接通电源后电动机不能起动运行怎么办?
来源:电工天下时间:2021-10-29 11:15:30编辑:老电工手机版>>
空载电动机接通电源后,若电动机无反应,可初步判断定子绕组的两相或三相未通电。
电动机不能起动运行的检査和处理方法:
1、用试电笔检査三相电源是否有电:如果发现电源缺相,应检査上一级断路器或熔断器,或汇报给有关部门,等待来电。
2、检査电源开关接触是否良好:如果开关接触不良,需要进行修理或更换。
3、检査电动机的熔断器:如果发现熔体熔断,需要进行更换。
4、检査电动机接线盒上的接头:如果发现接头有锈蚀、松动、接触不良等现象,需要将接头除锈和重新接牢。
5、检査电动机的绕组是否断路:如果断路,应进一步査出断开点,并重新连接好。检査绕组是否断路时,可以使用兆欧表、万用表或串联灯泡进行试验。
6、检査定、转子绕组有无短路故障:当定子绕组短路时,由于电压降低,电磁力矩很小,可能造成电动机不能起动,或导致继电保护装置动作而断开定子回路。如果转子绕组短路,会减小转子回路电阻而降低起动力矩。
如果电动机带负载不能起动,还需要检査负载是否太重、有无卡涩现象。另外,如果定子绕组接线有错,带负载的电动机也会不能起动。
相关问答
异步电动机定子统组接错线怎么办?
异步电动机定子统组接错线怎么办?异步电动机的定子绕组接线时,最常出现的二种差错,一种是绕组的首、尾端接反,另一种是绕组中个别线圈接反。
时间:2021-11-02 06:34:53
怎么快速判断低压电动机的绝缘是否良好?
怎么快速判断低压电动机的绝缘是否良好?低压(500)伏以下电动机的绝缘情况,一般用500伏绝缘摇表来检査,如果无绝缘测定器,又要迅速判断电动机的绝缘情况,那么可以用信号灯进行粗略判断。
时间:2021-11-02 06:29:11
三相异步电动机不能反转怎么办?
三相异步电动机不能反转怎么办?装有反向开关的异步电动机,有时把开关扳向“反转”位置,电动机的旋转方向不变,此时反向开关失灵,下面具体来了解下。
时间:2021-11-02 06:26:37
鼠笼式电动机转子断条怎么办?
鼠笼式电动机转子断条怎么办?如果电动机的转速明显下降,定子电流增大或时高时低,转子严重发热,那么说明电动机的转子可能断条。
时间:2021-11-01 11:00:47
三相异步电动机定子绕组断线怎么办?
三相异步电动机定子绕组断线怎么办?三相异步电动机的定子绕组断线,一般是电动机起动时电流过大导致接头脱焊,以及焊接不良和机械损伤等原因造成的。
时间:2021-11-01 10:52:05
直流电动机电枢绕组接错或接反怎么办?
直流电动机电枢绕组接错或接反怎么办?直流电动机的电枢绕组元件共有二种,一种是波绕组,一种是叠绕组。在单波绕组或双叠绕组嵌线时,可能会将引出线端放错,即把元件的换向片节距搞错。
时间:2021-11-01 10:40:01
直流电动机转速不稳定怎么办?
直流电动机转速不稳定怎么办?当直流电动机出现转速不稳的问题,一般是以下两个原因引起的,应分别采取措施予以处理。
时间:2021-11-01 10:35:05
直流电动机不能起动怎么办?
直流电动机不能起动怎么办?当直流电动机不能起动,可以从以下几个方面来检査和处理:1、电动机负载是否过重。如果存在过重的问题,应减轻负载或换上一台容量较大的电动机。
时间:2021-11-01 09:58:03
- 上一篇:怎么选择220V单相电动机的起动方式?
- 下一篇:怎么鉴定无铭牌电动机的极数?