电压接线端子与电流接线端子的区别

来源:电工天下时间:2016-05-23 02:03:02 作者:老电工手机版>>

电压接线端子与电流接线端子的区别

电压接线端子与电流接线端子

电压端子,是指电力系统中,连接PT到表计的端子。特点:内部一般有一个熔断器

电流端子,是指电力系统中,连接CT到表计的端子。特点:为测试方便,该端子可在端子上不拆线分断和连接。

电压端子绝对不允许代替电流端子。原因是电压端子的熔断器在熔断时,使CT开路,会造成过电压,非常危险。故电压端子不允许当电流端子 用。

电流端子用于电压端子,少了熔断器,前面还需要安装熔断器,故也没有人如此使用电流端子代替电压端子

追问:
CT,PT是什么意思呢?谢谢!
追答:
PT、中文名称:
电压互感器
英文名称:
voltage transformer,potential transformer;voltage transformer
定义1:
将高电压变成低电压的互感器。在正常使用情况下,其比差和角差都应在允许范围内。
 
定义2:
利用电磁感应原理改变交流电压量值的器件。
定义3:
将交流高电压转化成可供仪表、继电器测量或应用的变压设备。
CT、中文名称:
电流互感器
英文名称:
current transformer
定义1:
将大电流变成小电流的互感器。在正常使用情况下其比差和角差都应在允许范围内。
定义2:
利用电磁感应原理改变电流量值的器件。
定义3:
将交流电流转换成可供仪表、继电器测量或应用的变流设备。

电流端子的作用

电流端子的作用:

方便导线的连接而应用,其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开。

一定的压接面积是为了保证可靠接触,以及保证能通过足够的电流。

将屏内设备和屏外设备的线路相连接,起到信号(电流电压)传输的作用。使得接线美观,维护方便,在远距离线之间的联接时主要作用是牢靠,施工和维护方便。

端子是蓄电池与外部导体连接的部件。 电工学中,端子多指接线终端,又叫接线端子,种类分单孔,双孔,插口,挂钩等,从材料分,铜镀银,铜镀锌,铜,铝,铁等。

电压端子和电流端子有什么区别?

1、电压端子可以跟普通的端子通用。电流端子因为测试的需要,会做成在不更改接线的情况下,通过打开端子上的连片而断开端子两侧。当然电流端子比电压端子额定电流大。
2、电压端子,是指电力系统中,连接PT到表计的端子。特点是:内部一般有一个熔断器。 3、电流端子,是指电力系统中,连接CT到表计的端子。特点是:为测试方便,该端子可在端子上不拆线分断和连接。
4、电压端子绝对不允许代替电流端子。原因是电压端子的熔断器在熔断时,使CT开路,会造成过电压,非常危险。故电压端子不允许当电流端子用。
5、电流端子用于电压端子,少了熔断器,前面还需要安装熔断器,故也没有人如此使用电流端子代替电压端子。

最大的电流接线端子,能通过多大的电流??

魏德米勒提供的最新的LXXX 15.00大电流PCB端子,使线路板也可以承载大电流:150A/1000V,最大接线面积50 mm。

电气图纸上如何区分电流试验端子与电压端子

电气图纸上区分电流试验端子与电压端子的方法:

电气图纸上所用数字代号不同,比如电流端子都是用4开头的,如A411、A412,C411、C412等;电压端子用6开头,如A630、B630等。

电压端子和电流端子外形没有区别,只是接线时要注意看表的接线图(一般表盖上会有)保护盘这两种接线端子的主要区别是电压端子也叫普通端子一般无法断开自身,只有通过可连接端子进行断开,大电流端子通常都可以断开自身进行试验用。

大电流端子和电压端子的区别是什么?

电压端子可以跟普通的端子通用。电流端子因为测试的需要,会做成在不更改接线的情况下,通过打开端子上的连片而断开端子两侧。当然电流端子比电压端子额定电流大。

大电流接线端子有那几种?

(1)大电流接线端子的分类
欧式接线端子系列、 插拔式接线端子系列、栅栏式接线端子系列、弹簧式接线端子系列、轨道式接线端子系列、穿墙式接线端子系列,光电耦合型接线端子系列等。

插拔式系列接线端子:由两部分插拔连接而成,一部分将线压紧,然后插到另一部分,这部分在焊接到PCB板上。 此接底部机械原理,此防振动设计确保了产品长期的气密连接和成品的使用可靠性。

插座两端可加装配耳,装配耳在很大程度上可以保护接片并且可以防止接片排列位置不佳,同时这种插座设计可以保证插座可以正确的插进母体。

插座也可以有装配扣位和锁定扣位。装配扣位可以起到更加稳固地固定到PCB板上,锁定扣位可以在安装完成后锁定母体和插座。

各种各样的插座设计可以搭配不同母体的插入方法,比如说:水平、垂直或倾斜向印刷电路板等,可以根据客户的要求选择不同的方式。既可以选择公制线规也可以选择标准线规。

欧式系列接线端子,是现有接线科技中成本效益最高的形式。

栅栏式系列接线端子 是能够实现安全、可靠、有效的连接,特别是在大电流,高电压的使用环境中应用比较广泛。

弹簧式接线端子是利用弹簧性装置的新型接线端子,已广泛应用于世界电工和电子工程工业:照明、电梯升降控制、仪器仪表、电源、化学和汽车动力等。

轨道安装式接线端子:采用了可靠的螺纹连接技术、电子容断技术和最新的电连接技术,广泛用于电力电子、通讯、电气控制和电源等领域。轨道式系列接线端子采用压线和独特的螺纹自锁设计,使得接线连接可靠、安全。

