2100W电热水器电流是多少,需要选用多少安培的漏电保护器
来源:电工天下时间:2021-08-26 13:29:31 作者:老电工手机版>>
就家用的电热水器来说,一般需要配置保护开关对电热水器进行保护,一般储水式电热水器的功率是2000W到3000W左右,功率都不是特别大,那么应该怎么选择线径和漏保,一起来了解下。
2100W电热水器选择多大的漏电保护器
一、选择导线
计算电热水器的额定电流,可以用公式P=UI,功率=电压*电流。电热水器看属于纯阻性的电阻,常见的计算方法如下:
1、数据确认
在计算电热水器的额定电流之前,必须确认下需要的数据,这里的数据主要是功率、电压,以及电热水器的效率,效率一般选择0.85。
2、计算电热水器额定电流
计算公式: P=UIcosa,cosa是效率,把数据带入公式就是 I = 2100/(220*0.85) = 11.2安。
3、选择导线
计算结果为11.2安,那么应选择2.5平方的铜线,若考虑以后更换热水器,那么就选择4平方的导线。
二、选择漏电保护器
漏保和断路器的过载保护,用于防止导线过载导致的火灾,可以根据负载和导线的线径来选择漏保。
计算出的负载电流是11.2A,而4平方铜线的安全载流25-32A,在这个范围内选择断路器和漏保,即大于11.2A,小于32A。出于安全考虑,选择16A的即可。
相关文章
关闭电热水器电源但没拔掉插头会漏电吗?
关闭电热水器电源但没拔掉插头会漏电吗?关闭电热水器的电源,如果是按键关了,也就是热水器的控制板没电,其它元器件可能还有电。如果关了热水器的机械开关(假设有这类开关),就算没拔插头,也没有电进去。
时间:2022-05-18 16:12:25
三相电漏保通电后灯与插座不亮漏保不跳怎么回事?
问题:三相电漏保通电之后,灯、插座没电不亮,漏保也不跳,这是什么原因?解答:当电器出现故障问题时,如何快速找到故障点,需要根据故障现象具体分析,以做到有的放矢。
时间:2022-05-12 16:00:40
家中没有地线热水器的地线能否接入墙里
有关卫生间安全接线的知识,家中没有地线,在卫生间安装热水器时,能不能将热水器的地线接到墙里面,答案是绝对不可以的,那么不能将地线接入墙里的原因是什么,下面具体来了解下。
时间:2022-05-02 15:57:14
在洗澡时要不要切断热水器的电源
有关热水器的安全使用知识,在洗澡时是否需要切断热水器的电源,经常会看到使用热水器触电的事情,真是让人害怕,那么接下来就聊一聊使用热水器时是否需要切断电源的问题,一起来看下。
时间:2022-05-02 15:55:57
热水器漏电的杜绝方法
有关热水器的安全使用问题,怎么杜绝热水器漏电,其实方法很简单,只要在洗澡前拔掉电源插头,就可以完美杜绝热水器漏电,所有的问题都会迎刃而解,下面具体来了解下。
时间:2022-03-05 12:52:58
总闸带漏保一漏电就跳总闸是什么原因
总闸带漏保一漏电就跳总闸是什么原因?总闸带漏保,一漏电就跳总闸,有些地方不允许总闸用空开,只能使用漏保,且这种漏保必须具有短路、漏电、过载等保护功能。
时间:2021-12-05 10:34:07
室内漏保不跳闸而室外总闸一直跳什么原因?
室内漏保不存在跳闸故障,但室外总闸却总是跳闸,这是什么问题?故障原因:室外总闸到室内进户线路发生漏电现象,当然不排除室内线路或用电器发生漏电,每个漏电开关动作灵敏度存在一定的差异。
时间:2021-12-05 10:32:07
电热水器使用误区四:燃气热水器与太阳能热水器没有安全隐患
燃气热水器与太阳能热水器有无安全隐患这种观点,在几年前还算是正确的。不过,现在燃气热水器被国家强制要求采用强排技术,太阳能热水器已使用电辅助加热,漏电隐患依然存在,甚至比
时间:2021-09-19 06:38:54
- 上一篇:零线和地线短接会不会跳闸
- 下一篇:零线和地线短接有什么危害,短接后会不会跳闸