阻燃电缆有哪些类型
来源:电工天下 编辑:老电工发布时间:2022-01-16 07:49:21
有关电线电缆的阻燃技术,除了考虑降低电线电缆的火焰传播速度外,还需要考虑如何降低燃烧中烟气的浓度及烟气产物的毒性,以下是常见的阻燃电线电缆的类型,一起来看下。
阻燃电缆的类型
1、普通阻燃电线电缆
在电线电缆制造过程中,选用火焰传播速率较低的材料作电线电缆的绝缘和护套材料,或在绝缘和护套材料中加入特定的能降低火焰迅速蔓延的添加剂而制成的电线电缆。
这类电线电缆主要考虑降低其火焰传播值,国际标准(1EC)矛H我国国家标准(CB)将其分为阻燃A、B、C三类。这类电线电缆制造简单,生产成本低,是目前用量最大的一类阻燃电线电缆。
2、低烟阻燃电线电缆
这类电线电缆不仅要考虑低火焰传播速度,还需要降低电线电缆燃烧时产生的烟浓度。这类电线电缆制造过程中加入氢氧化铝、硼酸锌、碳酸钙或钼化合物、钒化合物等抑烟剂,可以起到降低烟浓度作用。对这类阻燃电线电缆的检验,除了燃烧炭化长度外,还需要检验烟密度(透光率)指标。
3、低烟无卤阻燃电线电缆
卤素化合物在一定温度作用下释放出能终止热氧反应的游离基团而阻止燃烧的进行,所以含卤电线电缆具有优异的阻燃性。但含卤电线电缆在燃烧时放出浓烟和有毒产物,其优点被其严重的缺陷所淹没,为此出现了低烟无卤阻燃电线电缆。
这类电线电缆除了具有阻止火焰蔓延特性外,还具有燃烧时不产生浓烟、燃烧产物的腐蚀性和毒性低等特性,因而减少了对仪器、设备和建筑的腐蚀及对人的损害。
对这类阻燃电线电缆,不仅要检验其燃烧炭化长度、燃烧烟密度,还需要检验烟气毒性成分含量(烟气毒性指数)或烟气对生物体的毒害程度(烟气成分危险分级)。这类电线电缆生产成本较高,一般为安全性要求高或重要的工程中使用。
4、氟塑料阻燃电线电缆
用氟塑料(如聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯等)作绝缘和护套材料制成的电线电缆,根据对此类电线电缆性能测试结果,可知氟塑料材料的氧指数(0I)是PE塑料的3倍多,是PVC塑料的1.5倍;其燃烧释放热量仅为木材的四分之一,为PE塑料的七分之一;同样试验条件下,火焰传播距离为PVC塑料的五分之一,产生的烟比PVC材料小得多,其透光率为PVC材料的近7倍;其燃烧产物对设备、仪器的腐蚀性比PE、PVC材料低。
此外,它的介电常数、介质损耗因数、高速传送频带的信号衰减比其他材料的电线电缆都小,物理机械性能比其他材料好。用多种试验方法对氟塑料电线电缆作的燃烧性能试验结果表明,氟塑料阻燃电线电缆是目前综合性能最优异的阻燃电线电缆。但其成本远高于其他电线电缆。
本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
相关文章
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带
当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?
2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明
15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明
10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
电缆泡在水中最长能坚持多长时间
电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。
时间:2022-05-07 20:17:27
10平方毫米五芯电缆线规格是多少?
10平方毫米五芯电缆线规格是多少?5根10平方的电缆规格为3x10(平方)、2x6(平方)。五芯电缆外尺寸对照表:10平方线外径9mm,25平方线外径19mm,100平方线外径约70mm。
时间:2022-05-06 13:22:09
5芯电缆型号大全
5芯电缆型号有哪些,5芯电缆规格主要有1.0、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、800等,可以按照电缆类别、电压等级和载流量进行分类。
时间:2022-05-06 13:18:16
5芯铜电缆规格型号表说明
5芯铜电缆规格型号表,参考如下:1、交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆:4+1芯 标称截面积为120mm2,中性线截面积为70mm2;2、交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套耐火电力电缆:4+1芯 标称截面积为35mm2,中性线截面积为16mm2。
时间:2022-05-06 13:16:51
- 上一篇:阻燃电缆与耐火电缆的区分方法
- 下一篇:低烟无卤电缆与普通电缆有哪些区别