铝芯导线的连接方法_线头与螺钉平压式接线桩的连接
来源:电工天下时间:2021-06-30 08:39:03 作者:老电工手机版>>
有关铝芯导线的连接方法,包括螺钉压接法连接、钳接管压接法连接、线头与接线桩的连接,以及线头与螺钉平压式接线桩的连接方法等。
铝芯导线的连接方法
铝极易氧化,而氧化铝膜的电阻率又很高,所以铝芯导线不能采用铜芯线的方法进行连接,否则容易发生事故。
1、螺钉压接法连接
适用于负荷较小的单股芯线连接。在线路上可通过开关、灯头和瓷接头上的接线桩螺钉进行连接。
连接前必须用钢丝刷除去芯线表面的氧化铝膜,并立即涂上凡士林锌膏粉或中性凡士林,然后方可进行螺丝压接。
作直线连接时,先把每根铝导线在接近线端处卷上2~3圈,以备线头断裂后再次连接用,若是两个或两个以上线头同接在一个接线桩时,则先把几个线头拧接成一体,然后压接。如图1所示。
图1 单股铝芯导线的螺钉压接法连接
2、钳接管压接法连接
使用于户内外较大负荷的多根芯线的连接。压接方法是:选用适应导线规格的钳接管(压接管),清除掉钳接管内孔和线头表面的氧化层,按如图2所示方法和要求,把两线头插入钳接管,用压接钳进行压接。
如果是钢芯铝绞线,两线之间则应衬垫一条铝质垫片,钳接管的压坑数和压坑位置的尺寸是有标准的。
3、线头与接线桩的连接
在各种用电器或电气装置上,均有接线桩供连接导线用,常用的接线桩有针孔式和螺钉平压式两种。
图2 钳接管压接法连接
1、线头与针孔式接线桩的连接方法
如图12,在针孔式接线桩上接线时,如果单股芯线与接线桩插线孔大小适宜,只要把芯线插入针孔,旋紧螺钉即可,如图3(a)
图3 线头与针孔式接线桩的连接
如果单股芯线较细,则要把芯线折成双根,再插入针孔;或选一根直径大小相宜的铝导线作绑扎线,在已绞紧的线头上紧密缠绕一层,线头和针孔合适后再进行压接,如图3(b)所示。如果是多根软芯线,必须先绞紧线芯,再插入针孔,切不可有细丝露在外面,以免发生短路事故。若线头过大,插不进针孔,可将线头散开,适量减去中间几股,然后绞紧的线头,进行压接如图3(c)所示。
图4 单股芯线羊眼圈弯法
图5 多股芯线压接圈弯法
2、线头与螺钉平压式接线桩的连接
在螺钉平压式接线桩上接线时,如果是较小截面单股芯线,则必须把线头弯成羊眼圈,如图4,羊眼圈弯曲的方向应与螺钉拧紧的方向一致。多股芯线与螺钉平压式接线桩连接时,压接圈的弯法如图5所示。较大截面单股芯线与螺钉平压式接线桩连接时,线头须装上接线耳,由接线耳与接线桩连接。
相关文章
plc控制系统输出模块与输出设备的连接方法图解
plc控制系统输出模块与输出设备的连接方法,以FX2N为例说明PLC与输出设备的连接方法,包括plc与感性设备的连接、plc与七段led显示器的连接等。
时间:2022-09-09 19:31:52
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式
在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
电线连插头怎么连接
电线连接插头的具体方法如下:1、把线表面剪切到合适的长度,包括中间的芯一起拨皮。2、把看到的插头和拔皮后的铜线焊接在一起,有一种机器的电流很大直接就能把铜线焊接到插头上。
时间:2022-06-29 13:12:09
铜线和铝线不能直接连接的三大原因
在常用的电线材料中,铜线较为多见,而铝线相对较少一些,并且铜线和铝线不能直接连接,为什么铜线和铝线不能直接连接在一起,主要有三大原因,下面具体来了解下。
时间:2022-06-08 06:19:57
铜线和铝线怎么连接
铜线和铝线的连接方法,参考如下:1.使用铜铝过渡电缆头(线鼻),再与铜线那段电缆头用螺栓固定。一些动力电缆回路,电缆截面积较大,比较常用的是铜铝过渡线鼻(电缆头),与滤芯电缆压紧后,再与铜线那段电缆头用螺栓固定。
时间:2022-06-08 06:18:15
铜线和铝线为什么不能直接连接
铝绝缘导线曾经辉煌过,民用电及工业用电、电气线路中很多都是铝导线,虽然电能传输方面的性能不及铜导线优良,但价格便宜,这里说一说铜线和铝线为什么不能直接连接,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:16:07
用于测量导线通断的接线方法
用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
- 上一篇:导线规格与线径计算的方法
- 下一篇:导线的封端:锡焊封端法与压接封端法