电气照明线路导线根数的选择方法
来源:电工天下时间:2021-06-29 08:29:46 作者:老电工手机版>>
有关电气照明线路导线根数的选择方法,单联单开与双联双控等照明线路中导线应选几根,以前的照明回路为L N两根线,现在一般要L N PE三根线。
电气照明线路导线根数的选择方法
(单联又称一位、一联、单开、单位;单控又称单极;双联、双控等以此类推。)
1、没有口诀,方法简单,从最末梢灯具往电源端看;
2、按照灯具需要,确定1个灯具至少用几根线,如Ctrl、N两根;
3、按回路中(共管)灯具之间工作关系,凡同时开闭的则公用同2根线;
4、凡遇到共管线路中不同时开闭的灯具,每增加1个单独开闭的功能,则增加1根导线;
5、统计共有几个单独开闭的回路,确定控制开关回路数,开关配线为回路数+1共用零线(配电箱断路器则有不同情况)。设计制图时,在设计意图明显可以理解的前提下,线数也可以不作详细标注,但对于有2种或以上解释时,必须标注(省略标注的设计制图是非常不负责任的)。
我也是刚学电气设计的,我师傅教我的时候,在纸上画了一个单极开关一个灯一个配电箱,配电箱出来肯定是三根线:火线、零线、PE线,开关控制一盏灯的,所以出来一根控制线,“火线进开关,零线进灯具”,PE线是接外壳的,所以从开关到灯是两根线,从灯到配电箱是三根线(一般不用标)。我觉得这样讲满容易明白的。
简单说明单联单控,从配电箱进开关的为一根火线,出线为一根控制线,相当于火线,控制线接到回路的第一盏灯,地线、零线直接从配电盘拉到回路的第一盏灯.依次类推,凡是进开关的只有火线。
简单举类单联双控开关的接线方法,火线从电盘拉到第一个开关,出线为两根控制线,即工程上所说的来回线,直接拉到第二个开关,从第二个开关出一根控制线接到回路第一盏灯,零线和地线从电盘直接拉到第一盏灯,依次类推。
以前的照明回路为L N两根线,现在一般要L N PE三根线。
1.配电箱到灯,L N PE三根
2.灯到开关。一根N进线,出线看开关时几联的,几联(单控情况下)就加几,如灯到二联开关,那么灯与开关间就是三根线。也就是一个进线,两个出线共三根。
3.一个开关控制的灯到另一个开关控制的灯,L N PE三根线。
4.同一开关控制的同组灯之间,L N PE三根。
5.同一开关控制的不同组灯之间,L N加上该段线后面灯具的组数。如果下面还连接到其他开关,就再加一个不经过开关的L线。
根据中华人民共和国行业标准民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92即可确定。
电线
照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线的对地电压等于220V;零线的对地的电压等于零(它本身跟大地相连接在一起的)。所以当人的一部分碰上了火线,另一部分站在地上,人的这两个部分之间的电压等于220V,就有触电的危险了。反之人即使用手去抓零线,如果人是站在地上的话,由于零线的对地的电压等于零,所以人的身体各部分之间的电压等于零,人就没有触电的危险。
如果火线和零线一旦碰起来,由于两者之间的电压等于220伏,而两接触点间的电阻几乎等于零,这时的电流非常大,在火线和零线的接触点处将产生巨大的热量,从而发出电火花,火花处的温度高到足以把金属导线烧得熔化。
接地是电器设备安全技术中最重要的工作,应该认真对待。那种不加考虑随意接地的做法常常会给计算机设备造成不良的后果,严重时会烧毁整个设备应用系统,甚至造成人身伤害。正确接地可提高整个系统的抗干扰能力。
要正确使用计算机的电源线。目前,我们使用的电源插座大多是单相三线插座或单相二线插座。单相三线插座中,中间为接地线,也作定位用,另外两端分别接火线和零线,接线顺序是左零右火,即左边为零线,右边为火线.凡外壳是金属的家用电器都采用的是单相三线制电源插头。
三个插头呈正三解形排列,其中上面最长最粗的铜制插头就是地线。地线下面两个分别是火线(标志字母为"L"LiveWire)、零线(标志字母为"N"Naughtwire),顺序是左零右火,(插头背面对着自己本人时)。
使用中千万不要将零线端和定位用的地线端连在一起,因为有的设备采用二线插头,如果设备的电源火线、零线接反或使用中插错位置,必将造成火线、零线短路,烧坏设备,造成不可弥补的损失。因此,即使家里或单位的三线插座中没有接地,也最好使用三线电源插头和三线插座。
区分:
1.用颜色区分:在动力电缆中黄色绿色红色分别代表A相B相C相(三相火线)蓝色代表零线,黄绿双色代表接地线。
2.用电笔区分:火线用电笔测试时会发光,而零线则不会。
3.用电压表区分:不同相线(即火线)之间的电压为线电压380V,相线(火线)与零线(或良好的接地体)之间的电压为相电压220V,零线与良好的接地体的电压为0V。
注意事项(接电中):
一、要防止触电及短路、
二、注意开关控制火线、
三、零线上最好不要接保险、
四、灯座的中心部接火线、
五、接地线与零线不要混用。
六、用电器断火线,这样摸用电器不会触电,如果断零线人摸用电器会触电。
单联单控:双联单控:
双联单控加插座:
单联双控1 :双联双控1:
单联双控2:双联双控2:
插座间接线:
单联单控:
双联单控:
三联单控:
相关文章
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式
在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
用于测量导线通断的接线方法
用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格
有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
怎么用钳压法连接导线
使用钳压法连接导线时,可以按以下要求操作:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧。
时间:2022-04-18 21:15:35
导线是怎么导电的,直流电导线导电过程分析
有关电流与电压的知识,导线是怎么导电的,在导线中电流的发生是怎么实现的,电流的方向是什么样的,以下分析了直流电导线的导电过程,供大家参考。
时间:2022-03-22 08:05:14
导线与瓷瓶绑扎注意事项
有关导线与瓷瓶绑扎注意事项,导线与瓷瓶绑扎方法,蝶形绝缘子上导线的绑扎,分为直线段导线在蝶形绝缘子上的绑扎,始终端支持点在蝶形绝缘子上的绑扎,以及针式绝缘子上导线的绑扎操作等。
时间:2022-01-15 06:32:29
多股铜导线单卷接线与分支连接
多股铜导线单卷接线与分支连接方法,多股铜导线的接线有单卷、复卷、缠卷三种方法,任何一种方法,都须要把多股导线顺次解开成30度伞状,施工中最常用的单卷接线法。
时间:2021-09-27 09:14:53
- 上一篇:导线及导线型号与截面积的选择原则
- 下一篇:各类铜芯导线的连接方法与步骤