输电导线的初伸长的影响与补偿

来源:电工天下时间:2020-07-29 09:10:44 作者:老电工手机版>>

有关输电导线的初伸长的影响与补偿方法,塑蠕伸长将使导线、避雷线产生永久变形,初伸长的存在增加了档距内的导线长度,补偿初伸长最常用的方法有减小弧垂法和降温法等。

输电导线的初伸长的影响与补偿方法

1、辅电导线初伸长及其影响

架空线的力学计算,只考虑了弹性变形。但实际上金属绞线不是完全弹性体,因此安装后除产生弹性伸长外,还将产生塑性伸长和蠕变伸长;综合成为塑蠕伸长。

塑蠕伸长将使导线、避雷线产生永久变形,即张力撤去后这两部分伸长仍不消失,这在工程上称之为初伸长。

初伸长与张力的大小和作用时间的长短有关,在运行过程中随着导线张力的变化和时间的推移,这种初伸长逐渐被伸展出来,最终在5-10年后才趋于一稳定值。

显然,初伸长的存在增加了档距内的导线长度,从而使弧垂永久性增大,结果使导线对地和被跨越物距离变小、危及线路的安全运行。

因此,在进行新线架设施工时,必须对架空线预作补偿或实行预拉,使在长期运行后不致因塑蠕伸长而增大弧垂。

2、辅电导线初伸长的补偿

补偿初伸长最常用的方法有减小弧垂法和降温法等。

1)减小弧垂法

在架线时适当的减小导线的弧垂(增加导线应力),待初伸长在运行中被拉出后,所增加的弧垂恰恰等于架空线时减少的弧垂,从而达到设计弧垂要求。考虑补偿初伸长的导线状态方程,可详见书中推导,略。

导线和避雷线的初伸长率一般应通过试验确定,如无资料,一般可采用下列数值:

钢芯铝线3×10-4—4×10-4;轻型钢芯铝线4×10-4—5×10-4;加强型钢芯铝线3×10-4;钢钢绞线1×10-4;

2)降温法

降温法是目前广泛采用的初伸长补偿方法,即将紧线时的气温降低一定的温度,然后按降低后的温度,从安装曲线查得代表档距的弧垂。

最后,按式(1)计算出观测档距的弧垂,该弧垂即为考虑了初伸长影响的紧线时的观测弧垂。

令导线的伸长率:

ε=αΔt(2)

式中ε—导线初伸长率;

α—导线膨胀系数,1/℃;

Δt—等值温差,在该温差下导线的热膨胀伸长率等于导线初伸长率,℃。

设架线状态为J状态,导线产生初伸长后的最终状态为m状态,则有状态方程:

输电导线的初伸长

(3)

式中 辅电导线的初伸长 —导线产生初伸长后最终状态的弹性系数,N/mm2(MPa) 。

由上式可以看出,架线温度取比实际温度低Δt℃,即可补偿初伸长的影响。

对于不同种类的导线和避雷线,在考虑初伸长的影响时,其降低的温度值是不同的,Δt的值可根据式(2)来确定,与前面推荐的各种导线和避雷线初伸长率相对应的降温值如下:

钢芯铝线15---20℃;轻型钢芯铝线20---25℃;加强型钢芯铝线15℃;钢钢绞线10℃。

相关文章
  • 铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

    铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

    铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。

    时间:2022-08-05 11:41:23

  • 怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

    怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

    在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。

    时间:2022-07-20 21:11:58

  • 用于测量导线通断的接线方法

    用于测量导线通断的接线方法

    用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。

    时间:2022-06-01 21:05:33

  • 软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

    软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

    有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。

    时间:2022-05-06 10:56:17

  • 怎么用钳压法连接导线

    怎么用钳压法连接导线

    使用钳压法连接导线时,可以按以下要求操作:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧。

    时间:2022-04-18 21:15:35

  • 导线是怎么导电的,直流电导线导电过程分析

    导线是怎么导电的,直流电导线导电过程分析

    有关电流与电压的知识,导线是怎么导电的,在导线中电流的发生是怎么实现的,电流的方向是什么样的,以下分析了直流电导线的导电过程,供大家参考。

    时间:2022-03-22 08:05:14

  • 导线与瓷瓶绑扎注意事项

    导线与瓷瓶绑扎注意事项

    有关导线与瓷瓶绑扎注意事项,导线与瓷瓶绑扎方法,蝶形绝缘子上导线的绑扎,分为直线段导线在蝶形绝缘子上的绑扎,始终端支持点在蝶形绝缘子上的绑扎,以及针式绝缘子上导线的绑扎操作等。

    时间:2022-01-15 06:32:29

  • 多股铜导线单卷接线与分支连接

    多股铜导线单卷接线与分支连接

    多股铜导线单卷接线与分支连接方法,多股铜导线的接线有单卷、复卷、缠卷三种方法,任何一种方法,都须要把多股导线顺次解开成30度伞状,施工中最常用的单卷接线法。

    时间:2021-09-27 09:14:53

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有