直流电动机转速不稳定怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-01 10:35:05编辑:老电工手机版>>
当直流电动机出现转速不稳的问题,一般是以下两个原因引起的,应分别采取措施予以处理:
1、电源电压波动或控制系统的参数调整不当,使电动机转速时快时慢,严重时会引起电机振荡。
处理方法:注意测试电枢回路、励磁回路的电源电压有无变化,如果电源电压波动较大,先排除电源故障。电源电压的波动常与调速系统的参数调整不当有关,应根据具体情况,将有关参数调整好。
2、电动机的内部故障,如电刷偏离中心线位置,串励绕组、换向极绕组的极性接反,使电动机的负载发生变化,造成转速波动较大。
处理方法:注意检査校正电刷的中性线位置,检査各绕组的连接线极性是否正确,同时观察电刷有无火花,电枢电流有无明显变化,以便全面分析判断故障原因。
相关问答
异步电动机定子统组接错线怎么办?
异步电动机定子统组接错线怎么办?异步电动机的定子绕组接线时,最常出现的二种差错,一种是绕组的首、尾端接反,另一种是绕组中个别线圈接反。
时间:2021-11-02 06:34:53
怎么快速判断低压电动机的绝缘是否良好?
怎么快速判断低压电动机的绝缘是否良好?低压(500)伏以下电动机的绝缘情况,一般用500伏绝缘摇表来检査,如果无绝缘测定器,又要迅速判断电动机的绝缘情况,那么可以用信号灯进行粗略判断。
时间:2021-11-02 06:29:11
三相异步电动机不能反转怎么办?
三相异步电动机不能反转怎么办?装有反向开关的异步电动机,有时把开关扳向“反转”位置,电动机的旋转方向不变,此时反向开关失灵,下面具体来了解下。
时间:2021-11-02 06:26:37
鼠笼式电动机转子断条怎么办?
鼠笼式电动机转子断条怎么办?如果电动机的转速明显下降,定子电流增大或时高时低,转子严重发热,那么说明电动机的转子可能断条。
时间:2021-11-01 11:00:47
三相异步电动机定子绕组断线怎么办?
三相异步电动机定子绕组断线怎么办?三相异步电动机的定子绕组断线,一般是电动机起动时电流过大导致接头脱焊,以及焊接不良和机械损伤等原因造成的。
时间:2021-11-01 10:52:05
直流电动机电枢绕组接错或接反怎么办?
直流电动机电枢绕组接错或接反怎么办?直流电动机的电枢绕组元件共有二种,一种是波绕组,一种是叠绕组。在单波绕组或双叠绕组嵌线时,可能会将引出线端放错,即把元件的换向片节距搞错。
时间:2021-11-01 10:40:01
直流电动机不能起动怎么办?
直流电动机不能起动怎么办?当直流电动机不能起动,可以从以下几个方面来检査和处理:1、电动机负载是否过重。如果存在过重的问题,应减轻负载或换上一台容量较大的电动机。
时间:2021-11-01 09:58:03
怎么鉴定无铭牌电动机的极数?
怎么鉴定无铭牌电动机的极数?若需要鉴定退出运行的无铭牌电动机的极数,可以采用剩磁法进行判断。
时间:2021-10-29 11:16:20
- 上一篇:直流电动机严重振动怎么办?
- 下一篇:直流电动机电枢绕组接错或接反怎么办?