逆变器的换流方式及逆变器的分类,一文看懂强迫换流的工作原理
来源:电工天下时间:2020-10-21 16:11:58 作者:老电工手机版>>
有关逆变器的知识,介绍了逆变器的换流方式,以及在不同的换流方式下逆变器的分类方法,并介绍了逆变器进行强迫换流的工作原理,有需要的朋友参考下。
逆变器的换流方式
在逆变电路中,任何瞬时每个桥臂上只能是一个晶闸管导通,另一个截止。前后两个晶闸管导通、截止的转换过程称作换流过程,它是整个逆变器能否正常工作的关键。
根据换流方式的不同,逆变器可分为:负载谐振式换流、强迫换流和全控型开关器件换流三类。
强迫换流的工作原理如图a)所示,Rfz是负载,C是换流电容。设VT1导通、VT2截止,负载Rfz上电流为I=E/Rfz,电容C由R1充电到Ue=-E,极性左负右正;换流时触发VT2导通,电容C上负值电压加到VT1上,使其承受反向电压而关断。
开始瞬间C通过VT2放电,到VT1完全关断后,C通过VT2、E、Rfz放电,Ue=0后,C又反方向充电到Ue=E。
波形如图b)所示:如果打算换成VT1导通,只要触发VT1就会发生类似上述的过程而强迫VT2关断。Ue为负值的时间t0也就是在晶闸管上加反向电压的时间。晶闸管从导通到关断的时间称为固有时间tg,只要t0>tg,晶闸管关断就可靠,换流才能成功。
说明:
图a)仅解释了换流过程的原理,但不能实际应用,因为负载Rfz上没有得到交流电。实际的强迫换流电路很多,比如串联电感式、串联二极管式及带辅助晶闸管式等。产生换流脉冲的能量通常由换流电容提供。
相关文章
常见车载逆变器电路图及原理详解
有关车载逆变器的相关知识,介绍了车载逆变器的主要技术指标,一款最常见的车载逆变器电路图,以及该车载逆变器的工作原理,有需要的朋友参考下。
时间:2020-10-23 14:30:37
一文看懂车载逆变器电路图,DC-AC逆变器及DC-DC转换器的电路图
有关车载逆变器电路图的相关知识,介绍了常见车载逆变器电路及工作原理,给手机充电的各种DC-AC逆变器,行车记录仪及直接将12V转换为5V的DC-DC转换器,一起来了解下。
时间:2020-10-23 13:44:45
逆变器怎么在家里用,逆变器这么用才正确
有关逆变器的使用方法,一些家用型的逆变器,虽然设备很小巧,但用途却是相当大的,特别是对于经常开房车外出旅游的人来说,一台逆变器就是你的户外小神器,究竟逆变器怎么用才正确,一起来看下。
时间:2020-10-22 15:46:48
家用逆变器怎么选,按需选用适合的逆变器(省心更放心)
对于家用型的逆变器的选择,有经验的人一定会根据实际需要,经过多种逆变器对比之后,才会做出选择,所以说家用逆变器怎么选用,一定是按需选用,在用途与功率大小上做好平衡就可以了。
时间:2020-10-22 15:23:56
ups中逆变器的作用,ups不间断电源对逆变器的九个要求
在ups不间断电源中,逆变器起到什么作用,逆变器作为一种直流转换为交流的设备,在为ups不间断电源选择逆变器时有哪些要求,这里电工天下小编总结了ups不间断电源对逆变器的九大要求,供大家参考。
时间:2020-10-22 14:54:52
大功率逆变器是什么,大功率逆变器是不是正弦波逆变器
有关大功率逆变器的相关知识,大功率逆变器是一种什么样的逆变器,与常见的正弦波逆变器有什么关系,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-10-22 11:38:21
逆变器功率选择看这几点,额定功率与峰值功率选择很关键
在一台逆变器上有很多技术参数,主要包括额定功率、峰值功率等。在购买逆变器的时候,应该如何来选择合适的功率,对于额定功率与峰值功率的选择,需要注意哪些问题,一起来看下。
时间:2020-10-22 11:22:33
常用电器的逆变器功率的选择技巧
在为家用电器选择逆变器时,如何来把握逆变器的功率大小,这对于非专业人士来说,是一个很让人头疼的问题,这里电工天下小编总结了常用电器的逆变器功率的选择技巧,希望对大家有所帮助。
时间:2020-10-22 10:37:37