三相负荷不平衡对变压器与线路的影响
来源:电工天下时间:2020-08-12 11:13:19 作者:老电工手机版>>
有关三相负荷不平衡的危害,三相负荷不平衡对配电变压器的影响,对高压线路的影响,对配电屏和低压线路的影响,以及三相负荷不平衡对供电企业及用户的影响等。
三相负荷不平衡的危害
1、对配电变压器的影响
(1)三相负荷不平衡将增加变压器的损耗:
变压器的损耗包括空载损耗和负荷损耗。正常情况下变压器运行电压基本不变,即空载损耗是一个恒量。
而负荷损耗则随变压器运行负荷的变化而变化,且与负荷电流的平方成正比。
当三相负荷不平衡运行时,变压器的负荷损耗可看成三只单相变压器的负荷损耗之和。
从数学定理中我们知道:假设a、b、c 3个数都大于或等于零,那么a+b+c≥33√abc 。
当a=b=c时,代数和a+b+c取得最小值:a+b+c=33√abc 。
因此,可以假设变压器的三相损耗分别为:Qa=Ia2 R、Qb= Ib2 R 、Qc =Ic2 R,式中Ia、Ib、Ic分别为变压器二次负荷相电流,R为变压器的相电阻。则变压器的损耗表达式:Qa+Qb+Qc≥33√〔(Ia2 R)(Ib2 R)(Ic2 R)〕
可知,变压器的在负荷不变的情况下,当Ia=Ib=Ic时,即三相负荷达到平衡时,变压器的损耗最小。
则变压器损耗: 当变压器三相平衡运行时,即Ia=Ib=Ic=I时,Qa+Qb+Qc=3I2R; 当变压器运行在最大不平衡时,即Ia=3I,Ib=Ic=0时,Qa=(3I)2R=9I2R=3(3I2R);
即最大不平衡时的变损是平衡时的3倍。
(2)三相负荷不平衡可能造成烧毁变压器的严重后果:
上述不平衡时重负荷相电流过大(增为3倍),超载过多,可能造成绕组和变压器油的过热。
绕组过热,绝缘老化加快;变压器油过热,引起油质劣化,迅速降低变压器的绝缘性能,减少变压器寿命(温度每升高8℃,使用年限将减少一半),甚至烧毁绕组。
(3)三相负荷不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件温升增高:
在三相负荷不平衡运行下的变压器,必然会产生零序电流,而变压器内部零序电流的存在,会在铁芯中产生零序磁通,这些零序磁通就会在变压器的油箱壁或其他金属构件中构成回路。
但配电变压器设计时不考虑这些金属构件为导磁部件,则由此引起的磁滞和涡流损耗使这些部件发热,致使变压器局部金属件温度异常升高,严重时将导致变压器运行事故。
2、对高压线路的影响
1)增加高压线路损耗:
低压侧三相负荷平衡时,6~10k V高压侧也平衡,设高压线路每相的电流为I,其功率损耗为: ΔP1 = 3I2R
低压电网三相负荷不平衡将反映到高压侧,在最大不平衡时,高压对应相为1.5I,另外两相都为0.75 I,功率损耗为:ΔP2 = 2(0.75I)2R+(1.5I)2R = 3.375I2R =1.125(3I2R);
即高压线路上电能损耗增加12.5%。
(2)增加高压线路跳闸次数、降低开关设备使用寿命:
高压线路过流故障占相当比例,其原因是电流过大。低压电网三相负荷不平衡可能引起高压某相电流过大,从而引起高压线路过流跳闸停电,引发大面积停电事故,同时变电站的开关设备频繁跳闸将降低使用寿命。
3、对配电屏和低压线路的影响
1)三相负荷不平衡将增加线路损耗:
三相四线制供电线路,把负荷平均分配到三相上,设每相的电流为I,中性线电流为零,其功率损耗为: ΔP1 = 3I2R
在最大不平衡时,即某相为3I,另外两相为零,中性线电流也为3I,功率损耗为: ΔP2 = 2(3I)2R = 18I2R = 6(3I2R);
即最大不平衡时的电能损耗是平衡时的6倍,换句话说,若最大不平衡时每月损失1200 kWh,则平衡时只损失200 kWh,由此可知调整三相负荷的降损潜力。
2)三相负荷不平衡可能造成烧断线路、烧毁开关设备的严重后果: 电工技术之家
上述不平衡时重负荷相电流过大(增为3倍),超载过多。由于发热量Q=0.24I2Rt,电流增为3倍,则发热量增为9倍,可能造成该相导线温度直线上升,以致烧断。
