机械故障引起的电动机异常声音及判断方法
来源:电工天下时间:2021-10-28 10:33:11编辑:老电工手机版>>
机械故障引起的电动机异常声音
农用电动机正常运行时机械噪声是细小的“沙沙”声,没有忽高忽低的变化,没有金属摩擦声,即为轴承正常运转的声音。
常见的由机械故障引起的不正常声音主要分为以下几种:
1、“咝咝”声是金属摩擦声?一般是轴承缺油干磨造成的,需要拆开轴承添加润滑脂。
2、“嘎吱嘎吱”声是轴承内滚柱的不规则运动产生的声音,与轴承的间隙、润滑脂的状态有关。如果电动机只有这种声音而无其他不正常现象,且在加润滑脂后这种声音立即消失,便不是故障,电动机仍可继续使用。
3、“唧里唧里”声是滚柱或滚珠运转时产生的声音,如无其它杂音,且在加注润滑脂后声音明显减小或消失,一般不是故障,电动机可继续运行。
4、“咚咚”声有两种可能,一是电动机骤然启动、停止、反接制动等变速情况下,加速度力矩使转子铁心与轴的配合松动造成的。二是传动机构发出的声音,可能是连轴器或皮带轮与轴之间松动、键或键槽磨损引起的。
5、“嚓嚓”声是电动机扫膛引起的噪声。
6、周期性的“啪啪”声是皮带接头处不平滑造成的。
相关问答
异步电动机定子统组接错线怎么办?
异步电动机定子统组接错线怎么办?异步电动机的定子绕组接线时,最常出现的二种差错,一种是绕组的首、尾端接反,另一种是绕组中个别线圈接反。
时间:2021-11-02 06:34:53
怎么快速判断低压电动机的绝缘是否良好?
怎么快速判断低压电动机的绝缘是否良好?低压(500)伏以下电动机的绝缘情况,一般用500伏绝缘摇表来检査,如果无绝缘测定器,又要迅速判断电动机的绝缘情况,那么可以用信号灯进行粗略判断。
时间:2021-11-02 06:29:11
三相异步电动机不能反转怎么办?
三相异步电动机不能反转怎么办?装有反向开关的异步电动机,有时把开关扳向“反转”位置,电动机的旋转方向不变,此时反向开关失灵,下面具体来了解下。
时间:2021-11-02 06:26:37
鼠笼式电动机转子断条怎么办?
鼠笼式电动机转子断条怎么办?如果电动机的转速明显下降,定子电流增大或时高时低,转子严重发热,那么说明电动机的转子可能断条。
时间:2021-11-01 11:00:47
三相异步电动机定子绕组断线怎么办?
三相异步电动机定子绕组断线怎么办?三相异步电动机的定子绕组断线,一般是电动机起动时电流过大导致接头脱焊,以及焊接不良和机械损伤等原因造成的。
时间:2021-11-01 10:52:05
直流电动机电枢绕组接错或接反怎么办?
直流电动机电枢绕组接错或接反怎么办?直流电动机的电枢绕组元件共有二种,一种是波绕组,一种是叠绕组。在单波绕组或双叠绕组嵌线时,可能会将引出线端放错,即把元件的换向片节距搞错。
时间:2021-11-01 10:40:01
直流电动机转速不稳定怎么办?
直流电动机转速不稳定怎么办?当直流电动机出现转速不稳的问题,一般是以下两个原因引起的,应分别采取措施予以处理。
时间:2021-11-01 10:35:05
直流电动机不能起动怎么办?
直流电动机不能起动怎么办?当直流电动机不能起动,可以从以下几个方面来检査和处理:1、电动机负载是否过重。如果存在过重的问题,应减轻负载或换上一台容量较大的电动机。
时间:2021-11-01 09:58:03
- 上一篇:怎么划分运行中电动机故障的外因和内因?
- 下一篇:造成电动机过热的原因有哪些?