>首页 > 电工基础 > 电工材料>架空线路导线通过叉接法进行连接 正文

架空线路导线通过叉接法进行连接

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-07-29 09:42:49

有关架空线路导线的叉接法,铜绞线及导线截面积在35mm2及以下的铝绞线,多采用叉接法连接,叉接法的具体操作方法如图,感兴趣的朋友参考下。

架空线路导线的叉接法

铜绞线及导线截面积在35mm2及以下的铝绞线,多采用叉接法连接,这种接法的导线连接长度一般为200~ 300mm。

叉接法的具体操作方法,如下图:

导线的叉接法

图1 导线的叉接法

1、先把导线接头长度的1/2顺序拆开拉直,去掉表面的污垢,做成“伞骨”的样子;

2、把两个伞骨每隔一股互相交叉插到底,把插好的线拢在一起,用电工钳压紧,用同导线一样的单股线在中间缠绕50mm,绕完后将绑线头弯成直角靠拢在导线上,再用导线本身的单股线压住绑线头,并逐步向两端缠绕;

3、绕完一股后,再用另一股线头把余下的前股线尾压在下面,继续缠绕,直到绕完为止。

4、最后一股缠完后,与前边压住的线头拧成小辫收尾,接头接好后涂上少量中性的凡士林油或导电膏,以减少氧化膜的产生。

    相关文章
    • 热电偶补偿导线的原理图解

      热电偶补偿导线的原理图解

      有关热电偶补偿导线的原理,从热电偶的原理入手,了解下补偿导线的工作原理,热电偶的总热电势只受测量端温度T和环境温度T0的影响,与参比端的温度变化Tn无关。

      时间:2020-11-10 16:33:26

    • 多股铜芯线导线的单卷连接方法

      多股铜芯线导线的单卷连接方法

      多股铜芯线导线的单卷连接方法,多股铜导线进行接线时,有单卷、复卷、缠卷三种方法,本文介绍施工中最常用的单卷接线法,多股导线接线的直接与分支连接方法。

      时间:2020-11-09 13:41:19

    • 各类铜芯导线的连接方法与步骤

      各类铜芯导线的连接方法与步骤

      各类铜芯导线的连接方法与步骤,包括单股铜芯导线的直接连接,单股铜芯导线的T字分支连接,7股铜芯导线的直接连接,19股铜芯导线的直接连接,19股铜芯导线的T字分支连接等。

      时间:2020-11-09 10:32:53

    • 导线粗细怎么选择,导线粗细的选择原则看一看

      导线粗细怎么选择,导线粗细的选择原则看一看

      在选择导线时,导线的粗细直接影响着能不能安全使用,究竟导线粗细应该怎么来选择,这里总结了几点导线粗细的选择原则,供大家参考。

      时间:2020-08-18 16:25:58

    • 常见绝缘导线类型说明

      常见绝缘导线类型说明

      有关绝缘导线的相关知识,在不同的场合环境中,所选用的绝缘导线的种类不同,必须先了解好导线的类型,然后才能去采购,一起来了解下。

      时间:2020-08-18 16:21:00

    • 架空线路铝导线的压接法(钳压法)的操作步骤

      架空线路铝导线的压接法(钳压法)的操作步骤

      有关架空线路铝导线的压接法,铝导线一般应采用钳压法连接,钳压法的操作方法与步骤,根据导线的不同型号,选择压坑的深浅度。

      时间:2020-07-29 09:50:02

    • 单股铜线直接接线方法与单股导线分支连接方法

      单股铜线直接接线方法与单股导线分支连接方法

      有关单股硬铜线的接线方法,单股硬铜线的正确接线方法与类型,分为单股铜导线的直接连接、单股铜导线的分支连接,压线时比较好压,不会引起接触不良等后果。

      时间:2020-07-29 09:40:07

    • 铜导线与铝导线的压接与焊接方法

      铜导线与铝导线的压接与焊接方法

      铜导线与铝导线的压接与焊接方法,铜铝导线连接时,要注意电化学腐蚀问题,铜一铝相接时,最好的办法采用压接和焊接,用一个管子压接的办法,或用焊接的方法。

      时间:2020-07-29 09:37:19

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有