怎么检修隔离开关?
来源:电工天下时间:2021-11-05 10:40:27编辑:老电工手机版>>
隔离开关的检修,多与断路器的检修同时进行,检修内容会注明在同一张工作票上。在进行检修时,应采取可靠的安全措施,仔细看清编号,尤其是室外双母线的隔离开关,由于相距不远,容易走错位置。
隔离开关检修工作的主要内容为:
1、清扫瓷件表面的尘土:检查瓷件表面是否掉釉、破损,有无裂纹和闪络痕迹,绝缘子的铁、瓷结合部位是否牢固。如果严重破损,应予以更换。
2、用汽油擦净刀片、触头或触指上的油污;检查接触表面是否清洁,有无机械损伤、氧化膜和过热痕迹及扭曲、变形等现象;必要时使用砂纸研磨触头接触面,或拆下触头、刀片等,用细锉修整接触面,涂以工业凡士林;表面镀银的接触面,不可用砂纸研磨或用细锉修整。否则,应镀银。
3、检查触头或刀片上的附件(如弹簧、螺钉、垫圈、开口销等)是否齐全,有无缺损 。
4、检查隔离开关的软连接部件有无折损、断股等现象。
5、检查连接隔离开关和母线(或断路器)的引线是否牢固,有无过热现象。
6、检查并清扫操作机构和传动部分;在蜗轮、蜗杆、传动轴、轴承等处注入适量的润滑油脂。
7、检查传动部分与带电部分的距离是否符合要求;检查定位器和制动装置是否牢固,动作是否正确。
8、对于带有均压装置的隔离开关,检查均压环是否变形,连接件紧固是否牢靠。
9、检查隔离开关的底座是否结实,接地是否良好。
相关问答
怎么检修交流电磁铁?
怎么检修交流电磁铁?交流电磁铁一般用于桥式起重机,在检修时需要注意如下问题:1、铁芯表面是否清洁、光滑,中间铁芯闭合时有无适当间隙。
时间:2021-11-08 12:25:43
低压断路器合闸失灵怎么办?
低压断路器合闸失灵怎么办?手动操作的低压断路器,当合闸后触头不能闭合时,需要做以下检查,并根据具体情况进行处理,下面来了解下。
时间:2021-11-06 13:00:08
隔离开关不能分合闸怎么办?
隔离开关不能分合闸怎么办?当隔离开关不能分闸时,从以下方面来查找原因并进行处理:1、操作机构是否被冰冻结。如果是,可将操作机构轻轻摇动几次,当冻结的冰松动后,即可拉闸。
时间:2021-11-05 10:43:32
怎么调整隔离开关?
怎么调整隔离开关?经过检修的隔离开关必须进行调整,以使其动作性能符合产品说明书或技术规范的要求,下面具体来看下。
时间:2021-11-05 10:42:02
隔离开关动静触头合闸不一致怎么办?
隔离开关动静触头合闸不一致怎么办?隔离开关的动、静触头相互撞击或三相触头合闸不一致,一般是调整不当造成的,需要按以下方法重新进行调整。
时间:2021-11-05 10:39:28
带负荷错拉或错合隔离开关怎么办?
带负荷错拉或错合隔离开关怎么办?为了防止发生弧光短路事故,严禁带负荷拉、合隔离开关。在实际工作中,由于检查失误或误入间隔,偶尔会发生误操作。
时间:2021-11-05 10:38:08
怎么为检修后的35千伏变压器注油?
怎么为检修后的35千伏变压器注油?当变压器的所有部件都装复完毕,并经检查确认全部螺栓已紧固,便可以用压力滤油机从变压器下部阀门注油。
时间:2021-11-04 11:44:09
怎么组装检修后的变压器?
怎么组装检修后的变压器?当变压器吊芯检修完毕,测量其绝缘电阻合格之后,即可进行组装了,以下是变压器组装的详细步骤,供大家学习。
时间:2021-11-04 11:38:18
- 上一篇:隔离开关动静触头合闸不一致怎么办?
- 下一篇:怎么调整隔离开关?