铜线线径怎么计算?电源线线径的计算公式
来源:电工天下时间:2020-03-31 15:09:33 作者:老电工手机版>>
有关铜线线径的计算公式,电源线的选择上,经常用到的几个计算公式,利用三相交流电功率的公式,将电流求出,电源线线径的计算公式,利用电线直径,将电线的截面积求出来。
铜线线径的计算公式
电源线的选择上常用到的计算公式。
在选择电源线时,设备用电量一定是知道的,有了这个已知条件,利用三相交流电功率的公式,将电流求出,计算公式:
P(电功率)=√3×380(三相电压)×I(电流)×cosφ,公式中cosφ为电感负载的无功损耗,保守一些取常数0.85即可:
√3=1.732这是起码的数学常识,将电流(I)推导出来:
I=P(功率)/√3×380×0.85(cosφ),有了电流,将电源线径求出来(注意,这是电线直径,不是截面积,电源线的规格全部是用截面积来表示的)。
线径公式:
d=0.8×√I,再利用电线直径,将电线的截面积求出来,这是数学公式:半径×半径×3.14;好了,到此算完了,所使用电源线的规格求出来了。
记住两个公式:
公式1:P(电功率)=√3×380(三相电压)×I(电流)×cosφ
公式2:d=0.8×√I。
相关文章
4平方铜线功率及负载是多少
4平方铜线功率及负载是多少?当温度在30摄氏度时,4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右,4平方铜绝缘线为42A。三相(380v)应不大于铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。
时间:2022-07-24 10:20:32
10平方铜线负载是多少,10平方铜线最大功率是多少
10平方铜线负载与最大功率是多少,具体参考如下:P=U*I*cosφ ,cosφ是功率因数,阻性负载取1,感性负载取0.8,铜线在60A以下每平方毫米的安全载流量是6A,则10平方就是60A。
时间:2022-07-24 10:16:34
1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器
有关家装导线载流的问题,现在装修都是用铜导线,家装用线的规格一般有1mm²、1.5mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²,一般mm²简称为平,不同平方铜线的载流量是多少,可以带动多大功率的电器,下面来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
1.5mm²的铜线能带什么家电
1.5mm²的铜线能带什么家电,先看下1.5mm²的铜线可以带多少电流。铜线升级算,也就是十平方以下的电流载流量都乘以五,铜线升级算的意思是口诀计算都是按照铝线进行计算。
时间:2022-06-15 07:44:25
1.5平方铜线可以带动哪些家用电器
有关电线电缆的小知识,1.5平方铜线可以带动哪些家用电器,不同平方的电线所能承受的最大功率是多少,在家装时如何选择电线,电线电流的快速计算方法是什么样的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-15 07:41:16
铜线和铝线不能直接连接的三大原因
在常用的电线材料中,铜线较为多见,而铝线相对较少一些,并且铜线和铝线不能直接连接,为什么铜线和铝线不能直接连接在一起,主要有三大原因,下面具体来了解下。
时间:2022-06-08 06:19:57
铜线和铝线怎么连接
铜线和铝线的连接方法,参考如下:1.使用铜铝过渡电缆头(线鼻),再与铜线那段电缆头用螺栓固定。一些动力电缆回路,电缆截面积较大,比较常用的是铜铝过渡线鼻(电缆头),与滤芯电缆压紧后,再与铜线那段电缆头用螺栓固定。
时间:2022-06-08 06:18:15
铜线和铝线为什么不能直接连接
铝绝缘导线曾经辉煌过,民用电及工业用电、电气线路中很多都是铝导线,虽然电能传输方面的性能不及铜导线优良,但价格便宜,这里说一说铜线和铝线为什么不能直接连接,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:16:07
- 上一篇:铜线鼻子规格型号的含义说明
- 下一篇:一般铜线安全计算方法与铜线线径的计算公式