交流稳压器的五种分类

来源:电工天下   编辑:老电工发布时间:2022-07-31 08:41:32

有关交流稳压器的知识,交流稳压器有多种分类方法,对应不同的交流稳压器产品,主要包括铁磁谐振式交流稳压器、滑动式交流稳压器、感应式交流稳压器和晶闸管交流稳压器等,下面具体来了解下。

交流稳压器的分类

1、铁磁谐振式交流稳压器

利用饱和扼流圈和相应的电容器组合后具有恒压伏安特性而制成的交流稳压装置。磁饱和式是这种稳压器的早期典型结构,结构简单,制造方便,输入电压允许变化范围宽,工作可靠,过载能力较强。但波形失真较大,稳定度不高。近展起来的稳压变压器,也是借助电磁元件的非线性实现稳压作用的电源装置。它和磁饱和式稳压器的区别在于磁路结构形式的不同,而基本工作原理相同。它在一个铁心上同时实现稳压和变压双重作用,优于普通电源变压器和磁饱和稳压器。

交流稳压器的五种分类

2、磁放大器式交流稳压器

将磁放大器和自耦变压器串联起来,利用电子线路改变磁放大器的阻抗以稳定输出电压的装置。其电路形式可以是线性放大,也可以是脉宽调制等。这类稳压器带有反馈控制的闭环系统,所以稳定度高,输出波形好。但因采用惯性较大的磁放大器,故恢复时间较长。又因采用自耦方式,所以抗干扰能力较差。

3、滑动式交流稳压器

用改变变压器滑动接点位置,使输出电压获得稳定的装置,即是用伺服电机驱动的自动调压式交流稳压器。这类稳压器效率高,输出电压波形好,对负载性质无特殊要求。但稳定度较低,恢复时间较长。

4、感应式交流稳压器

靠改变变压器次级电压相对于初级电压的相位差,使输出交流电压获得稳定的装置。它在结构上类似线绕式异步电动机,而原理上又类似感应调压器。它的稳压范围宽,输出电压波形好,功率可做到数百千瓦。但由于转子经常处于堵转状态,故功耗较大,效率低。另因铜、铁用料多,故较少生产。

5、晶闸管交流稳压器

用晶闸管作功率调整元件的交流稳压器。它具有稳定度高、反应快、无噪声等优点。但因对市电波形有损害,对通信设备和电子设备造成干扰。⑥继电器式交流稳压器:用继电器作调整自耦变压器的绕组的交流稳压器。它具有稳压范围宽,响应速度快才,生产成本低等优点。使用于路灯照明和较偏僻的家庭使用。

三种新型交流稳压电源

1、补偿式交流稳压器

又称部分调整式稳压器,利用补偿变压器的附加电压串接在电源和负载之间,随着输入电压的高低,用断续式的交流开关(接触器或晶闸管)或用连续式的伺服电动机来改变附加电压的大小或极性,把输入电压高出部分(或不足部分)减去(或加上),从而达到稳压目的。补偿变压器容量只为输出功率的1/7左右,具有结构简单、造价低廉的优点,但稳定性不高。

2、数控式交流稳压器和步进式稳压器

由逻辑元件或微处理机构成控制电路,按输入电压高低转换变压器初级匝数,使输出电压获得稳定。

3、净化式交流稳压器

该类交流稳压器具有良好的隔离作用,可以消除来自电网的尖峰干扰。

本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

相关文章
  • 可调式三端稳压器的工作原理图解

    可调式三端稳压器的工作原理图解

    可调式三端稳压器能输出连续可调的直流电压,其常见产品图如下:CW317系列稳压器输出连续可调的正电压,CW337系列稳压器输出连续可调的负电压。

    时间:2022-08-07 08:05:45

  • 交流稳压器的五大电路组成

    交流稳压器的五大电路组成

    交流稳压器的主回路原理基本相同,但基本上(交流参数稳压器例外)都是输入开关取样电路、控制电路、电压调节装置、输出保护装置、驱动装置和显示器件等组成,下面具体来了解下。

    时间:2022-08-07 08:04:16

  • 稳压器五类故障问题及排除方法

    稳压器五类故障问题及排除方法

    有关稳压器的小知识,在稳压器的运行过程中,难免会遇到各种故障问题,比如工作中无故跳闸、稳压器内部嗡嗡的声音很大等问题,以下是稳压器五类故障问题及排除方法,供大家参考。

    时间:2022-08-06 13:03:24

  • 稳压器原理及技术参数,稳压器的产品分类

    稳压器原理及技术参数,稳压器的产品分类

    有关稳压器的知识,稳压器的工作原理是什么,稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,容量较大的稳压器,可采用电压补偿的原理工作,稳压器的技术参数有哪些,产品分类有哪几种,下面来了解下。

    时间:2022-08-06 12:58:01

  • 稳压器的三类常见故障问题

    稳压器的三类常见故障问题

    有关稳压器的知识,稳压器的三类常见故障问题,一类是输出电压不正常,一类是不稳压,第三类是开机无输出、无电压指示或无启动以及过压或欠压保护,下面具体来了解下。

    时间:2022-08-06 12:51:42

  • 稳压器嗡嗡作响怎么回事

    稳压器嗡嗡作响怎么回事

    稳压器嗡嗡作响怎么回事,稳压器发出轻微的嗡嗡知声,属于正常现象。如果连续调压型稳压器道,稳压器在调整电压时电机转动带着炭刷沿调压器内线圈转动而产生磨擦声,就会发出嗡嗡的声音。

    时间:2022-08-06 12:50:27

  • 稳压器的使用规范及保养要求

    稳压器的使用规范及保养要求

    有关稳压器的知识,稳压器的使用规范有哪些,主要包括接入市电时的基本要求,比如输入输出线不得接反、接入设备的输入输出线卡镙丝必须拧紧等,稳压器的保养要求有哪些,下面来了解下。

    时间:2022-08-06 12:49:15

  • 稳压器使用时的11点注意事项

    稳压器使用时的11点注意事项

    在平常使用稳压器时,有些注意事项必须留心,比如防止腐蚀性气体及液物流入,使用三插(有接地)插座,调节电压到正常水平等,都是用好稳压器必须要注意的问题,下面具体来了解下。

    时间:2022-08-06 12:16:26

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有