【电力负荷的分类_电力负荷的等级划分】
来源:电工天下时间:2017-05-28 08:37:14 作者:老电工手机版>>
有关电力负荷的分类标准,我国电力负荷的分类有哪几种,电力负荷可以按对供电可靠性要求的负荷分类,按工作制的负荷分类,电力负荷等级划分是怎么样的,一起来了解下。
【我国电力负荷的分类有哪几种?】
我国电力负荷的分类有两种:
一、按对供电可靠性要求的负荷分类
电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定:
(一)、符合下列情况之一时,应为一级负荷:
1、中断供电将造成人身伤亡时。
2、中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。
3、中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。
(二)、符合下列情况之一时,应为二级负荷:
1、中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。
2、中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。
(三)、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。
对一级负荷一律应由两个独立电源供电。
二级负荷 较重要的电力负荷对该类负荷供电的中断,将造成工农业大量减产、工矿交通运输停顿、生产率下降以及市人民正常生活和业务活动遭受重大影响等。一般大型工厂企业、科研院校等都属于二级负荷。

二、按工作制的负荷分类
电力负荷按其工作制可分为三类。
1.连续工作制负荷
连续工作制负荷是指长时间连续工作的用电设备,其特点是负荷比较稳定,连续工作发热使其达到热平衡状态,其温度达到稳定温度,用电设备大都属于这类设备。如泵类、通风机、压缩机、电炉、运输设备、照明设备等。
2.短时工作制负荷
短时工作制负荷是指工作时间短、停歇时间长的用电设备。其运行特点为工作时其温度达不到稳定温度,停歇时其温度降到环境温度,此负荷在用电设备中所占比例很小。如机床的横梁升降、刀架快速移动电动机、闸门电动机等。
3.反复短时工作制负荷
反复短时工作制负荷是指时而工作、时而停歇、反复运行的设备,其运行特点为工作时温度达不到稳定温度,停歇时也达不到环境温度。如起重机、电梯、电焊机等。
反复短时工作制负荷可用负荷持续率(或暂载率)ε来表示。
按国民经济行业用电分类可分为8大类。1 农、林、牧、渔、水利业。2 工业。 3 地质普查和勘探业。 4 建筑业。 5 交通运输、邮电通信业。 6 商业、公共饮食业、物资供销和仓储业。 7 其它事业。8 城乡居民生活用电。
根据对供电可靠性的要求不同及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度可分为三大类:
一级负荷 指特别重要的负荷。
二级负荷 指中断供电将造成较大的政治影响。
三级负荷 指不属于一级和二级的用电负荷。
【电力负荷等级划分】
一、根据国标GB50052—95《供配电系统设计规范》,对电力负荷的分级规定如下:
1、符合下列情况之一的应为一级负荷:
1.1 中断供电将造成人身伤亡事故的;
1.2 中断供电将在政治、经济上造成重大损失的,例如,造成重大设备损坏或重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中的重点企业的连续生产过程被打乱且需要较长时间才能恢复等;
1.3 中断供电将会影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作的,例如:重要交通枢纽、重要通讯枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷;
2、在一级负荷中,若中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所不容许中断供电的负荷,应视为特别重要客户。
3、符合下列情况之一的应视为二级负荷:
3.1 中断供电将在政治、经济上造成重大损失,例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱等;
3.2中断供电将影响重要单位的正常工作,例如:交通枢纽、通讯枢纽、大型电影院、大型商场等公共场所;
4、其余的都属于三类客户。
二、为满足一级负荷供电可靠性要求,一级负荷的供电电源应符合下列规定:
1、一级负荷应有双电源,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏;
2、一级负荷中的特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。