该系列接线端子外观设计美观大方,可配用多种附件,如短路片、标识条、挡板等。

H型穿墙式接线端子 采用螺钉连接线技术,绝缘材料为PA66(阻燃等级:UL94,V-0),连接器采用优质的高导电金属材料。

H型穿墙式接线端子可并排安装在为1mm到10mm等厚度的面板上,可自动补偿调整面板厚度的距离,组成任意极数的端子排,而且可以使用隔离板来增加空气间隙和爬电距离。不需要任何工具便可将穿墙式接线端子牢固的
安装在面板上矩形预留孔里,安装极其方便。

H型穿墙式接线端子广泛应用于一些需要穿墙解决方案的场合:电源、虑波器、电气控制柜等电子设备。绝缘性能好,防护等级高,用户只需要直接在外部接线后即可进行工作,省去了许多不必要的接线步骤。

(2)区别
大电流端子和电压端子是;电压端子和电流端子外形没有区别,只是接线时要注意看这块表的接线图(一般表盖上会有)保护盘这两种接线端子的主要区别是电压端子也叫普通端子一般无法断开自身,只有通过可连接端子进行断开,大电流端子通常都可以断开自身进行试验用。

(3)构成:由绝缘基座、绝缘隔板、线件组成,绝缘基座组成一体,接线件座于绝缘基座上并置于绝缘隔板内,接线件包括导线夹、螺钉、螺母和支承框,支承框呈U形,导线夹置于支承框 内,螺母和螺钉沿支承框U形两端面的长形孔压住导线夹,导线夹由上导线夹和导电片组成,上导线夹表面两侧突起多排凸块,凸块上有一至二条凸筋,其特征是导电片上表面两侧突起多排凸块,凸块与上表面中部组成圆弧,圆弧面上有一至二条凸筋,凸块与凸块形成锯齿形,导电片上表面中段为一凸起平台,平台中央开有螺纹孔与绝缘基座经螺栓相连,导电片下表面两端各突起一个定位圆块与U形支承框相连,两块上导线夹分别置于导电片平台两侧并与导电片夹合在一起时,上导线夹与导电片凸块(相互错开咬合将导线夹住。

相关文章
  • plc控制系统输入回路接线设计的注意事项

    plc控制系统输入回路接线设计的注意事项

    有关plc控制系统输入回路接线设计的注意事项,输入回路接线,输入接线端子,plc控制系统的输入回路,分流电阻接线图等。

    时间:2022-09-09 19:31:48

  • 用于测量导线通断的接线方法

    用于测量导线通断的接线方法

    用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。

    时间:2022-06-01 21:05:33

  • 判断电线平方的方法,平方和电流有什么关系

    判断电线平方的方法,平方和电流有什么关系

    在购买电线时必须从用户的实际需求出发,电线有1平方的,1.5平方的,2.5平方的,4平方的和6平方的等,在选购电线平方时,怎么判断电流与平方的关系,下面具体来看下。

    时间:2022-05-09 22:22:41

  • 4X4防火电缆进箱怎么接线

    4X4防火电缆进箱怎么接线

    4X4防火电缆进箱的接线方法,参考如下:1、准备材料:老虎钳、电工胶布。2、使用老虎钳将电线剥开外皮。3、使用双绞法,加两根电线分开成为四根儿,然后对角插进去,呈现出十字状。

    时间:2022-05-03 15:55:49

  • 四平方铜线能走多大电流,究竟是20A还是36A

    四平方铜线能走多大电流,究竟是20A还是36A

    有关电线电缆的知识,电线是电流的载体,没有电流就能实现电流的传输,有了回路才有电压,那么四平方铜线能走多大电流,究竟是20A还是36A,下面具体来看下。

    时间:2022-04-06 16:46:58

  • bttz五芯电线怎么接线?

    bttz五芯电线怎么接线?

    bttz五芯接线方法,参照五芯插头接线方法:一般卡农的线中红代表+,黑色代表-,绿色代表地线,区分好是单声道的,还是双声道的,红色代表左声道的+,黑色代表右声道+,其他色代表-。

    时间:2022-04-05 14:30:06

  • 4芯bttz电缆怎么接线

    4芯bttz电缆怎么接线

    4芯bttz电缆的接线方法,参考如下:电缆四根线分别是黄绿红蓝,黄绿红代表三根相线,蓝色代表零线。如果四芯是同一种颜色(一般为黄色),那么四根线上有数字标明,分别是0123,其中0代表零线,123代表相线。

    时间:2022-04-05 14:25:39

  • 95平方铝线接头怎么接线?

    95平方铝线接头怎么接线?

    95平方铝线接头接法,参考如下:95平方电缆对接时,先对接好电缆绝缘层剥掉(剥掉长度各80公分右),每根线的接头不要在同一位置上,线与线用U形夹或四爪夹(每个接头需用2个夹子)固定,最后用绝缘带给接线头包扎。

    时间:2022-04-05 10:34:40

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有