怎么进行泄漏电流试验

来源:电工天下时间:2022-07-20 21:07:50 作者:老电工手机版>>

泄漏电流是指线路或设备在外加电压作用下流经绝缘部分的电流。一般在交接验收工作中,对35千伏及以上的变压器和断路器、电力电缆、部分电工安全用具等,均需要按规定进行泄漏电流试验。

泄露电流的试验方法

泄漏电流试验就是直流泄漏电流试验,试验装置主要由直流高压发生器和微安表组成。微安表有三种安装位置:uA,安装简单、安全、读数准确,但试品不得接地;位置、读数均准确,允许试品接地,但微安表带高压,测量时必须保持安全距离;uA表安装简单、安全,允许试品接地,但必须考虑由杂散电流引起的误差。无论微安表处于什么位置,都应予以屏蔽,以减小测量误差。

图中所示为微安表的各种保护方式,其中R是限流电阻,约0.2-2兆欧;L是防冲击电流的线圈,电感约1亨;S是短路开关; C是防冲击电流(电压) 并使微安表读数稳定的电容器,电容约1-2微法;F是防过电压的放电器。

怎么进行泄漏电流试验

例如,对油浸电力变压器进行泄漏电流试验时,试验电压如表所示,泄漏电流约在数十至数百微安之间,其值随温度和电压的升高而增大;对断路器进行泄漏电流试验时,试验电压为 40千伏,泄漏电流不得大于10微安。

怎么进行泄漏电流试验

在加直流电压于试品时,漏导电流保持不变, 但充电电流随着时间的延长而逐渐衰减至零。所以,一般加压1分钟,待稳定后再读数。

相关文章
  • 只有电压没有电流会让人触电吗?

    只有电压没有电流会让人触电吗?

    有关人体触电的知识,电路中只有电压,但没有电流,那么人摸电线了,究竟会不会发生触电事故,在没有电压差的情况下,一般是不会让人触电的,但并不绝对的,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-23 09:31:41

  • 大电流比高电压危险是什么原因

    大电流比高电压危险是什么原因

    在生活中很多人根本搞不懂电对人体的危害途径和方式,尤其对于大电流和高电压的危害问题,更是有太多的人不明白其中的原因,那么为什么大电流比高电压危害,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-21 10:44:13

  • 高电流对人体有什么伤害,高压对人体危害小吗?

    高电流对人体有什么伤害,高压对人体危害小吗?

    在生活中经常会见一些触电现象,有的人触电后毫发无损,而有的人触电要么死亡,要么严重烧伤,那么高电流对人体有什么伤害,高压对人体危害小吗,下面与小编一起来了解下。

    时间:2022-05-16 11:10:31

  • 为什么低电压大电流对人体是致命的

    为什么低电压大电流对人体是致命的

    为什么高电压小流对人体无害,但低电压大电流对人体致命?人体本身是一个电阻,那么Ⅰ=U/R的关系是成立的,也就是在人体电阻一定的情况下,电压越高电流越大,当超过安全电流就会发生触电事故。

    时间:2022-05-16 11:09:19

  • 剩余电流式电气火灾监控装置图片与电气符号

    剩余电流式电气火灾监控装置图片与电气符号

    二次系统元件:剩余电流式电气火灾监控装置。主要功能:用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,并发出报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。

    时间:2021-12-09 10:24:12

  • 2100W电热水器电流是多少,需要选用多少安培的漏电保护器

    2100W电热水器电流是多少,需要选用多少安培的漏电保护器

    就家用的电热水器来说,一般需要配置保护开关对电热水器进行保护,一般储水式电热水器的功率是2000W到3000W左右,功率都不是特别大,那么应该怎么选择线径和漏保,一起来了解下。

    时间:2021-08-26 13:29:31

  • 安全电压与安全电流是多少?

    安全电压与安全电流是多少?

    有关安全电压与安全电流的范围,安全电流10mA,超过就会要人命,安全电压有相关规定,人体能承受的安全电流与安全电压是多少。

    时间:2021-08-04 09:28:37

  • 1000kV绝缘工具冲击耐受电压的试验方法

    1000kV绝缘工具冲击耐受电压的试验方法

    1000kV绝缘工具冲击耐受电压的试验方法,3min工频耐压试验电压,500kV预试试验电压,330kV型式(出厂)试验电压,绝缘工具在3min工频耐压过程中无闪络、击穿或发热则为合格。

    时间:2021-04-17 07:49:17

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有