三、凡同一客户引进两回路及以上供电线路(不论电压等级)并能将两回及以上供电线路在内部互相联锁或并列运行的客户,均称为双(多)电源客户。自电网引进一回供电线路,但客户有自备电源并能在其内部互相切换或并列的客户,视同双电源客户管理。
四、由电网以双路或多路供电的客户申请被批准后,必须按照供电部门批准的供电方案进行设计,设计图纸经批准后方可施工。对原审核的设计不得擅自改变。
五、双(多)电源客户投入运行时,必须先作核相检查,以防非同相并列;双(多)电源客户在架空线路或电缆线路上从事有可能导致相位变化的工作、变电站主接线发生变化、主变压器更换或大修后在重新投运时也必须作核相工作。
六、高低压双(多)电源客户凡不允许并列电源运行者,必须在电源开关或刀闸上装设可靠的闭锁装置。
七、双(多)电源客户其主、备电源均不得擅自变更运行方式。客户不得超过批准的备用用电容量用电。
八、 无联锁装置的高压双(多)电源客户必须同供电企业调度部门签订调度协议。其倒闸操作必须按照调度协议执行。高压双(多)电源客户的运行方式和倒闸方式应在调度协议中予以明确。
九、双(多)电源客户的电气值班人员,必须熟悉双(多)电源管理的要求及调度协议内容、设备调度权限的划分、运行方式的有关规定以及现场操作规程。
十、双(多)电源客户必须向供电企业的调度部门报送变电值班人员名单及专用值班联系电话,如值班人员及专用值班联系电话有变动时,必须书面通知供电企业的调度部门。
十一、低压双电源客户不允许并列运行,客户有自备发电机者,其自备电源与电网联接处必须装设双投刀闸,不得使用电气闭锁。
十二、用电检查部门应填制《双(多)电源客户名册》,并存档备查。
【为什么要对电力负荷进行分类】
一、电力负荷分类
1、按发、供、用关系分类
(1)、用电负荷:用户的用电设备在某一时刻实际取用的功率的总和。
通俗来讲就是用户在某一时刻对电力系统所要求的功率。从电力系统来讲,则是指该时刻为了满足用户用电所须具备的发电出力。
(2)、线路损失负荷:电能在输送过程中发生的功率和能量损失叫线路损失负荷。
(3)、供电负荷:用电负荷加上同一时刻的线路损失负荷称为供电负荷。
(4)、厂用负荷:发电厂厂用设备所消耗的功率称厂用负荷。
(5)、发电负荷:供电负荷加上同一时刻各发电厂的厂用负荷,构成电网的全部生产负荷,称为电网发电负荷。
2、按电力系统中负荷发生的时间对负荷分类
(1)高峰负荷:是指电网或用户在一天时间内所发生的最大负荷值。通常选一天24小时中最高的一个小时的平均负荷为最高负荷。
(2)最低负荷:是指电网或用户在一天24小时内发生的用电量最小的一点的小时平均电量。
(3)平均负荷:是指电网或用户在某一段确定时间阶段内的平均小时用电量。 4.按突然中断供电引起的损失程度分类
一级负荷:是指突然中断供电将会造成人身伤亡或会引起周围环境严重污染的;将会造成经济上的巨大损失的;将会造成社会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响的。
二级负荷:是指突然中断供电会造成经济上较大损失的;将会造成社会秩序混乱或政治上产生较大影响的。
三级负荷:是指不属于上述一类和二类负荷的其他负荷。
用电负荷的这种分类方法,其主要目的是为确定供电工程设计和建设标准,保证使建成投入运行的供电工程的供电可靠性能满足生产或安全、社会安定的需要。
【电力负荷的分类及特点】
一、按用电的部门属性来划分:
1、工业用电。
其特点是用电量大,用电比较稳定,一般冶炼工业的用电量大,而且负荷稳定,负荷率高,一般在0.95以上;而机械制造行业和食品加工业的用电量就小些,且负荷率也较低,一般在0.70以下。但是,无论是重工业还是轻工业,或者是冶炼业、加工业,电力负荷在月内、季度内和年度内的变化是不大的,是比较均衡的。
2、农业用电。
农业用电在全部电力消耗中的比重较小,即使象我国这样的农业大国,其农业用电量在全国电力消耗中的比重仍然很低。农业用电的一个突出的特点,就是季节性很强,从负荷特性上看农业用电在日内的变化相对较小,但在月内,特别季度内和年度内,负荷变化很大,呈现出不均衡的特点。
3、交通运输用电。
目前我国的交通运输用电比重较小,而且除电气化铁路的负荷比较稳定,今后随着电气化铁路运输及其它运输事业的发展,交通运输用电量也会有较大的增长,但交通运输用电比重不会有多大变化。
4、市政生活用电。
目前我国的市政生活用电还不太高,远小于工业化国家,但今后随着事业的日益发展,生活设施的日益现代化及居民生活水平的提高,市政生活用电的比重会有所上升。
二、按负荷的大小可以划分为:最大负荷、平均负荷、最小负荷。
最大负荷也就是最高负荷或尖峰负荷,最大负荷又分为日最大负荷、月最大负荷、年最大负荷。
最小负荷又称为最低负荷或低谷负荷,又可分为:日最小负荷、月最小负荷、年最小负荷。
平均负荷就是在一定观察统计时段内出现的负荷的平均值称为平均负荷,根据观察统计期的不同,一般可划分为日平均负荷、月平均负荷、年平均负荷。
三、按使用电力的目的划分:可分为动力用电、照明用电、电热用电、各种电气设备仪器的操作控制用电及通讯用电。
相关文章电力负荷调度的经验总结

