绝缘导线载流量与截面的倍数关系

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-08 17:28:34

关于绝缘导线载流量与截面的倍数关系,绝缘导线载流量的大小如何估算,有没有现成的载流量估算口诀,可依据口诀来估算16mm铜线最大能通过多大的电流。

绝缘导线载流量与截面的关系

一、绝缘导线载流量估算方法

铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系:

导线截面(mm2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120

载流是截面 倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5

载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300

二、绝缘导线载流量的估算口诀

  • 电缆线载流量是什么

    有关电缆线截流量的小知识,作为电工来说,有必要了解电缆线载流量是什么,什么是电缆载流量,这里电工天下小编为大家整理了电缆截流量对照表,以及电缆线流量的估算口诀,供大家学习参考。....

  • 电缆载流量对照表_电缆载流量口诀

    电缆载流量表与在线电缆载流量计算工具,电缆载流量口诀,以及电缆载流量口诀的使用说明,方便大家快速算出电缆截面和载流量之间的关系。....

  • 导线截面与载流量的计算口诀

    导线截面与载流量的计算口诀,导线计算因素多,强度温升和损耗,另外负载大与小,敷设方式也很多,平时工作不用算,根据电流选导线,绝缘导线在不同敷设方式时的允许载流量。....

二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。

倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。

如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。

从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。

上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

    相关文章
    • YJV电缆载流量表(高压)部分

      YJV电缆载流量表(高压)部分

      有关电线电缆载流量的小知识,YJV高压电缆的载流量表,主要包括YJV22(铠装)电缆空气中明敷载流量、YJV22(铠装)电缆在土壤中穿管载流量二部分的内容,供大家学习参考。

      时间:2020-04-27 21:51:27

    • 低压YJV电缆载流量表总结

      低压YJV电缆载流量表总结

      有关YJV电缆的载流量表,这里是低压电缆的载流量的对照表,主要包括YJV电缆空气中明敷载流量、YJV电缆在土壤中穿管载流量、YJV22(铠装)电缆空气中明敷载流量等内容。

      时间:2020-04-24 13:53:04

    • 导线截面大小与电压大小的关系

      导线截面大小与电压大小的关系

      有关导线的截面积与电压的关系,导线截面大与截面小,与电压大小之间有什么关系,电压是否一样的,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-04-09 10:19:53

    • 多股导线的几种连接方法

      多股导线的几种连接方法

      在电线线路的连接操作中,涉及到多股导线的接线操作时,会有多种连接方法供选择,这里总结了多股导线的三种连接方法,包括一字接头连接、T字接头连接等接线方法,供大家参考。

      时间:2020-04-01 14:35:18

    • 导线与接线柱的几种连接方法

      导线与接线柱的几种连接方法

      在一些常用电器或电气装置上,一般都会有连接导线的接线柱,常用的接线柱有针孔式、螺钉平压式和瓦形式三种,这里介绍的导线与接线柱的接线方法,也主要是针对这三种来接线的。

      时间:2020-04-01 14:03:50

    • 铝导线的三种接线方法

      铝导线的三种接线方法

      在导线的连接操作中,对铝导线的连接有多种方法,铝导线易形成一层氧化膜使接头电阻增大,不宜采用铜导线的连接法,这里分享下铝导线的三种接线方法,供大家学习参考。

      时间:2020-04-01 13:57:39

    • 铜线电流对照表,铜线安全载流量计算

      铜线电流对照表,铜线安全载流量计算

      有关铜线电流对照表,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表是多少,铜线安全载流量计算方法,如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍,如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。

      时间:2020-03-31 15:28:20

    • 电缆线载流量是什么,电缆载流量对照表

      电缆线载流量是什么,电缆载流量对照表

      有关电缆线截流量的小知识,作为电工来说,有必要了解电缆线载流量是什么,什么是电缆载流量,这里电工天下小编为大家整理了电缆截流量对照表,以及电缆线流量的估算口诀,供大家学习参考。

      时间:2020-03-31 15:14:48

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有