线圈导线绝缘层的恢复_线圈线端连接处绝缘层的恢复_电力线绝缘层的恢复
来源:电工天下时间:2021-06-30 08:39:05 作者:老电工手机版>>
有关线圈导线绝缘层的恢复方法,包括绝缘材料的选用与恢复方法,线圈线端连接处绝缘层的恢复,电力线绝缘层的恢复,很实用的绝缘层恢复的操作教程。
线圈导线绝缘层与两端绝缘层的恢复方法
为了保证用电安全,导线的绝缘层破损后,必须恢复,导线连接后,也需恢复绝缘。恢复后的绝缘强度不应低于原有绝缘层。
1、线圈内部导线绝缘层的恢复
(1)绝缘材料选用
线圈内部导线绝缘层有破损,或经过接头后,要根据线圈层间和匝间承受的电压及线圈的技术要求,选用合适的绝缘材料包覆。常用的绝缘材料有电容纸、黄蜡绸、黄蜡布、青壳纸和涤纶薄膜等。
其中,电容纸和青壳纸的耐热性能最好,电容纸和涤纶薄膜最薄。电压较低的小型线圈,选用电容纸,电压较高的选用涤纶薄膜;较大型的线圈,则选用黄蜡带或青壳纸。
(2)恢复方法
一般采用衬垫法,即在导线绝缘层破损处(或接头处)上下衬垫一层或两层绝缘材料,左右两侧借助于邻匝导线将其压住。
衬垫时,绝缘垫层前后两端都要留出一倍于破损长度的余量。
2、线圈线端连接处绝缘层的恢复
(1)绝缘材料选用
一般选用黄蜡带、涤纶薄膜带或玻璃纤维带等绝缘材料。
(2)恢复方法
恢复绝缘通常采用包缠法,即从完整绝缘层上开始包缠,包缠两根带宽后方可进入连接处的线芯部分。
包至连接处的另一端时,也需同样包入完整绝缘层上两根带宽的距离,如图(a)。
包缠时,绝缘带与导线应保持约45o的倾斜角,每圈包缠压叠带的一半,如图(b)。
一般情况下需包缠两层绝缘带,必要时再用纱布带封一层。绝缘带与绝缘带的衔接,应采取续接的方法,如图(C)。
绝缘带包缠完毕后的末端,应用纱线绑扎牢固,如图(d)所示,或用绝缘带自身套结扎紧,方法如图(e)。
3、电力线绝缘层的恢复
(1)绝缘材料选用
一般选用黑胶带、黄蜡带、塑料绝缘带和涤纶薄膜带等,它们的绝缘强度按上列顺序依次递增。为了包缠方便,一般绝缘带选用20mm宽较适中。
(2)绝缘带的包缠方法
将黄蜡带(或塑料绝缘带)从导线的左边完整的绝缘层上开始包缠,包缠两带宽后方可进入无绝缘层的芯线部分,如图(a)所示。包缠时,黄蜡带(或塑料绝缘带)与导线保持约45o的倾斜角,每圈压叠带宽的1/2,如图(b)所示。包缠一层黄蜡带后,将黑胶布带接在黄蜡带的尾端,朝相反方向斜叠。
图16 黄蜡带或塑料绝缘带的包缠
包缠一层黑胶布带,也要每圈压叠带宽的 1/2,如图(c)所示。若采用塑料绝缘带进行包缠时,就按上述包缠方法来回包缠3~4层后,留出10~15mm长段,再切断塑料绝缘带;将留出段用火点燃,并趁势将燃烧软化段用拇指摁压,使其粘贴在塑料绝缘带上。
(3)包缠要求
在380V线路上的导线恢复绝缘时,必须先包缠1~2层黄蜡带,然后再包缠一层黑胶布带。在220V线路上的导线恢复绝缘时,先包缠一层黄蜡带,然后再包缠一层黑胶布带。
也可只包缠两层黑胶布带。绝缘带包缠时,不能过疏,更不能露出芯线,以免造成触电或短路事故。
绝缘带平时不可放在温度很高的地方,也不可浸染油类。
相关文章
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式
在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
用于测量导线通断的接线方法
用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格
有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
怎么用钳压法连接导线
使用钳压法连接导线时,可以按以下要求操作:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧。
时间:2022-04-18 21:15:35
导线是怎么导电的,直流电导线导电过程分析
有关电流与电压的知识,导线是怎么导电的,在导线中电流的发生是怎么实现的,电流的方向是什么样的,以下分析了直流电导线的导电过程,供大家参考。
时间:2022-03-22 08:05:14
自恢复保险丝启动保护的响应时间需要多久
自恢复保险丝启动保护的响应时间需要多久,在选用自恢复保险丝时,需要知道当电路出现故障电流时,自恢复保险丝启动保护的速度是否足够及时,以确保可以起到保护电路设备的作用。
时间:2022-02-08 14:58:54
导线与瓷瓶绑扎注意事项
有关导线与瓷瓶绑扎注意事项,导线与瓷瓶绑扎方法,蝶形绝缘子上导线的绑扎,分为直线段导线在蝶形绝缘子上的绑扎,始终端支持点在蝶形绝缘子上的绑扎,以及针式绝缘子上导线的绑扎操作等。
时间:2022-01-15 06:32:29
- 上一篇:导线的封端:锡焊封端法与压接封端法
- 下一篇:端子台插座安装与导线连接方法图解