UPS电源蓄电池放电问题

UPS电池放电时间计算方法(逆变效率按90%/12V电池放电终止电压10.5V) 
 
1、计算蓄电池的最大放电电流值
 
I最大=Pcosφ/(η*临界)
 
注:P→UPS电源的标称输出功率
 
Cosφ→UPS电源的输出功率因数(UPS一般为0.8)
 
η→UPS逆变器的效率,一般为0.88~0.94(实际计算中可以取0.9)
 
E临界→蓄电池的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.7V)
 
2、根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,然后根据:
 
电池组的标称容量=I最大/C
 
3、由于使用E临界电池的最低临界放电电压值,会导致所要求的电池组的安时容量偏大的局面。按目前的使用经验,实际电池组的安时容量可按下面公式计算:
 
时间与放电速率C
UPS电源蓄电池放电
 
4、例如,20KVA延时180分钟 (电工 www.dgjs123.com)
 
电池的最大放电电流52.9A=标称功率20000×0.8÷(0.9效率*32节*10.5V每节电池放电电压)
 
电池组的标称容量=52.9÷0.28C=188.5AH
 
20KVA延时180分钟
 
电池配置为32节1组12V190AH;选配32节12V,,一组容量≥190AH

    相关文章
    • 串联谐振型感应加热电源逆变器的运行状态(图文)

      串联谐振型感应加热电源逆变器的运行状态

      【串联谐振型感应加热电源逆变器的运行状态】在设计感应加热电源的过程中,经常会用到串联谐振和并联谐振,这二种设计方案有什么样的优点与特性,一起来了解下。串联谐振型

      时间:2020-04-29 20:17:16

    • 蓄电池容量受哪些因素影响?

      蓄电池容量受哪些因素影响?

      蓄电池容量的影响因素,一是与生产工艺及产品结构有关的因素,二是使用条件,包括放电电流、电解液温度和电解液相对密度等。

      时间:2020-01-13 13:39:19

    • 【图】电源滤波器的类型与作用,电源滤波器的电路原理图解

      【图】电源滤波器的类型与作用,电源滤波器的电路原理图解

      有关电源滤波器的类型与作用,电源滤波器的电路原理图,交流电源滤波器外形,交流电源滤波器的内部电路,电源滤波器中共模电感的电路原理,AC输入整流滤波电路原理,DC输入滤波电路原理等。

      时间:2020-01-13 13:38:33

    • 蓄电池怎么串联?蓄电池串联并联方法图解

      蓄电池怎么串联?蓄电池串联并联方法图解

      有关蓄电池怎么串联的方法,多个蓄电池连接方式分为串联和并联两种,本节重点介绍蓄电池串联方法与接线图,以及蓄电池串联和并联的区别,蓄电池的串联与并联的注意事项。

      时间:2020-01-08 21:43:44

    • 电工基础知识:电路/电源/电流/电压等

      电工基础知识:电路/电源/电流/电压等

      非常实用的电工基础知识,包括什么是电路,什么是电源,电流的基本概念,电压的基本性质,电阻的概念等,非常基础的电工知识。

      时间:2019-05-25 17:20:40

    • 什么是线性稳压电源?线性稳压电源的特点(图文)

      什么是线性稳压电源?线性稳压电源的特点

      【什么是线性稳压电源?线性稳压电源的特点,线性稳压电源的工作原理】什么是线性稳压电源?根据调整管的工作状态,常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源,以

      时间:2017-08-29 09:42:26

    • 电气设备局部放电特征与局部放电的分类(图文)

      电气设备局部放电特征与局部放电的分类

      本文介绍了电气设备局部放电特征及原理,局部放电是指发生在电极之间但并未贯穿电极的放电,局部放电是一种复杂的物理过程,局部放电的发生机理是什么,局部放电的三种分类。

      时间:2017-08-26 09:20:31

    • 电源短路故障的危害分析(图文)

      电源短路故障的危害分析

      供配电系统中的短路故障危害很大,电源短路是一种严重的故障,造成短路的原因多种多样,常见的防止短路故障危害扩大的措施,是在电路中接入熔断器或自动断路器,防止短路故障的二次事故发生。

      时间:2017-08-02 07:45:38

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有