有关电力负荷调度的经验总结,负荷调度模式研究聚焦电价机制、合约机制、需求侧竞价以及有序用电等内容,柔性负荷调度模式和控制策略研究的问题等。
时间:2022-09-12 12:49:01
电抗器分类及作用说明

有关电抗器的小知识,电抗器的分类有哪些,由绝缘导线缠绕成绕组的形式组成的电抗器,称为空心式电抗器,与空心电抗器相反的是铁芯电抗器,那么电抗器的作用有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-27 20:58:32
稳压器原理及技术参数,稳压器的产品分类

有关稳压器的知识,稳压器的工作原理是什么,稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,容量较大的稳压器,可采用电压补偿的原理工作,稳压器的技术参数有哪些,产品分类有哪几种,下面来了解下。
时间:2022-08-06 12:58:01
交流稳压器的五种分类

有关交流稳压器的知识,交流稳压器有多种分类方法,对应不同的交流稳压器产品,主要包括铁磁谐振式交流稳压器、滑动式交流稳压器、感应式交流稳压器和晶闸管交流稳压器等,下面具体来了解下。
时间:2022-07-31 08:41:32
编码器的常用分类方式

有关编码器的知识,编码器可以按不同方式进行分类,比如按码盘的刻孔方式不同分类,或按信号的输出类型分类,以及按编码器机械安装形式分类,下面具体来了解下。
时间:2021-12-23 08:26:31
光纤耦合器的作用及分类

有关光纤耦合器的知识,光纤耦合器是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,把光纤的两个端面精密对接起来,除此之外光纤耦合器的作用还有哪些,光纤耦合器的分类有哪些,下面来了解下。
时间:2021-12-22 08:26:31
滤波器有哪些类型,滤波器的分类

滤波器的分类,按所处理的信号分为模拟滤波器和数字滤波器两种,滤波器还可以按信号处理的方式分类、按元件分类、按通频带分类、按通带滤波特性分类等。
时间:2021-07-14 06:07:13
逆变器的换流方式及逆变器的分类,一文看懂强迫换流的工作原理

有关逆变器的知识,介绍了逆变器的换流方式,以及在不同的换流方式下逆变器的分类方法,并介绍了逆变器进行强迫换流的工作原理,有需要的朋友参考下。
时间:2020-10-21 16:11:58