且由于中性线导线截面一般应是相线截面的50%,但在选择时,有的往往偏小,加上接头质量不好,使导线电阻增大。中性线烧断的几率更高。
同理在配电屏上,造成开关重负荷相烧坏、接触器重负荷相烧坏,因而整机损坏等严重后果。
4、对供电企业的影响
供电企业直管到户,低压电网损耗大,将降低供电企业的经济效益,甚至造成供电企业亏损经营。
农电工承包台区线损,线损高农电工奖金被扣发,甚至连工资也得不到,必然影响农电工情绪,轻则工作消极,重则为了得到钱违法犯罪。
变压器烧毁、线路烧断、开关设备烧坏,一方面增大供电企业的供电成本,另一方面停电检修、购货更换造成长时间停电,少供电量,既降低供电企业的经济效益,又影响供电企业的声誉。
5、对用户的影响
三相负荷不平衡,一相或两相畸重,必将增大线路中的电压降,降低电能质量,影响用户的电器使用。
变压器烧毁、线路烧断、开关设备烧坏,影响用户供电,轻则带来不便,重则造成较大的经济损失,如停电造成养殖的动植物死亡,或不能按合同供货被惩罚等。
中性线烧断还可能造成用户大量低压电器被烧毁的事故。
以上就是三相负荷不平衡的危害,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)收集整理。
相关文章
电力系统的负荷特性图解
有关电力系统的负荷特性,电力系统的总负荷为电力系统中各个用电设备消耗功率的总和,电力系统的负荷曲线,用于确定系统用电设备全年的用电量。
时间:2022-09-13 13:22:42
电力负荷调度的经验总结
有关电力负荷调度的经验总结,负荷调度模式研究聚焦电价机制、合约机制、需求侧竞价以及有序用电等内容,柔性负荷调度模式和控制策略研究的问题等。
时间:2022-09-12 12:49:01
负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解
有关负荷曲线与计算负荷的方法,负荷曲线是电力负荷随时间变化的曲线,分为日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线等,根据负荷系统系数计算负荷的方法。
时间:2022-09-10 07:00:26
一文看懂三相电相线的颜色标准要求
三相电相线的颜色标准要求,一般只要求母线必须遵循相色的规定,相色规定为:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,中性线(即零线)为淡蓝色,保护中性线(地线)为黄和绿双色。
时间:2022-01-12 05:25:18
三相四线零线能不能接空开
三相四线零线能不能接空开,在三相四线低压配电网中,零线严禁单独装设熔断器和开关。对于三相四线的供电设备来说,就会发生零点漂移(中性点位移),从而产生如下不良后果。
时间:2021-12-31 16:40:04
三相负载不平衡时零线上电流怎么计算?
对于三相不平衡负载,零线或中性线上面的电流就不为0A,那么怎么计算?有一个最简单的快速计算方法,即:√a2+b2+c2—ab—bc—ac,借助这个计算公式,可以轻松计算出三相不平衡负载中的零线或中性线上面的电流。
时间:2021-12-27 10:36:22
三相负载平衡时零线电流怎么计算?
三相负载平衡时零线电流怎么计算?三相电源,不管是三相四线制,还是三相五线制,三相电源都是平衡的,互成120°夹角的电源。说明:电流是矢量,有大小也有方向,所以零线或者中性线上电流的矢量和才是0A。
时间:2021-12-27 10:32:37
过负荷监控装置图片及电气符号
过负荷监控装置图片及电气符号,二次系统元件:过负荷监控装置。主要功能:通过检测线路的电流,实现配电回路过负荷的2段式报警,适用于突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护作用于信号。
时间:2021-12-09 10:41:26
- 上一篇:电气设计如何计算负荷?常用的负荷计算方法
- 下一篇:三相负荷不平衡的危害及预防措施