空气流过电流的多种形式及空气放电的原理

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-03-13 07:27:24

有关作用在人体上的电位差即该段导线上的电压降,处于正常状态并隔绝各种外电离因素作用的空气完全不导电,介绍了击穿,沿面闪路等,影响空气放电的因素有哪些。

空气放电形式与原理

1、空气放电

空气中流过电流的各种形式,统称空气放电。

处于正常状态并隔绝各种外电离因素作用的空气,是完全不导电的。

2、空气放电的原理

由于来自空中的紫外线、宇宙射线及来自地球内部辐射线的作用,通常空气中总有少量带电质点。

例如,大气中就总存在少量对的正、负离子(气体分子带电后称为离子,根据带正电或负电而相应称为正离子或负离子)。

在电场作用下,这些带电质点沿电场力方向运动形成电导电流,所以空气通常并不是理想绝缘介质。由于带电质点极少, 空气的电导极小,仍为优良的绝缘体。

当提高空气间隙上的电压而达一定数值后,电流突然剧增,绝缘性能下降。气体这种由绝缘状态突变为良导电状态的过程,称为击穿。

当击穿过程发生在气体与液体或气体与固体的交界面上时,称为沿面闪络(击穿和闪络有时笼统地称为放电)。

空气中发生击穿和闪络时除电导突增外,通常带伴随有发光及发声等现象。

发生击穿或闪络的最低临界电压称为击穿电压Ub或闪络电压Uf(击穿电压或闪络电压有时也笼统地称为放电电压)。

均匀电场中击穿电压与间隙距离之比称为击穿场强Eb,它反映了气体耐受电场作用的能力,故也就是空气的电气强度。不均匀电场中击穿电压与间隙距离之比为平均击穿场强。

常见的气体放电有架空线路上金具、导线和绝缘子等的电晕放电以及各种空气间隙的击穿放电等。

带电作业过程中,作业人员往往要在高压设备或高压线路的高电位体附近工作,甚至直接接触高电位。作业人员周围环境就是一个空气绝缘的电场。

为保证作业人员的人身安全,《电力安全工作规程》、《带电作业安全工作规 程》等都对带电作业最小安全距离、组合间隙等有详细规定,目的就是为了防止发生对作业人员不利的空气放电。

影响空气放电的因素很多。例如,电场的均匀程度(由电极形状和间隙距离决 定)、间隙上所加电压的波形、湿度、温度等。

同一间隙的临界击穿放电电压大小顺序是:雷电击穿放电电压最高,操作冲击放电电压其次,而工频过电压往往比较低。