电力电缆运行维护巡检项目
来源:电工天下时间:2019-11-30 16:23:54 作者:老电工手机版>>
有关电力电缆运行维护巡检项目,检查电缆头相色,电缆是否清洁,接地线是否牢固,电力电缆者火与电力电缆接地的处理措施。
电力电缆运行维护巡检项目
一、巡检项目
1、检查电缆头三种相色清晰,相位正确;
2、电缆应清洁,完整无漏油、溢胶、放电、发热等现象;
3、接地线牢固,无松动、脱落断股和锈蚀。
4、禁止在运行中的电缆上工作;
5、电缆上不允许放置任何物体、以免损坏;
6、电缆沟内清洁、干燥、通风良好,无渗水积水等现象。
二、电缆的事故处理
1、电力电缆者火
(1)、立即断开故障电缆电源。
(2)、用砂子或四氯化碳灭火,同时采取隔离绝火源措施。
(3)、灭火后开启通风机排烟。
2、电力电缆接地
(1)象征:①、接地保护动作 ②、三相绝缘监视不平衡。
(2)处理:汇报值长及生技部,将线路负荷倒至备用线路运行,停下故障电缆检修,无备用线路时也应尽快停电检修。