三相无功功率的测量方法
   
单相交流电路的无功功率,可以用有功功率表来测量,因为无功功率:
三相无功功率的测量方法1
如果改变接线方式,使功率表电压支路的电压U与电流线圈上的电流i之间的相位差为90°-∮,这时有功功率表的读数就是无功功率了。

从图1示出的相量图中可以看出,测量有功功率时,加在电压支路上的电压为j,而测量无功功率时,就应该在电压支路上加上电压U。

由电工学的知识可知,在对称三相电路中,线电压Uvw与相电压Du之间恰有90°的相位差,也就是Uvw与U相电流I u之间有90°—¢的相位差,如图1 (b)所示。如果将图q codJ-t(a)所示的单表法测量三相有功功率的线路中单相功率表的接线改为图3(a)所示的接线方式,则加在电压支路上的电压为Uvw正好与U相中的线电流I u相位相差90°-∮,此时,功率表的读数为
三相无功功率的测量方法2

而三相对称负载的电路中,无功功率为:
三相无功功率的测量方法3

比较式(2-28)和式(2-29)可知,只要把上述功率表的读数Q′乘以3,就可得到对称三相电路的总无功功率。

在实际的三相电路中,其负载往往不对称,因此无法采用图1(a)所示的电路进行测量。三相电路无功功率的测量方法很多,这里介绍最常用的两种。
三相无功功率的测量方法4

图1 相量图

三相无功功率的测量方法5
图2  单表法测量三相有功功率的接线图和相量图

三相无功功率的测量方法6

图3  测量三相无功功率的接线图和相量图

1、用三个有功功率表测量三相无功功率。接线如图4所示。

在这种方法中,每一只单相功率表所测得的无功功率分别是由此可见,只要把三个表的读数相加后除以3,就得到三相电路总的无功功率。这一结论对三相三线制和三相四线制都适用。
三相无功功率的测量方法7

三相无功功率的测量方法8

图4 三个有功功率表测量三相无功功率的接线

2、铁磁电动系无功功率表。

利用铁磁电动系测量机构可以构成三相有功功率表或无功功率表,其工作原理和基本结构与二元三相或三元三相功率表相同,即把两单元或三单元组合在一起,仪表总的转矩为两单元或三单元转矩的代数和。

铁磁电动系无功功率表通常都做成安装式仪表,其线路一般按两表法原理构成。

常见的有两种线路,一种被称为两表跨接法;另一种被称为两表人工中点法,其线路如图5所示。

两表跨接法无功功率表只适用于对称的三相三线制交流电路;而两表人工中点法无功功率表可用于对称及简单不对称的三相三线制电路。
三相无功功率的测量方法9

图5 铁磁电动系无功功率表的线路图

    三相无功功率的测量方法相关的文章
    • 三相四线制接线方式及三相负荷不平衡对线损的影响

      三相四线制接线方式及三相负荷不平衡对线损的影响

      有关三相四线制接线方式及三相负荷不平衡对线损的影响,单位长度线路上的功率损耗,三种情况下三相负荷不平衡时线损值的增量计算方法等。

      时间:2020-01-13 14:04:33

    • DW数显功率表使用注意事项四点

      DW数显功率表使用注意事项四点

      有关DW数显功率表的使用注意事项,这里总结了四点,选择功率表的量限时,需要考虑足够的功率量限,以及电流量限和电压量限,测量功率时,应将指针偏转格数乘以分格常数,得到功率表读数。

      时间:2020-01-13 13:37:16

    • 动态无功功率补偿是什么

      动态无功功率补偿是什么

      有关动态无功功率补偿的知识,动态无功补偿装置的作用,提高负载和系统的功率因数,减少设备的功率损耗,稳定电压,提高供电质量等。

      时间:2020-01-13 13:36:43

    • 三相线的电线颜色,三相五线制标准导线颜色

      三相线的电线颜色,三相五线制标准导线颜色

      本文介绍了三相线的电线颜色,三相电的线是什么颜色,各类导线的颜色标志,以及三相五线制标准导线颜色,对这块知识感兴趣的电工朋友,可以学习参考下。

      时间:2019-08-11 14:42:48

    • 三相线线制规则与线序颜色分类

      三相线线制规则与线序颜色分类

      有关三相线线制的小知识,以及三相线线制的线序颜色分类,一起来学习下。低压配电网的输电线路中,一般采用三相四线制,在三相线线制中,一定要使用标准/规范的导线颜色。

      时间:2019-08-11 11:15:44

    • 如何测量高电压?球隙法测量高电压方法

      球隙法测量高电压

      使用球隙法测量高电压的方法,测量直流电压时规定,也可以用于冲击电压,球隙测量电压的可靠性高,球隙测量用50%放电电压 4-6 次放电即可。

      时间:2019-07-10 06:00:15

    • 球隙法怎么测量高电压?球隙法测量高电压的小方法

      球隙法测量高电压的方法

      有关球隙法怎么测量高电压的方法,球隙测量电压的可靠性,取决于测量结果的分散性,影响放电分散性的两个因素,球隙测量用50%放电电压 4-6 次放电即可。

      时间:2019-07-04 15:14:34

    • 功率因数PF为负值,Q无功也为负值是什么原因?

      功率因数PF为负值,Q无功也为负值的原因

      【功率因数PF为负值,Q无功也为负值是什么原因?】功率因数为负值,即无功功率为负值,无功功率的正负其实是线路中电流与电压的关系,负载呈容性时,电流超前电压,为正值;

      时间:2017-08-29 11:20:34

    电工入门精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有