电缆漏电检查的常用工具与检查方法
来源:电工天下时间:2020-01-05 16:36:10 作者:老电工手机版>>
有关电缆漏电检查的常用工具与检查方法,使用零序电流法检查此类故障,使用穿心电流互感器测量零序电流,所测量的电流不再为零,电缆漏电检查的常用工具的使用方法。
电缆漏电检查
目前,道路路灯的主要能源是电力,采用电力电缆地埋分布式供电。使用过程中,不可避免会出现电缆接头烧坏、绝缘保护层被外力破坏等现象,引起线路一相或者多相接地,产生泄漏电,严重的会引起短路。
使用“零序电流”法检查此类故障。
工作原理:正常情况下,采用电缆供电的三相四线制供电线路中,所有相线中流通的电流和零线中流通的电流矢量和为零,使用穿心电流互感器测量(让整根电缆穿过电流互感器)零序电流时,所测得的电流应当为零。
当采用电缆供电的三相四线制供电线路出现一相或者多相接地故障时,有一部分电流从相线经大地流通形成回路,使得该电缆独立系统(相对于主要供电系统而言,单根电缆供电可被视为一个小的独立系统)出现外部注入电流,导致本系统出现电流的不平衡,矢量和不再为零。
此时,使用穿心电流互感器测量(让整根电缆穿过电流互感器)零序电流,所测量的电流不再为零。
当然,接地点的近电源端(以下简称lear端)不平衡,但是,接地点的远电源端(以下简称far端)依然是平衡的。
通过对这个不平衡电流的检测,可以在很短的时间内,确定出故障电缆、故障段、以至于故障点。
仪表:钳形万用表(可测量电流、电压、电阻)
工具:常用电工工具
方法及过程:首先,在配电设施内通过电工手段,判断是否接地短路故障(即多相接地)--其方法不属于本文范畴,另文叙述。
使用钳形电流表的电流档对每一整根电缆进行电流测量,作好记录。通过该电流的分析,即可准确判断出有接地故障的电缆,作好标记,并明确故障电缆的走向。
示意图: 电源====>L====>L====>L=====>P====>......====>L电缆末端
近电源点:以下简称 lear点,远电源点:以下简称 far 点
其次,在每档(两柱灯之间为一档)电缆确定一个测量点(测量点的选取以选择接线连接点为最佳,如示意图的“L”),并在该连接点的左右两侧分别测量零序电流,做好记录。
如果零序电流大小不变,继续向far端重复刚才的测量,直到参数发生变化。
第三,当参数发生减小时:
1、测量点近电源侧电流减小, 则测量点的lear端档内电缆有接地故障,far端或者测量点或者与测量点连接的该柱灯具上也还有接地故障;
2、测量点近电源侧电流减小为0,则测量点的lear端档内电缆有接地故障,far端无接地故障;
3、测量点近电源侧电流不变,远电源侧电流减小,则测量点lear端无接地故障,far端或者测量点有接地故障;
4、测量点近电源侧电流不变,远电源侧电流减小为0,则测量点或者与测量点连接的该柱灯具上有接地故障,测量点lear端和far端均无接地故障.
依照此方法,可以逐一排除所有接地故障。此为电工之家屡试不爽的经验之谈,符合马克思主义原理。在此写出,与你分享,供你参考。若有不同意见,敬请指正。
相关文章
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图
有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带
当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?
2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明
15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明
10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
电缆泡在水中最长能坚持多长时间
电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。
时间:2022-05-07 20:17:27
- 上一篇:高压电缆头的制作过程步骤总结
- 下一篇:电缆选择对设备容量的要求