>首页 > 电工技术 > 电工公式>三相电路功率及三相负载功率因数的计算公式 正文

三相电路功率及三相负载功率因数的计算公式

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-03-19 09:38:43

有关三相电路功率的计算公式,主要指三相电路的有功功率、无功功率视在功率的计算,三相负载功率因数的计算公式比较简单。

一般的三相电路,无论它对称与否,其瞬时功率、平均功率和无功功率分别为各相的对应功率之和。

1.有功功率

在三相电路中,三相负载吸收的有功功率等于各相有功功率之和,即

三相电路功率及三相负载功率因数的计算公式

在对称三相电路中,各相负载吸收的有功功率相等,即三相电路功率及三相负载功率因数的计算公式,所以三相有功功率

对称三相电路无论负载是星形连接还是三角形连接总有三相电路功率及三相负载功率因数的计算公式

所以对称三相电路的有功功率也可以表示为三相电路功率及三相负载功率因数的计算公式

2.无功功率

与三相有功功率相类似,三相负载的无功功率为

三相电路功率及三相负载功率因数的计算公式

在对称三相电路中,三相无功功率

三相电路功率及三相负载功率因数的计算公式

3.视在功率

三相视在功率为:

三相电路功率及三相负载功率因数的计算公式

在对称情况下: 

三相电路功率及三相负载功率因数的计算公式

4.三相负载的功率因数 

三相电路功率及三相负载功率因数的计算公式

三相负载的功率因数

三相负载的功率因数, 若负载 对称 , 则 三相负载的功率因数  在对称情况下, cos 三相负载的功率因数= cos 三相负载的功率因数是一相负载的功率因数, 三相负载的功率因数三相负载的功率因数, 即为负载的阻抗角。在不对称负载中,各相功率因数不同,三相负载的功率因数值无实际意义。

例 :   有一对称三相负载 , 每相阻抗 Z =80+j60 Ω , 电源线电压 =380V 。求当三相负载分别连接成星形和三角形时电路的有功功率和无功功率。

解: ( 1 ) 负载为星形连接时

三相负载的功率因数

三相负载的功率因数

( 2 ) 负载为三角形连接时

三相负载的功率因数

三相负载的功率因数

    相关文章
    • 功率因数怎么计算,功率因数的含义是什么

      功率因数怎么计算,功率因数的含义是什么

      有关功率因数的概念,功率因数是指任意二端网络(与外界有二个接点的电路)两端电压U与其中电流I之间的位相差的余弦,功率因数的计算公式与计算方法。

      时间:2020-03-19 09:53:53

    • 功率因数的符号含义,以及功率因数的计算公式

      功率因数的符号含义,以及功率因数的计算公式

      有关功率因数符号含义,功率因数计算公式,有功功率、无功功率Q和视在功率S之间的直角三角形关系,有功功率、无功功率及视在功率计算公式(4)和有功功率计算公式。

      时间:2020-03-19 09:51:49

    • 电路功率因数符号和功率因数计算公式

      电路功率因数符号和功率因数计算公式

      电路功率因数符号和功率因数计算公式(图文)如何计算电路功率因数,计算公式是怎么样的,在计算功率因数时,注意功率因数与位移因数的区别,介绍了正弦电路功率因数符号和功

      时间:2020-03-19 09:24:02

    • 电能表平均功率因数的计算公式

      电能表平均功率因数的计算公式

      【电能表平均功率因数的计算公式】采用有功和无功电能表在某一段时间(例如一周等)读得数据(表底差)后,再计算出平均功率因数,其计算式为
      式中P-有功电量,kW;Q-无

      时间:2020-03-19 09:21:35

    • 正确计算功率因数的方法(图文)

      正确计算功率因数的方法

      如何计算功率因数,对电工来说,掌握好基本的计算公式就可以,功率因数计算公式分为好几种,不同的计算公式应用于不同的场景,来看电工天下小编整理的功率因数的计算公式及教程。

      时间:2020-03-07 18:06:04

    • 功率因数角是什么角与什么角间的夹角

      功率因数角是什么角与什么角间的夹角

      有关功率因数角的知识,这里说一说功率因数角是什么角与什么角间的夹角,功率因数角内外关系是怎么样的,以及功率因数角的含义是什么,一起来了解下。

      时间:2020-03-02 15:35:35

    • 功率因数知识:什么是功率因数,功率因数的计算公式

      功率因数知识:什么是功率因数,功率因数的计算公式

      有关功率因数的小知识,包括功率因数的定义,功率因数的形成原因,以及功率因数的计算公式等,在交流电路中,相电压与相电流之间的相位差(Ф)的余弦,叫做功率因数。

      时间:2020-01-02 10:33:36

    • 功率因数的形成原因_功率因数的计算公式

      功率因数的形成原因_功率因数的计算公式

      功率因数的形成原因,功率因数的计算公式,什么是功率因数,功率因数低的根本原因是电感性负载的存在,功率因数的计算方式很多,主要有直接计算法和查表法。

      时间:2019-11-16 08:35:51

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有