线缆阻燃等级分级及应用条件详解
来源:电工天下时间:2022-04-24 05:42:33 作者:老电工手机版>>
线缆护套表面印有CM、CMR、CMX等字样,这些字样代表线缆的阻燃等级,在经过UL实验室严格的一系列阻燃试验且合格之后,才能在线缆护套表面打印相应的阻燃等级和UL编号。
线缆阻燃等级分级
1、通用级-CMG级
这是UL标准中通用级电缆,适用安全标准为UL1581。需要通过UL垂直燃烧测试。通用级电缆也没有烟雾浓度规范,一般仅应用于同一楼层的水平走线,不应用于楼层的垂直布线上。
通用级(CMG)和商用级(CM)都常见于大楼的水平走线中,与CMR级电缆相比,他们通常分成更小的捆。CM/CMG级电缆使用基于卤化物的化学物质时线组然。根据定义,在一小捆电缆中,CM/CMG电缆必须在燃烧扩散不到5米内自行熄灭。火焰没有使用风扇强制燃烧。CM/CMG级电缆外套通常由某类PVC制成,在燃烧室会散发出氯气。
2、增压级-CMP级
这是UL防火标准中要求最高的电缆,适用安全标准为UL910,该分级通过UL送风燃烧测试/斯泰钠风道实验。
它具有的阻燃能力,散发的烟雾和毒素很低。根据UL定义,在风扇强制密集燃烧条件下,一捆CMP电缆必须在燃烧扩散不到5米内自行熄灭。CMP电缆使用基于Teflo的化学物质,阻止燃烧扩散,使发出的烟雾和毒素达到zui小,增加了大量的成本。CMP级电缆用于在通风回气通道内敷设电缆的大楼中。在发生火灾时,大楼中不会充满电缆散发的大量的烟雾或危害毒素。
3、干线级-CMR级
这是UL标准中商用级电缆,适用安全标准为UL1666。需要通过UL直立燃烧测试。干线级电缆没有烟雾浓度规范,一般用于楼层垂直和水平布线使用。
它具有的阻燃能力,但没有对散发的烟雾和毒素进行检验。CMR电缆与使用基于卤化物的化学物质,如氯,阻止燃烧扩散。
根据定义,在风扇强制燃烧条件下,一捆CMR电缆必须在燃烧扩散不到5米内自行熄灭。CMR电缆外套一般由某类PVC制成,在燃烧室会散发出氯气,氯气会耗尽空气中的氧气,使火焰熄灭。
4、商用级-CM级
这是UL标准中商用级电缆,适用安全标准为UL1581。需要通过UL垂直燃烧测试。商用级电缆没有烟雾浓度规范,一般只应用于同一楼层的水平走线,不应用于楼层的垂直布线上。
5、家居级- CMX级
这是UL标准中家居级电缆,适用安全标准为UL1581,VW-1。需要通过垂直燃烧测试。这种等级同样没有烟雾或毒性规范,仅用于敷设单条电缆的家庭或小型办公室系统中。这类电缆不应成捆敷设使用,必须套管。烟密度、卤素含量和毒性等级。这种电缆限定于住宅或使用的通信电缆数量非常少的其他小型应用中,这些应用一般只敷设一条电缆。CMX级工具不能用于成捆的电缆应用。
相关文章
什么情况下使用阻燃电缆
在什么条件下用阻燃电缆,从变电所到甲类库、甲类车间这一段电缆设计院设计为阻燃电缆,是否真的有这个必须,不要阻燃是否可行,带着这些疑问,让我们继续往下阅读吧。
时间:2022-04-24 05:47:43
阻燃电缆abc分类及适用场所
电线电缆阻燃级别A、B、C类一般表示阻燃电缆的阻燃级别,这也是考核该电缆阻燃性能的重要标识,比如:ZRA-YJV,ZRB-YJV和ZRA-KVV,下面介绍下阻燃电缆三个阻燃级别ABC分类定义及阻燃电缆性能应用,一起来学习下。
时间:2022-04-24 05:46:14
阻燃电缆常用规格型号及价格参考
一些常用的阻燃电缆的规格型号,参考如下:1.BV--铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线),2.BVR--铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(电线),3.BVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆(电线)。
时间:2022-04-24 05:44:58
什么是BVV线缆?
什么是BVV线缆?bvv电线,全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型护套线,又称轻型聚氯乙烯护套电缆,俗称硬护套线。铜芯(硬)布电线,单芯是圆的,双芯是扁的,通常用于明装电线。
时间:2022-04-04 06:42:35
za和zr阻燃电缆有什么区别
za和zr阻燃电缆的区别,这二种电缆其实是一个系列的,zr是家长,阻燃型电缆。根据阻燃特性阻燃电缆分为za(阻燃A级)、zb(阻燃B级)、zc(阻燃C级)、zd(阻燃d级,老型号)。
时间:2022-04-03 16:29:14
yz电缆是不是阻燃电缆?
有电工朋友咨询,yz电缆是不是阻燃电缆,答案是否定的,yz电缆不是阻燃电缆。YZ、YZW是中型橡套软电缆,用于交流额定电压为300/500V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。
时间:2022-04-03 16:24:16
阻燃电缆规格型号的含义及选择要求
有关阻燃电缆的知识,阻燃电缆规格型号有哪些,阻燃电缆的型号代码为ZR,代码后面视电缆材料的不同而有不同的标识,在选择电线电缆上要注意哪些,下面具体来看下。
时间:2022-04-03 16:18:07
阻燃电缆含卤是什么原因
阻燃电缆含卤的原因:在阻燃电缆中为什么含有卤无素,阻燃是阻止或延缓火焰发生或蔓延的能力,阻燃电线电缆一般采用在护套材料中添加含有卤素的卤化物和金属氧化物的方法,来达到这一目的。
时间:2022-04-03 16:02:18
- 上一篇:电工绝缘胶带类型及规格要求
- 下一篇:阻燃电缆常用规格型号及价格参考