电路功率因数符号和功率因数计算公式

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-03-19 09:24:02

如何计算电路功率因数,计算公式是怎么样的,在计算功率因数时,注意功率因数与位移因数的区别,介绍了正弦电路功率因数符号和功率因数计算公式,非正弦电路功率因数符号和功率因数计算公式。

电路功率因数符号和功率因数计算公式

自从交流电机取得应用至今日,功率因数和位移因数在很多场合被混淆。很多人都把功率因数误认为就是cosφ,并用cosφ作为功率因数符号。

并以此为基础,得出有功功率P、无功功率Q和视在功率S之间的直角三角形关系。即:

P=S*cosφ (1)

Q=S*sinφ (2)

S2=P2+Q2(3)

功率因数(Power Factor,缩写为PF)表示有功功率与视在功率的比值,常用λ表示,功率因数计算公式如下:

λ=P/S

视在功率定义为电压有效值U与电流有效值I的乘积,用S表示,基本单位为VA,即S=UI。视在功率也称表观功率。

视在功率计算公式如下:

S=UI  (4)

有功功率定义为瞬时功率在一个周期内的积分的平均值,用P表示,基本单位为W,假设交流电周期为T,电压、电流的瞬时值表达式分别为u(t)、i(t),有功功率计算公式如下:

通用的有功功率计算公式  (5)

有功功率也称平均功率。

上述视在功率计算公式(4)和有功功率计算公式(5)在任何情况下均能成立。

1、正弦电路功率因数符号和功率因数计算公式

在正弦稳态电路中,根据有功功率计算公式(5),可以推导出下述简化的有功功率计算公式:

P=UIcosφ。 (6)

φ为正弦电压、电流的相位差。

将视在功率计算公式(4)代入正弦电路有功功率计算公式(6),可得到本文开始时提出的式(1)。

式(1)只有在正弦稳态电路中才能成立。即:在正弦稳态电路中,功率因数数值上等于位移因数cosφ。由于正弦电路是交流电路的基础,且电网的电压波形为正弦波,早期大部分用电器为线性负载,电流波形也是正弦波。因此,大家习惯了用cosφ作为功率因数符号。

2、非正弦电路功率因数符号和功率因数计算公式

随着电力电子技术的发展变频器、整流器等非线性设备得到广泛的应用,非线性设备的特点是,即便采用正弦电压供电,其电流也不是正弦波。另外,电网谐波污染日益严重,电网电压的非正弦性(波形畸变率)日益严重。

只要电压和电流两者中有一个或一个以上为非正弦波,式(1)就不再成立,功率因数符号也就不能用cosφ表示。

根据傅里叶变换理论,非正弦交流电量可以分解为基波及频率为基波频率整数倍的谐波的线性组合。而有功功率P就等于基波及各次谐波相互作用的有功功率之和。

根据三角函数正交性理论,不同频率的正弦波相互作用,不产生有功功率。

因此,通用有功功率计算公式(5)可以用下述形式表示:

分解为基波和谐波的有功功率计算公式(7)

式中,n=0、1、2...

U0、I0表示直流分量,U1、I1表示电压、电流基波有效值。P0表示直流功率,P1表示基波有功功率。

Un、In表示n次谐波电压和谐波电流的有效值,Pn表示n次谐波电压与n次谐波电流作用下的n次谐波有功功率。

φ0=90°,φ1表示基波电压与基波电流的相位差,φn表示n次谐波电压与n次谐波电流的相位差,

cosφ1称为基波功率因数或位移因数。

类似的,视在功率表示为:

视在功率计算公式(8)

由有功功率计算公式(7)和视在功率计算公式(8)可得适用非正弦电路的下述功率因数计算公式:

功率因数计算公式(9)

尽管非正弦电路中,cosφ已经不再等于功率因数,然而,由于长期以来人们习惯了用cosφ作为功率因数符号。因此,在某些特殊的非正弦电路中,功率因数的表达方式仍采用类似的形式表示。

特例1:

电网供电的非线性设备,对于精度要求不高的场合,可认为电网电压为正弦波。由于是非线性设备,其电流为非正弦波。

根据三角函数正交理论,有功功率计算公式如下:

P=∑Pn=P1=U1I1cosφ1=UI1cosφ1

功率因数计算公式可简化为:

λ=P/S=(I1/I)cosφ1 (10)

I1/I为电流畸变因数。即功率因数受位移因数和电流畸变因数两部分的影响。

特例2:

PWM变频器供电的电机的供电电压为非正弦波,电流接近正弦波。对于精度要求不高的场合,可以认为电流为正弦波。

与特例1类似,变频器输出功率因数计算公式可简化为:

λ=P/S=(U1/U)cosφ1 (11)

    相关文章
    • 功率因数怎么计算,功率因数的含义是什么

      功率因数怎么计算,功率因数的含义是什么

      有关功率因数的概念,功率因数是指任意二端网络(与外界有二个接点的电路)两端电压U与其中电流I之间的位相差的余弦,功率因数的计算公式与计算方法。

      时间:2020-03-19 09:53:53

    • 功率因数的符号含义,以及功率因数的计算公式

      功率因数的符号含义,以及功率因数的计算公式

      有关功率因数符号含义,功率因数计算公式,有功功率、无功功率Q和视在功率S之间的直角三角形关系,有功功率、无功功率及视在功率计算公式(4)和有功功率计算公式。

      时间:2020-03-19 09:51:49

    • 三相电路功率及三相负载功率因数的计算公式

      三相电路功率及三相负载功率因数的计算公式

      三相电路功率的计算公式,主要指三相电路的有功功率、无功功率及视在功率的计算,三相负载功率因数的计算公式比较简单。

      时间:2020-03-19 09:38:43

    • 电能表平均功率因数的计算公式

      电能表平均功率因数的计算公式

      【电能表平均功率因数的计算公式】采用有功和无功电能表在某一段时间(例如一周等)读得数据(表底差)后,再计算出平均功率因数,其计算式为
      式中P-有功电量,kW;Q-无

      时间:2020-03-19 09:21:35

    • 正确计算功率因数的方法(图文)

      正确计算功率因数的方法

      如何计算功率因数,对电工来说,掌握好基本的计算公式就可以,功率因数计算公式分为好几种,不同的计算公式应用于不同的场景,来看电工天下小编整理的功率因数的计算公式及教程。

      时间:2020-03-07 18:06:04

    • 功率因数角是什么角与什么角间的夹角

      功率因数角是什么角与什么角间的夹角

      有关功率因数角的知识,这里说一说功率因数角是什么角与什么角间的夹角,功率因数角内外关系是怎么样的,以及功率因数角的含义是什么,一起来了解下。

      时间:2020-03-02 15:35:35

    • 功率因数知识:什么是功率因数,功率因数的计算公式

      功率因数知识:什么是功率因数,功率因数的计算公式

      有关功率因数的小知识,包括功率因数的定义,功率因数的形成原因,以及功率因数的计算公式等,在交流电路中,相电压与相电流之间的相位差(Ф)的余弦,叫做功率因数。

      时间:2020-01-02 10:33:36

    • 功率因数的形成原因_功率因数的计算公式

      功率因数的形成原因_功率因数的计算公式

      功率因数的形成原因,功率因数的计算公式,什么是功率因数,功率因数低的根本原因是电感性负载的存在,功率因数的计算方式很多,主要有直接计算法和查表法。

      时间:2019-11-16 08:35:51

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有