功率因数角是什么角与什么角间的夹角
来源:电工天下时间:2020-03-02 15:35:35 作者:老电工手机版>>
有关功率因数角的知识,这里说一说功率因数角是什么角与什么角间的夹角,功率因数角内外关系是怎么样的,以及功率因数角的含义是什么,一起来了解下。
功率因数角是什么间的夹角
功率因数是电压和电流相位的夹角,功率因数角是有功功率和视在功率的夹角。
对于单相用电负荷,功率因数是有物理意义的,三相功率因数没有实际物理意义。如果三相负荷平衡、对称,可以用单相的功率因数代表三相功率因数,但许多场合三相的电流不会一样。
不可能通过测量得到三相功率因数值(尽管现场三相功率因数表是有接线的,但其瞬间值是严重不准确的)。某一瞬间视在功率与有功功率的的相量夹角也是功率因数角。
功率因数角,即感应电动势E0与电枢电流之间的时间相位角,记为ψ。
电枢磁势Fa对主磁势Ff的影响结果取决于Fa与F之间的空间相对位置,这一空间相对位置又与E0与Ia之间的时间相位角y密切相关。随着ψ的不同,电枢反应所起的作用(助磁、去磁和交磁)也不尽相同。
由于感性、容性或非线性负荷的存在,导致系统存在无功功率,从而导致有功功率不等于视在功率,三者之间关系如下:
S^2=P^2+Q^2;S为视在功率,P为有功功率,Q为无功功率。三者的单位分别为VA(或kVA),W(或kW),var(或kvar)。
在以上的公式中,如果kvar的值为零的话,kVA就会与kW相等,那么供电局发出来的1kVA的电就等于用户1kW的消耗,此时成本效益最高,所以功率因数是供电局非常在意的一个系数。
用户如果没有达到理想的功率因数,相对地就是在消耗供电局的资源,这也是为什么功率因数是一个法规的限制。
就国内而言功率因数规定是必须介于电感性的0.9~1之间,低于0.9时需要接受处罚。
功率因数角是电压相量和电流相量初相角的差值。对发电机而言,存在两个功率因数角:内功率因数角y和外功率因数角j。
功率因数角的知识
1、功率因数角内功率
内功率因数角,即感应电动势E0与电枢电流之间的时间相位角,记为ψ。
电枢磁势Fa对主磁势Ff的影响结果取决于Fa与F之间的空间相对位置,这一空间相对位置又与E0与Ia之间的时间相位角y密切相关。随着ψ的不同,电枢反应所起的作用(助磁、去磁和交磁)也不尽相同。
内功率因数角与电机参数及负载有关。
U:发电机端电压;
I:发电机定子电流;
E:发电机电势;
R:定子内阻;
X:定子电抗。
2、功率因数角外功率
或功率因数角, 为电机端电压U和电枢电流I的时间相位角,记为φ,仅与负载有关。
3、功率因数角内外关系
内功率因数角、外功率因数角和功角(或称功率角,记为θ)之间存在如下关系:ψ =φ+θ
4、功率因数角的含义
究竟功率因数角是什么和什么的夹角,功率因数角是有功功率和视在功率的夹角,视在功率、有功功率、无功功率之间是一个直角功率三角型关系,两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是无功功率。
5、功率因数角与无功的关系
交流电路中由于存在电感和电容,就会产生电流和电压的相位不一致。电压和电流的夹角(相位差)就是功率因数角。
功率因数角为零说明是纯电阻电路,只有有功,没有无功。功率因数角越大,无功功率越大。
在一个交流电路中,电压和电流的相位差就是功率因数角,即功率三角形中视在功率和有功功率的夹角。功率因数角越大,功率因数cosφ越低,表示无功成分越大。
以上就是功率因数角的小知识,解释了功率因数角是哪两个角之间的夹角,以及功率因数角的内外关系等,希望对大家有所帮助。
相关文章
功率因数怎么计算,功率因数的含义是什么
有关功率因数的概念,功率因数是指任意二端网络(与外界有二个接点的电路)两端电压U与其中电流I之间的位相差的余弦,功率因数的计算公式与计算方法。
时间:2020-03-19 09:53:53
功率因数的符号含义,以及功率因数的计算公式
有关功率因数符号含义,功率因数计算公式,有功功率、无功功率Q和视在功率S之间的直角三角形关系,有功功率、无功功率及视在功率计算公式(4)和有功功率计算公式。
时间:2020-03-19 09:51:49
三相电路功率及三相负载功率因数的计算公式
三相电路功率的计算公式,主要指三相电路的有功功率、无功功率及视在功率的计算,三相负载功率因数的计算公式比较简单。
时间:2020-03-19 09:38:43
电路功率因数符号和功率因数计算公式
电路功率因数符号和功率因数计算公式(图文)如何计算电路功率因数,计算公式是怎么样的,在计算功率因数时,注意功率因数与位移因数的区别,介绍了正弦电路功率因数符号和功
时间:2020-03-19 09:24:02
电能表平均功率因数的计算公式
【电能表平均功率因数的计算公式】采用有功和无功电能表在某一段时间(例如一周等)读得数据(表底差)后,再计算出平均功率因数,其计算式为
式中P-有功电量,kW;Q-无时间:2020-03-19 09:21:35
正确计算功率因数的方法(图文)
如何计算功率因数,对电工来说,掌握好基本的计算公式就可以,功率因数计算公式分为好几种,不同的计算公式应用于不同的场景,来看电工天下小编整理的功率因数的计算公式及教程。
时间:2020-03-07 18:06:04
功率因数知识:什么是功率因数,功率因数的计算公式
有关功率因数的小知识,包括功率因数的定义,功率因数的形成原因,以及功率因数的计算公式等,在交流电路中,相电压与相电流之间的相位差(Ф)的余弦,叫做功率因数。
时间:2020-01-02 10:33:36
功率因数的形成原因_功率因数的计算公式
功率因数的形成原因,功率因数的计算公式,什么是功率因数,功率因数低的根本原因是电感性负载的存在,功率因数的计算方式很多,主要有直接计算法和查表法。
时间:2019-11-16 08:35:51
- 上一篇:正弦交流电二种功率的计算公式
- 下一篇:功率因数角的计算公式