怎么鉴定无铭牌电动机的极数?
来源:电工天下时间:2021-10-29 11:16:20编辑:老电工手机版>>
若需要鉴定退出运行的无铭牌电动机的极数,可以采用剩磁法进行判断。
无铭牌电动机极数的鉴定方法
判断方法:
把一只毫伏表(或毫安表)接到三相定子绕组任一相的引出线上,在转轴的初始位置作好标记,然后用手慢慢地盘动转子一周。
由于电动机铁芯中有剩磁,当转子转动时,定子绕组中就会产生交流电流,于是接在定子绕组中的毫伏表指针就会偏转。
如果仪表双向刻度,则指针偏离零位的次数就是电动机的极数;如果仪表单向刻度,则指针偏离零位的次数就是电动机的极对数。
另外,根据相间绝缘的极相组数,有时也能判断电动机的极数。电动机绕组的极相组数等于相数与极数的乘积,而电动机各极相组之间(由于线圈端部绝缘的需要)一般用绝缘隔开。
因此,从相间绝缘可数出极相组数,用极相组数除以相数就可得出电动机的极数。
相关问答
异步电动机定子统组接错线怎么办?
异步电动机定子统组接错线怎么办?异步电动机的定子绕组接线时,最常出现的二种差错,一种是绕组的首、尾端接反,另一种是绕组中个别线圈接反。
时间:2021-11-02 06:34:53
怎么快速判断低压电动机的绝缘是否良好?
怎么快速判断低压电动机的绝缘是否良好?低压(500)伏以下电动机的绝缘情况,一般用500伏绝缘摇表来检査,如果无绝缘测定器,又要迅速判断电动机的绝缘情况,那么可以用信号灯进行粗略判断。
时间:2021-11-02 06:29:11
三相异步电动机不能反转怎么办?
三相异步电动机不能反转怎么办?装有反向开关的异步电动机,有时把开关扳向“反转”位置,电动机的旋转方向不变,此时反向开关失灵,下面具体来了解下。
时间:2021-11-02 06:26:37
鼠笼式电动机转子断条怎么办?
鼠笼式电动机转子断条怎么办?如果电动机的转速明显下降,定子电流增大或时高时低,转子严重发热,那么说明电动机的转子可能断条。
时间:2021-11-01 11:00:47
三相异步电动机定子绕组断线怎么办?
三相异步电动机定子绕组断线怎么办?三相异步电动机的定子绕组断线,一般是电动机起动时电流过大导致接头脱焊,以及焊接不良和机械损伤等原因造成的。
时间:2021-11-01 10:52:05
直流电动机电枢绕组接错或接反怎么办?
直流电动机电枢绕组接错或接反怎么办?直流电动机的电枢绕组元件共有二种,一种是波绕组,一种是叠绕组。在单波绕组或双叠绕组嵌线时,可能会将引出线端放错,即把元件的换向片节距搞错。
时间:2021-11-01 10:40:01
直流电动机转速不稳定怎么办?
直流电动机转速不稳定怎么办?当直流电动机出现转速不稳的问题,一般是以下两个原因引起的,应分别采取措施予以处理。
时间:2021-11-01 10:35:05
直流电动机不能起动怎么办?
直流电动机不能起动怎么办?当直流电动机不能起动,可以从以下几个方面来检査和处理:1、电动机负载是否过重。如果存在过重的问题,应减轻负载或换上一台容量较大的电动机。
时间:2021-11-01 09:58:03
- 上一篇:接通电源后电动机不能起动运行怎么办?
- 下一篇:怎么维护运行中的防爆电动机?