有关铝芯导线的几种连接方法,铝芯线材易被氧化,在进行导线连接操作时,一定要掌握正确的连接方法,这里介绍螺钉压接法、压接管压接法等,供大家学习。
铝芯导线的连接方法
一是螺钉压接法,二是压接管压接法,三是沟线卡螺栓压接法。
1、螺钉压接法
螺钉压接法连接,适用于负荷较小的单股铝芯导线的连接。
步骤如下:
(1)把削去绝缘层的铝芯线头用钢丝刷刷去表面的铝氧化膜,并涂上中性凡士林,如图1(a)。
(2)进行直线连接时,先把每根铝芯导线在接近线端处卷上2~3圈,以备线头断裂后再次连接用。
然后,把4个线头各自插入相应瓷头中(又称接线桥)的接线柱上。最后,旋紧接线柱上的螺钉,如图1(b)。
(3)若要进行分路连接,可以通过接线柱配接相应的连接线,如图1(c)。
(4)最后在瓷接头上加密封盖。

图1, 螺钉压接法
2、压接管压接法

图2,压接钳、压接管及压接法
压接管压接法适用于较大负荷的多股铝芯导线的直线连接。手动压接钳和压接管(又称钳接管)如图2(a)和(b)所示。
方法与步骤:
(1)根据多股铝芯导线规格选取合适的压接管。
(2)用钢丝刷清除铝芯表面和压接管内壁的氧化层,并涂上一层中性凡士林。
(3)把两根铝芯导线线端相对穿入压接管,并使线端穿出压接管25~30mm,如图2(c)。端部用扎线扎紧,以防松散。
(4)进行压接操作,如图2(d)。压接时,每一道坑应在铝芯线端一侧,不可压反,压接坑的距离和数量应符合技术要求。压接后的铝线接头如图2(e)。
(5)钢芯铝绞线应在两导线之间加一条与压接管配套供货的垫片,压接从中间开始,依次向一端交叉压接,压完一端后再压另一端,压接顺序如图3所示,压接数及深度、间距按有关规定进行。

图3,铝绞线与钢芯铝绞线的压接
相关文章铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
用于测量导线通断的接线方法

用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
怎么用钳压法连接导线

使用钳压法连接导线时,可以按以下要求操作:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧。
时间:2022-04-18 21:15:35
铝芯线t型接头接线怎么接?

铝芯线t型接头接线怎么接?铝芯线t型接头接线法,参考如下:单股铝线t字接法就是一股线水平,需要接的线头与之90度相交,朝一个方向绕5-7圈,方向逆时针或顺时针均可。
时间:2022-04-05 10:30:57
导线是怎么导电的,直流电导线导电过程分析

有关电流与电压的知识,导线是怎么导电的,在导线中电流的发生是怎么实现的,电流的方向是什么样的,以下分析了直流电导线的导电过程,供大家参考。
时间:2022-03-22 08:05:14
导线与瓷瓶绑扎注意事项

有关导线与瓷瓶绑扎注意事项,导线与瓷瓶绑扎方法,蝶形绝缘子上导线的绑扎,分为直线段导线在蝶形绝缘子上的绑扎,始终端支持点在蝶形绝缘子上的绑扎,以及针式绝缘子上导线的绑扎操作等。
时间:2022-01-15 06:32:29