怎么维护运行中的防爆电动机?
来源:电工天下时间:2021-10-29 11:19:00编辑:老电工手机版>>
防爆电动机具有隔爆机壳,密封性能良好,在有易爆介质(如氢、乙炔、石油气、二硫化 碳等)的场所正常运行时不易发生爆炸。
但是,如果维护不当或发生故障而未及时发现和处理,则存在爆炸酿成事故的可能性。
因此,对在易爆易燃场所运行的防爆电动机,必须加强日常的维护管理,一般需要注意如下几点:
1、防爆电动机的起动电流较大,熔体和其他过流保护装置应按规定时间更换和调整。
2、注意电动机有无异常声响和焦臭昧。
3、检査接地是否完整,各处导体的连接是否可靠。
4、检査电动机外壳和轴承温度是否过高。
5、控制电动机转子运转中突然停住的时间不超过10秒,起动时间不超过17秒(一般为8.5秒)。
6、检査电动机的机壳有无裂纹,隔爆面接合处、进线装置是否良好。
7、电动机轴承油脂应每3个月(连续运转)检査一次。
8、检査电动机各部分的紧固螺栓是否松动,接线盒内的接线柱是否牢靠和有无氧化现象。
9、电动机在高温环境中连续运行时每半年应解体清扫一次,同时对其附属设备也要进行全面检査。
10、在油瓦斯不浓、室温一般、粉尘不多的场所,每年也应解体清扫一次。
一般每当电动机停车,就要检查转子轴上风扇固定是否牢靠,轴承磨损情况和油量,定、转子间有无扫膛现象,而且要用兆欧表测量绝缘电阻是否符合要求。
相关问答
怎么检修油枕和防爆管?
怎么检修油枕和防爆管?在检修油枕和防爆管时,主要是进行如下的检查和清理工作:1、将油枕内的油和沉淀物全部从下部排油孔排出,将油枕冲洗干净。
时间:2021-11-04 11:20:12
异步电动机定子统组接错线怎么办?
异步电动机定子统组接错线怎么办?异步电动机的定子绕组接线时,最常出现的二种差错,一种是绕组的首、尾端接反,另一种是绕组中个别线圈接反。
时间:2021-11-02 06:34:53
怎么快速判断低压电动机的绝缘是否良好?
怎么快速判断低压电动机的绝缘是否良好?低压(500)伏以下电动机的绝缘情况,一般用500伏绝缘摇表来检査,如果无绝缘测定器,又要迅速判断电动机的绝缘情况,那么可以用信号灯进行粗略判断。
时间:2021-11-02 06:29:11
三相异步电动机不能反转怎么办?
三相异步电动机不能反转怎么办?装有反向开关的异步电动机,有时把开关扳向“反转”位置,电动机的旋转方向不变,此时反向开关失灵,下面具体来了解下。
时间:2021-11-02 06:26:37
鼠笼式电动机转子断条怎么办?
鼠笼式电动机转子断条怎么办?如果电动机的转速明显下降,定子电流增大或时高时低,转子严重发热,那么说明电动机的转子可能断条。
时间:2021-11-01 11:00:47
三相异步电动机定子绕组断线怎么办?
三相异步电动机定子绕组断线怎么办?三相异步电动机的定子绕组断线,一般是电动机起动时电流过大导致接头脱焊,以及焊接不良和机械损伤等原因造成的。
时间:2021-11-01 10:52:05
直流电动机电枢绕组接错或接反怎么办?
直流电动机电枢绕组接错或接反怎么办?直流电动机的电枢绕组元件共有二种,一种是波绕组,一种是叠绕组。在单波绕组或双叠绕组嵌线时,可能会将引出线端放错,即把元件的换向片节距搞错。
时间:2021-11-01 10:40:01
直流电动机转速不稳定怎么办?
直流电动机转速不稳定怎么办?当直流电动机出现转速不稳的问题,一般是以下两个原因引起的,应分别采取措施予以处理。
时间:2021-11-01 10:35:05
- 上一篇:怎么鉴定无铭牌电动机的极数?
- 下一篇:违法偷电会受哪些处罚?