功率因数的符号含义,以及功率因数的计算公式
来源:电工天下时间:2020-03-19 09:51:49 作者:老电工手机版>>
有关功率因数符号含义,功率因数计算公式,有功功率、无功功率Q和视在功率S之间的直角三角形关系,有功功率、无功功率及视在功率计算公式(4)和有功功率计算公式。
功率因数符号及计算公式
自从交流电机取得应用至今日,功率因数和位移因数在很多场合被混淆。很多人都把功率因数误认为就是cosφ,并用cosφ作为功率因数符号。并以此为基础,得出有功功率P、无功功率Q和视在功率S之间的直角三角形关系。即:
P=S*cosφ (1)
Q=S*sinφ (2)
S2=P2+Q2 (3)
功率因数(Power Factor,缩写为PF)表示有功功率与视在功率的比值,常用λ表示,功率因数计算公式如下:
λ=P/S
视在功率定义为电压有效值U与电流有效值I的乘积,用S表示,基本单位为VA,即S=UI。视在功率也称表观功率。
视在功率计算公式如下:
S=UI(4)
有功功率定义为瞬时功率在一个周期内的积分的平均值,用P表示,基本单位为W,假设交流电周期为T,电压、电流的瞬时值表达式分别为u(t)、i(t),有功功率计算公式如下:
 (5)
(5)
有功功率也称平均功率。
上述视在功率计算公式(4)和有功功率计算公式(5)在任何情况下均能成立。
1、正弦电路功率因数符号和功率因数计算公式
在正弦稳态电路中,根据有功功率计算公式(5),可以推导出下述简化的有功功率计算公式:
P=UIcosφ。(6)
φ为正弦电压、电流的相位差。
将视在功率计算公式(4)代入正弦电路有功功率计算公式(6),可得到本文开始时提出的式(1)。
式(1)只有在正弦稳态电路中才能成立。即:在正弦稳态电路中,功率因数数值上等于位移因数cosφ。由于正弦电路是交流电路的基础,且电网的电压波形为正弦波,早期大部分用电器为线性负载,电流波形也是正弦波。因此,大家习惯了用cosφ作为功率因数符号。
2、非正弦电路功率因数符号和功率因数计算公式
随着电力电子技术的发展变频器、整流器等非线性设备得到广泛的应用,非线性设备的特点是,即便采用正弦电压供电,其电流也不是正弦波。另外,电网谐波污染日益严重,电网电压的非正弦性(波形畸变率)日益严重。
只要电压和电流两者中有一个或一个以上为非正弦波,式(1)就不再成立,功率因数符号也就不能用cosφ表示。
根据傅里叶变换理论,非正弦交流电量可以分解为基波及频率为基波频率整数倍的谐波的线性组合。而有功功率P就等于基波及各次谐波相互作用的有功功率之和。
根据三角函数正交性理论,不同频率的正弦波相互作用,不产生有功功率。
因此,通用有功功率计算公式(5)可以用下述形式表示:
 (7)
(7)
式中,n=0、1、2...
U0、I0表示直流分量,U1、I1表示电压、电流基波有效值。P0表示直流功率,P1表示基波有功功率。
Un、In表示n次谐波电压和谐波电流的有效值,Pn表示n次谐波电压与n次谐波电流作用下的n次谐波有功功率。
φ0=90°,φ1表示基波电压与基波电流的相位差,φn表示n次谐波电压与n次谐波电流的相位差,
cosφ1称为基波功率因数或位移因数。
类似的,视在功率表示为:
 (8)
(8)
由有功功率计算公式(7)和视在功率计算公式(8)可得适用非正弦电路的下述功率因数计算公式:
 (9)
(9)
尽管非正弦电路中,cosφ已经不再等于功率因数,然而,由于长期以来人们习惯了用cosφ作为功率因数符号。因此,在某些特殊的非正弦电路中,功率因数的表达方式仍采用类似的形式表示。
特例1:
电网供电的非线性设备,对于精度要求不高的场合,可认为电网电压为正弦波。由于是非线性设备,其电流为非正弦波。
根据三角函数正交理论,有功功率计算公式如下:
P=∑Pn=P1=U1I1cosφ1=UI1cosφ1
功率因数计算公式可简化为:
λ=P/S=(I1/I)cosφ1 (10)
I1/I为电流畸变因数。即功率因数受位移因数和电流畸变因数两部分的影响。
特例2:
PWM变频器供电的电机的供电电压为非正弦波,电流接近正弦波。对于精度要求不高的场合,可以认为电流为正弦波。
与特例1类似,变频器输出功率因数计算公式可简化为:
λ=P/S=(U1/U)cosφ1 (11)
相关文章- 电功率的计算公式,度和千瓦时的换算关系 - 有关电功率的知识,电功率的单位是什么,常用单位是瓦特,还用毫瓦(mW)和千瓦(kW),一度电等于多少千瓦时,度和千瓦时的换算关系是什么,下面具体来看下。 - 时间:2022-03-16 08:22:21 
- 电场强度的计算公式有哪些 - 电场强度的三个公式1、E=F/q,该公式为电场强度的定义式,适用于计算任何电场的电场强度。2、,该公式适用于计算点电荷形成电场的电场强度。3、E=U/d,该公式适用于计算匀强电场的 - 时间:2021-09-11 07:36:52 
- 磁通量定义_磁通量的计算公式_磁通量单位 - 有关磁通量的定义,磁通量的计算公式,公式中所代表的的具体含义,以及磁通量的单位信息,在均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量。 - 时间:2021-04-06 09:52:18 
- 磁通量计算公式与含义说明 - 有关磁通量计算公式与含义说明,均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量,磁通量的计算公式及使用说明。 - 时间:2021-04-06 09:52:16 
- 电动势计算公式及各符号含义说明 - 有关电动势计算公式及各符号含义说明,电动势与电压使用同样的单位,即伏特,电路中一般所说的电压都是相对电路中某两个参考点之间的电位差,电动势计算公式和电压计算公式类似。 - 时间:2020-11-11 09:42:41 
- 变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义 - 有关变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义,变压器副边电动势计算公式,公式中各量分表所指的含义是什么,包括感应电动势、线圈匝数、磁通等参数。 - 时间:2020-11-11 09:34:28 
- 三相负荷电流计算公式_三相负载相电流的计算 - 有关三相负荷电流的计算公式,三相负载相电流的计算方法,对于三相平衡负载,可以通过公式计算得出,电压380V的三相电流计算的公式,一种是电感负载,一种是纯电阻负载,三相断路器电流如何计算。 - 时间:2020-08-12 11:01:08 
- 阻抗如何计算,来看下阻抗的计算公式 - 有关阻抗的计算公式,电容阻抗计算公式,计算差分阻抗时的注意事项,先满足差分阻抗,很多是电流模式取电压的,再考虑单端阻抗。 - 时间:2020-08-12 10:44:52 




