电工电线电缆载流量计算估算口诀说明

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-05 17:54:12

有关电工电线电缆载流量计算估算口诀说明,本节口诀对各种绝缘线的载流量及安全电流不直接指出,通过“截面乘上一定的倍数”进行表示。

电线电缆载流量估算口诀

1、估算口诀

二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

2、口诀说明

本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

(1)二点五下乘以九,往上减一顺号走。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

(2)三十五乘三点五,双双成组减点五。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

(3)条件有变加折算,高温九折铜升级。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

(4)穿管根数二三四,八七六折满载流。

“ 穿管根数二三四,八七六折满载流”穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口决计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。

    电工电线电缆载流量计算估算口诀说明相关的文章
    • 铜芯电缆载流量表,电工必备铜芯电缆载流量对照表

      铜芯电缆载流量表,电工必备铜芯电缆载流量对照表

      【电工必备铜芯电缆载流量对照表】一、电缆载流量是什么电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆...

      时间:2020-01-08 20:09:06

    • 电缆载流量对照表_电缆载流量口诀

      电缆载流量对照表_电缆载流量口诀

      电缆载流量表与在线电缆载流量计算工具,电缆载流量口诀,以及电缆载流量口诀的使用说明,方便大家快速算出电缆截面和载流量之间的关系。

      时间:2020-01-08 15:50:52

    • 电线截面功率对照表及计算公式口诀

      电线截面功率对照表及计算公式口诀

      电线截面功率对照表及计算公式口诀,工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量,铜芯电线电缆载流量标准,以及电缆载流量口决,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系等。

      时间:2020-01-08 15:50:32

    • 电线电缆剪切工具功能图解

      电线电缆剪切工具功能图解

      有关电线电缆的常用剪切工具,包括齿轮式断线钳、大剪刀、链条式断线剪刀、电缆剪刀、线缆剪刀、液压剪切、压接两用钳等剪切工具。

      时间:2020-01-05 17:42:57

    • 信号线缆布线误差计算公式与应用方法

      信号线缆布线误差计算公式与应用方法

      有关信号线缆布线误差计算公式与应用方法,计算到线上的走线电感的公式,走线电阻的最简方法是用毫欧表测量,直接测两条线的阻值等。

      时间:2020-01-05 16:33:03

    • 铜管重量怎么计算,铜管与铜棒重量计算公式帮你忙

      铜管重量怎么计算,铜管与铜棒重量计算公式帮你忙

      给你一根铜管或筒棒,让你计算出重量来,你会想到哪些计算公式与计算方法,电工天下小编总结了铜管每米重量计算公式、铜管重量计算公式、铜棒重量计算方法等,一起来学习下。

      时间:2020-01-04 15:14:43

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有