造成电动机过热的原因有哪些?
来源:电工天下时间:2021-10-28 10:35:27编辑:老电工手机版>>
引起电动机过热的原因如下:
1、周围环境温度过高
当运行环境温度超过40度时,就会引起电动机温度上升。
2、周围环境粉尘污染严重
长期运行的电动机吸入大量粉尘,使端部线圈间的间隙、铁芯通风孔堵塞(若轴承漏油,堵塞更为严重),吸入风量大大减小,从而导致电动机过热。
3、传动机械故障
所传动的机械发生故障(有摩擦或卡涩现象),引起电动机过电流发热,甚至造成电动机卡住不转,使电动机温度急剧上升,绕组很快被烧毁。
4、冷风和热风短路
对于离心式风扇, 由于端盖的挡风圈与风扇的间隙过大,低压风与高压风短路,减小了进人电动机内部的风量,从而导致电动机过热。
5、电源电压过高
电动机在額定电压变动-5%~+10%以内运行,可以保持额定出力不变。如果电源电压超过额定电压的10%,则可能引起铁芯磁通密度急剧增高, 由于铁损增大导致电动机过热。
6、电源断相
如果电源断相,造成电动机单相运行,短时间就会使电动机的绕组急剧发热烧毁。
7、冷却器故障
电动机的冷却器发生故障,或堵漏风不严, 热风漏入冷风区,使电动机入口风温增高,从而导致电动机过热。
8、排风系统故障
室内排风系统发生故障,电动机排出的热风无法快速排散,然后马上被电动机吸入,从而导致电动机过热。
9、风扇转向问题
采用轴流式风扇的电动机,风扇旋转方向反转,从而引起电动机过热。
相关问答
异步电动机定子统组接错线怎么办?
异步电动机定子统组接错线怎么办?异步电动机的定子绕组接线时,最常出现的二种差错,一种是绕组的首、尾端接反,另一种是绕组中个别线圈接反。
时间:2021-11-02 06:34:53
怎么快速判断低压电动机的绝缘是否良好?
怎么快速判断低压电动机的绝缘是否良好?低压(500)伏以下电动机的绝缘情况,一般用500伏绝缘摇表来检査,如果无绝缘测定器,又要迅速判断电动机的绝缘情况,那么可以用信号灯进行粗略判断。
时间:2021-11-02 06:29:11
三相异步电动机不能反转怎么办?
三相异步电动机不能反转怎么办?装有反向开关的异步电动机,有时把开关扳向“反转”位置,电动机的旋转方向不变,此时反向开关失灵,下面具体来了解下。
时间:2021-11-02 06:26:37
鼠笼式电动机转子断条怎么办?
鼠笼式电动机转子断条怎么办?如果电动机的转速明显下降,定子电流增大或时高时低,转子严重发热,那么说明电动机的转子可能断条。
时间:2021-11-01 11:00:47
三相异步电动机定子绕组断线怎么办?
三相异步电动机定子绕组断线怎么办?三相异步电动机的定子绕组断线,一般是电动机起动时电流过大导致接头脱焊,以及焊接不良和机械损伤等原因造成的。
时间:2021-11-01 10:52:05
直流电动机电枢绕组接错或接反怎么办?
直流电动机电枢绕组接错或接反怎么办?直流电动机的电枢绕组元件共有二种,一种是波绕组,一种是叠绕组。在单波绕组或双叠绕组嵌线时,可能会将引出线端放错,即把元件的换向片节距搞错。
时间:2021-11-01 10:40:01
直流电动机转速不稳定怎么办?
直流电动机转速不稳定怎么办?当直流电动机出现转速不稳的问题,一般是以下两个原因引起的,应分别采取措施予以处理。
时间:2021-11-01 10:35:05
直流电动机不能起动怎么办?
直流电动机不能起动怎么办?当直流电动机不能起动,可以从以下几个方面来检査和处理:1、电动机负载是否过重。如果存在过重的问题,应减轻负载或换上一台容量较大的电动机。
时间:2021-11-01 09:58:03
- 上一篇:机械故障引起的电动机异常声音及判断方法
- 下一篇:怎么清洗电机轴承?