>首页 > 电工基础 > 电工入门>三相功率怎么测量,三相功率的三种测量方法 正文

三相功率怎么测量,三相功率的三种测量方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-03-29 09:25:15

有关三相功率的测量方法,三相交流电路分为三相三线制和三相四线制两种系统,这里介绍三种测量方法,分别为一表法、两表法与三表法。

三相功率的测量方法

一、三相交流电路的分类

三相交流电路按电源和负载的连接方式的不同,分为三相三线制和三相四线制两种系统,而每一种系统在运行时又有不同的情况。

二、三相功率的测量方法

根据三相电路的特点,有如下三种测量方法。

1、一表法

利用单相功率表直接测量三相三线制Y形对称电路中任意一相的功率,然后乘以3,即可得出三相所消耗的功率,如图1(a):

三相功率的测量方法1

图1 一表法测量对称三相电路的有功功率

对于三相三线完全对称电路来说,则可按图1(b)接线方式测量;但如果被测电路的中点不便于接线,或负载不能断开,则应按图2所示的线路进行测量。

图中,电压支路的非发电机端所接的是人工中点,即由两个与电压支路阻抗值相同的阻抗接成丫形,作为人工中点。

三相功率的测量方法2

图2 应用人工中点的一表法线路

三相功率的测量方法3

图3 两表法测量三相三线制电路功率的线路

2、两表法

在三相三线制电路中,不论其电路是否对称,都可以用图3所示的两表法来测量它的功率(也可以测量电能)。

其三相总功率P为两个功率表读数Pt和P2的代数和,即:P=P1+P2

应用两表法时,应注意两点。

第一,接线时应使两个功率表的电流线圈串联接人电路任意两线,使其通过的电流为三相电路的线电流,两只功率表的电压支路的发电机端必须接至电流线圈所在线,而另一端则必须接至没有接电流线圈的第三线。

第二,读数时必须把符号考虑在内,当负载的功率因数大于0.5时,两功率表读数之和即是三相总功率;当负载的功率因数小于0.5时,将有一只功率表的指针反转,此时应将该表电流线圈的两个端钮反接,使指针正向偏转,该表的读数应为负,三相总功率即是两表读数之差。

3、三表法

在三相四线制电路中,不论其对称与否,都可以利用三只功率表测量出每一相的功率,然后将三个读数相加即为三相总功率,三表法测量三相四线制电路有功功率的接线如图4所示。

三相功率的测量方法4

图4 三表法测量三相四线制电路有功功率的接线

    相关文章
    • 电源开关(三相断路器)怎么连接,电源开关连接关系

      电源开关(三相断路器)怎么连接,电源开关连接关系

      有关电源开关的连接关系,本例中电源开关采用的是三相断路器,通过断路器来控制三相交流电动机电源的接通与断开,从而实现对三相交流电动机运转与停机的控制。

      时间:2021-03-29 09:25:43

    • 知识分享:绝缘监视仪的UG测量方法

      知识分享:绝缘监视仪的UG测量方法

      知识分享:绝缘监视仪的UG测量方法 一个绝缘监视仪,必须可以准确的测出供电系统中所有区域的接地故障。从测量方式上来分,绝缘监视仪分被动式的测量方式和主动式测量方式。

      时间:2021-02-01 10:01:13

    • RL串联电路的测量方法

      RL串联电路的测量方法

      有关RL串联电路的测量方法,分别介绍了测量电感器的直流电阻与测量RL串联电路的电压、电流的方法,非常详细的图文教程,供大家参考。

      时间:2020-12-27 11:32:09

    • 三相无功功率的测量方法总结

      三相无功功率的测量方法总结

      有关三相无功功率的测量方法,单相交流电路的无功功率,可以用有功功率表来测量,单表法测量三相有功功率的接线图与相量图,以及三相无功功率的测量方法等。

      时间:2020-12-27 11:07:24

    • 三相功率表测量三相功率的方法图解

      三相功率表测量三相功率的方法图解

      有关三相功率的测量方法,使用三相功率表测量三相功率,二元三相功率表与三元二相功率表的测量范围是不同的,为大家提供二元三相功率表的接线方式与接线图。

      时间:2020-12-27 11:07:21

    • 功率表的接法及电流流向

      功率表的接法及电流流向

      功率表的接法,电流的具体流向,功率表标有*号的电流端接至电源一端,而另一电流端接至负载端,功率表标有*号的电压端可以接至电流端的任意一端,而另一个电压端则跨接至负载的另一端。

      时间:2020-12-25 09:25:30

    • 多个功率表的接线方法与接线图

      多个功率表的接线方法与接线图

      多个功率表的接线方法与接线图,三相功率表接线方法,分为WP4000变频功率分析仪接线方法、DMC300分布式测控系统接线方法、DP800数字功率计接线方法、AP2003三相变频功率标准表。

      时间:2020-12-25 09:25:29

    • 功率表接线电路原理图

      功率表接线电路原理图

      分享一个功率表的接线电路原理图,学习下功率表的接线方法,功率表的两种正确接线方法,供大家学习参考。

      时间:2020-12-25 09:25:28

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有