A,下面是计算方法:
零线或者中性线上的电流=√a2+b2+c2—ab—bc—ac,把10A,20A,30A带到式子中,计算出来大概为17.3A,这个就是三相不平衡负载上零线或者中性线电流的计算方法,新手电工不要总认为零线上的电流是0A。
在维修电工干活时经常会碰到计算电流的问题,只要新手电工熟练掌握这个计算方法,不管是多么复杂的三相供电系统,都可轻松计算出中性线或零线上的电流。
相关文章
方向过电流保护的接线图与工作原理
方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
时间:2022-09-13 14:07:17
定时限过电流保护接线图及工作原理
定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。
时间:2022-09-13 14:06:54
复合电压启动的过电流保护原理与装置动作
有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。
时间:2022-09-12 12:50:11
地线能和零线接到一起吗?
零线(三相四线制中称为中性线)的作用:用来连接单相220V的负载,与火线组成一个工作回路。但在三相负载不平衡的情况下,零线导通不平衡电流流回中性点,使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡。
时间:2022-07-27 06:14:38
共用零线有哪些危害
共用零线有哪些危害?零地线共用的最大隐患是当三相输入电压不平衡时,将导致零线带电,可能使带漏电保护的空开跳闸,用手触碰地线及连接的设备时,就会有触电的感觉。
时间:2022-07-23 07:43:24
泄露电流怎么产生的,直流泄露试验有什么作用
有网友问泄露电流是怎么生的,以及直流泄露试验的是什么,可能很多人对这个问题不太了解,下面就来简单介绍一下。
时间:2022-07-20 21:08:31
纯电感性负载电路阻抗的计算方法
怎么计算纯电感性负载的电路阻抗大小,在电工学中计算公式中反映了电功率与电流、电压三者之间存在的关系,即P=UI或者转换后 P=I²R P=U²/R,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-07-15 16:06:03
怎么计算电线能承受的最大电流?
电线能承受的最大电流是通过测试得到的,只靠计算是不行的。电线的截面积越大,允许通过的电流越大,但并不是严格的正比例关系。对于电线载流量的判断,如有条件最好查下资料,根据实际的现场情况,确定最合适的配线方案。
时间:2022-06-27 05:27:38
- 上一篇:三相负载平衡时零线电流怎么计算?
- 下一篇:速度继电器的工作原理及结构图说明