各类铜芯导线的连接方法与步骤

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-11-09 10:32:53

有关各类铜芯导线的连接方法与步骤,包括单股铜芯导线的直接连接,单股铜芯导线的T字分支连接,7股铜芯导线的直接连接,19股铜芯导线的直接连接,19股铜芯导线的T字分支连接等。

铜芯导线的连接方法

常用电力线的线芯有单股、7股和19股多种,线芯股数不同,连接方法也不同。当导线不够长或分接支路时,就要将导线与导线连接。

1、单股铜芯导线的直接连接

先把两线端X形相交,如图1(a);互相绞合2~3圈,如图1(b)所示;然后扳直两线端,将每线端在线芯上紧贴并绕6圈,如图1(c)、(d)所示。多余的线端剪去,并钳平切口毛刺。       

2、单股铜芯导线的T字分支连接

连接时要把支线芯线头与干线芯线十字相交,使支线芯线根部留出约3~5mm;较小截面芯线按图2所示的方法,环绕成结状,再把支线线头抽紧扳直,然后紧密地并缠6~8圈,剪去多余芯线,钳平切口毛利。

较大截面的芯线绕成结状后不易平服,可在十字相交后直接并缠8圈;但并缠时必须十分的紧密牢固。

单股铜芯导线直接连接
图1 单股铜芯导线直接连接
单股铜芯导线T字分支连接

图2 单股铜芯导线T字分支连接

3、7股铜芯导线的直接连接,按下列步骤进行。

a. 先将剖去绝缘层的芯线头拉直,接着把芯线头全长的1/3根部进一步绞紧,然后把余下的2/3根部的芯线头,如图3(a)所示方法,分散成伞骨状,并将每股芯线拉直。

b. 把两导线的伞骨状线头隔股对叉,如图3(b)所示,然后捏平两端每股芯线。

c. 先把一端的7股芯线按2、2、3股分成三组,接着把第一组股芯线扳起,垂直于芯线如图3(c)所示,然后按顺时针方向紧贴并缠两圈,再扳成与芯线平行的直角,如图3(d)所示。

d. 按照上一步骤相同方法继续紧缠第二和第三组芯线,但在后一组芯线扳起时,应把扳起的芯线紧贴前一组芯线已弯成直角的根部,如图3(e)(f)。
第三组芯线应紧缠三圈,如图3(g)。每组多余的芯线端应剪去,并钳平切口毛刺。导线的另一端连接方法相同。
7股铜芯导线的直接连接

图3  7股铜芯导线的直接连接

4、19股铜芯导线的直接连接

连接方法与7股芯线的基本相同,芯线太多,可剪去中间的几股芯线,缠接后,在连接处尚须进行钎焊,以增强其机械强度和改善导电性能。

5、7股铜芯导线的T字分支连接

把分支芯线线头的1/8处根部进一步绞紧,再把7/8处部分的7股芯线分成两组,如图4(a);

接着把干线芯线用螺丝刀撬分两组,把支线四股芯线的一组插入干线的两组芯线中间,如图4(b)所示;然后把三股芯线的一组往干线一边按顺时针紧缠3~4圈,钳平切口,如图4(c);

另一组四股芯线则按逆时针缠绕4~5圈,两端均剪去多余部分,如图4(d)所示。
7股铜芯导线的T字分支连接

图4  7股铜芯导线的T字分支连接

6、19股铜芯导线的T字分支连接

19股铜芯导线T字分支与7股芯线导线基本相同。只是将支路导线的芯线分成9根和10根,并将10根芯线插入干线芯线中,各分两次向左右缠绕。

    相关文章
    • 热电偶补偿导线的原理图解

      热电偶补偿导线的原理图解

      有关热电偶补偿导线的原理,从热电偶的原理入手,了解下补偿导线的工作原理,热电偶的总热电势只受测量端温度T和环境温度T0的影响,与参比端的温度变化Tn无关。

      时间:2020-11-10 16:33:26

    • 多股铜芯线导线的单卷连接方法

      多股铜芯线导线的单卷连接方法

      多股铜芯线导线的单卷连接方法,多股铜导线进行接线时,有单卷、复卷、缠卷三种方法,本文介绍施工中最常用的单卷接线法,多股导线接线的直接与分支连接方法。

      时间:2020-11-09 13:41:19

    • 单股铜芯线的接线方法说明

      单股铜芯线的接线方法说明

      有关单股铜芯线的接法,针对不同的单股导线,可以采用铰接法或缠卷法,在铰接时导线怎么交叉互绞,在使用单股导线缠卷接线法时,需要注意哪些问题,一起来看下。

      时间:2020-11-09 13:36:40

    • 导线粗细怎么选择,导线粗细的选择原则看一看

      导线粗细怎么选择,导线粗细的选择原则看一看

      在选择导线时,导线的粗细直接影响着能不能安全使用,究竟导线粗细应该怎么来选择,这里总结了几点导线粗细的选择原则,供大家参考。

      时间:2020-08-18 16:25:58

    • 常见绝缘导线类型说明

      常见绝缘导线类型说明

      有关绝缘导线的相关知识,在不同的场合环境中,所选用的绝缘导线的种类不同,必须先了解好导线的类型,然后才能去采购,一起来了解下。

      时间:2020-08-18 16:21:00

    • 架空线路铝导线的压接法(钳压法)的操作步骤

      架空线路铝导线的压接法(钳压法)的操作步骤

      有关架空线路铝导线的压接法,铝导线一般应采用钳压法连接,钳压法的操作方法与步骤,根据导线的不同型号,选择压坑的深浅度。

      时间:2020-07-29 09:50:02

    • 架空线路导线通过叉接法进行连接

      架空线路导线通过叉接法进行连接

      有关架空线路导线的叉接法,铜绞线及导线截面积在35mm2及以下的铝绞线,多采用叉接法连接,叉接法的具体操作方法如图,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-07-29 09:42:49

    • 单股铜线直接接线方法与单股导线分支连接方法

      单股铜线直接接线方法与单股导线分支连接方法

      有关单股硬铜线的接线方法,单股硬铜线的正确接线方法与类型,分为单股铜导线的直接连接、单股铜导线的分支连接,压线时比较好压,不会引起接触不良等后果。

      时间:2020-07-29 09:40:07