一、电力电缆线路的防雷与接地问题

电力电缆由于其本身结构特点和与其他电气设施连接的要求,根据不同电压等级采取不同的防雷方法。

对于35kV及以下电压等级的电力电缆,基本上应采取在电缆终端头附近安装避雷器,同时终端头金属屏蔽、铠装必须接地良好。

对于110kV及以上的高压电缆,当电缆线路遭受雷电冲击电压作用时,在金属护套的不接地端或交*互连处会出现过电压,可能会使护层绝缘发生击穿。

二、电力电缆线路的防雷与接地保护方案

①电缆金属护套一端互连接地,另一端接保护器。

②电缆金属护套交*互连,保护器Y0接线。

③电缆金属护套交*互连,保护器Y接线或Δ接线。

④电缆金属护套一端互连接地加均压线。

⑤电缆金属护套一端互连接地加回流线。