自动重合闸的两种启动方式对比图解
来源:电工天下时间:2017-05-05 18:00:30 作者:老电工手机版>>
自动重合闸的两种启动方式对比图解
原文标题:自动重合闸的起动方式
自动重合闸有两种启动方式:断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式、保护启动方式
不对应启动方式的优点:简单可靠,还可以纠正断路器误碰或偷跳,可提高供电可靠性和系统运行的稳定性,在各级电网中具有良好运行效果,是所有重合闸的基本启动方式。
缺点:当断路器辅助触点接触不良时,不对应启动方式将失效。
保护起动方式,是不对应启动方式的补充。
同时,在单相重合闸过程中需要进行一些保护的闭锁,逻辑回路中需要对故障相实现选相固定等,也需要一个由保护启动的重合闸启动元件。其缺点:不能纠正断路器误动。
猜你喜欢:
-
压力低闭锁重合闸
有关压力低闭锁重合闸如何操作的方法,以及压力低时为什么要闭锁重合闸的原因分析,对压力低闭锁重合闸不是很了解的朋友,不妨参考下。....
-
三相一次自动重合闸装置的接线图
三相一次自动重合闸装置的接线图,介绍了三相一次自动重合闸装置的原理,线路发生瞬间故障,保护动作使开关跳闸,其辅助常闭触点QF3闭合,手动跳闸时,控制开关SA处于“跳闸”后位置等。....
相关文章
复合电压启动的过电流保护原理与装置动作
有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。
时间:2022-09-12 12:50:11
直流电桥的联接方式与电桥的灵敏度问题
直流电桥的联接方式与电桥的灵敏度,电桥按其电源性质的分为直流电桥和交流电桥,根据电桥工作中的电阻值变化的桥臂情况可以分为半桥单臂、半桥双臂和全桥式联接方式。
时间:2022-09-12 12:49:52
变频器有哪些制动方式
有关变频器的小知识,变频器的制动方式有哪几种,制动是指电动机运行过程中因故障保护或人为主动停机时采取的技术措施,变频器的制动方式有能耗制动、回馈制动、直流制动和直流回馈制动等四种。
时间:2022-07-21 05:46:09
软启动器的6种起动方式
有关软启动器的知识,常见的软启动器起动方式有哪些,比如斜坡升压软起动、阶跃起动、斜坡恒流软起动与脉冲冲击起动等,共有6种启动方式,一起来了解下。
时间:2021-12-24 08:26:31
编码器的常用分类方式
有关编码器的知识,编码器可以按不同方式进行分类,比如按码盘的刻孔方式不同分类,或按信号的输出类型分类,以及按编码器机械安装形式分类,下面具体来了解下。
时间:2021-12-23 08:26:31
软启动器图片及电气符号说明
软启动器图片及电气符号说明,一次系统元件:软启动器。软启动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的电机控制装置。
时间:2021-12-09 10:24:12
如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?
如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?一般根据事故停电造成的经济损失的大小和影响程度,将用电负荷分为以下三级。
时间:2021-10-30 08:09:39
地线和零线是相通的吗,从五种供电系统的供电方式来分析
地线和零线是相通的吗,
时间:2021-08-14 12:37:53
- 上一篇:正弦交流电的主要特点
- 下一篇:爬电距离与电气间隙有什么区别