一般铜线安全计算方法与铜线线径的计算公式

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-03-31 15:09:32

一般铜线安全计算方法与铜线线径的计算公式,一般铜线安全计算方法,不同平方毫米铜电源线的安全载流量,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流,绝缘导线载流量的估算口诀。

一般铜线的安全计算方法 

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 

6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 

10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 

25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。

导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:

十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算。

就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5。

说明:只能作为估算,不是很准确。 

另外,如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。

10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。

从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。

导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。

下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。

线径(大约值)(mm2) 铜线温度(摄氏度) 

60 75 85 90 

电流(A) 

2.5 20 20 25 25 

4.0 25 25 30 30 

6.0 30 35 40 40 

8.0 40 50 55 55 

14 55 65 70 75 

22 70 85 95 95 

30 85 100 100 110 

38 95 115 125 130 

50 110 130 145 150 

60 125 150 165 170 

70 145 175 190 195 

80 165 200 215 225 

100 195 230 250 260 

导线线径一般按如下公式计算:

铜线: S= IL / 54.4*U` 

铝线: S= IL / 34*U` 

式中:I——导线中通过的最大电流(A)

L——导线的长度(M)

U`——充许的电源降(V)

S——导线的截面积(MM2)

说明:

1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。

2、计算出来的截面积往上靠.

绝缘导线载流量估算

铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系

导线截面(mm2) 11.52.54610162535507095120

载流是截面倍数  98  7 6543.532.5

载流量(A)914 2332  48  60 90100  123150 210  238  300

估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。

由上表可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,(电工天下 www.dgjs123.com)其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。

从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。

上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算

    一般铜线安全计算方法与铜线线径的计算公式相关的文章
    • 铜线电流对照表,铜线安全载流量计算

      铜线电流对照表,铜线安全载流量计算

      有关铜线电流对照表,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表是多少,铜线安全载流量计算方法,如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍,如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。

      时间:2020-03-31 15:28:20

    • 漆包铝线更换漆包铜线的换算公式

      漆包铝线更换漆包铜线的换算公式

      有关漆包铝线更换漆包铜线的换算公式,漆包铝线改为漆包铜线,铜线直径与铝线直径,铝的电阻率,铜的电阻率在计算公式中的体现,以及铝线电机换铜线的注意事项。

      时间:2020-03-31 15:09:09

    • 铜线电流对照表,铜线安全载流量计算方法

      铜线电流对照表,铜线安全载流量计算方法

      有关铜线电流的对照表,不同线径的铜线,所对应的最大电流值是多少,从2.5平方毫米到25平方毫米铜电源线的安全载流量是多少,一起来了解下。

      时间:2019-11-28 09:09:29

    • 铜线与铝线怎么连接?铜线和铝线连接注意事项

      铜线与铝线怎么连接?

      有关铜线与铝线的连接方法,铜线和铝线连接注意事项,铜线和铝线不能直接连接,铜线和铝线的材质不同,因此特性也不相同,想要把它们连接在一起,需要通过特殊处理。

      时间:2016-09-20 12:18:09

    • 多股铜线连接方法(直线连接与T型连接)

      多股铜线连接方法

      有关多股铜线的连接方法,多股铜电线接法分直线接法和T型接法,铜线的不同连接方式的区别,需要的朋友参考下。

      时间:2016-07-22 07:42:09

    • 铜线经常烧断的原因_铜丝的线载电流是多少

      铜线经常烧断,铜丝的线载电流

      铜线经常烧断的原因,温度上升到金属丝的熔点把金属丝融化断掉,电器开的太多,线路超负荷,线径过细,温度过高,铜线质量有问题或者接触不良,均会导致铜线烧断。

      时间:2016-02-20 16:07:06