兆欧表反接对测量结果的影响
来源:电工天下时间:2020-04-20 11:03:21 作者:老电工手机版>>
有关兆欧表反接对测量结果的影响,兆欧表按正确接线测量被测设备对地的绝缘电阻,以及将引线接反时,对测量误差与测量结果大小的影响。
兆欧表反接对测量结果的影响
用兆欧表摇测电气设备的对地绝缘电阻时,其正确接线应该是:“E”端接地,“L"端接被测设备。这里所说的接地,当然是指被测物接地的外壳。
由兆欧表原理可知,其“E”端接发电机正极,“L"端接测量线圈,而屏蔽端子”G“接发电机的负极。
当摇表按正确接线测量被测设备对地的绝缘电阻时,绝缘表面泄漏电流经”G“,直接流回发电机负极,并不流过测量线圈,因而能起到屏蔽作用。
另外,一般兆欧表的“E”端子及其内部引线对外壳的绝缘水平比“L"端子要低一些,通常摇表是放在地上使用的。
因此,“E"对外壳及表壳对地有一个绝缘电阻R,当采用正确接线时,R是被短路的,不会带来测量误差。
如果将引线接反,即“L"接地,使“E"对地的绝缘电阻R与被测绝缘电阻R并联,造成测量结果变小,特别是当”E"端绝缘电阻不符合要求时将会引起较大的误差。
一般测量时,将被测绝缘电阻接在“E"、“L”间即可,精度测量或空气湿度较大时,兆欧表必须采用“L”接被测设备,“E”接地,“G”接屏蔽的正确接线。
相关文章
兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适
兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适?在选择兆欧表的大小时,需要根据电器设备的耐压等级来决定。如果从事低压操作的电工,一般选择250V-500V的兆欧表,如果从事高压操作的电工,则可以选择1000V-5000V的兆欧表。
时间:2022-05-13 19:39:51
如何用兆欧表来测绝缘电阻,测量前做哪些准备工作
兆欧表用于测量绝缘电阻方便可靠,但如果使用不发,就会给测量带来不必要的误差。另外,兆欧表在工作时自身产生高电压,而测量对象是电气设备,操作不当时会造成人身或设备事故。
时间:2022-01-03 15:57:51
兆欧表怎么测量电缆绝缘电阻,详细测试过程看一看
有关兆欧表的用法,如何用兆欧表测电缆绝缘电阻,需要提前做哪些准备工作,比如准备好接地棒,随时准备放电等,以下是兆欧表测电缆绝缘电阻的具体方法与过程,一起来看下。
时间:2021-12-30 08:22:32
兆欧表测量空开好坏的办法
兆欧表测量空开好坏的办法,使用红表笔和黑表笔,各夹在空气断路器的两个接线端子上,不能接在同一组的端子上。如果有ABC三个接线端子家,接任意一端即可。
时间:2021-12-05 10:18:51
兆欧表的用法_兆欧表的接线_兆欧表的使用注意事项
兆欧表的正确使用方法,兆欧表三个接线柱的正确接线方式,电缆芯线间绝缘电阻测量,以及电缆芯线对地绝缘电阻测量,兆欧表的使用注意事项等。
时间:2021-01-27 15:10:54
摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法
有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-08 11:13:53
兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系
有关兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系,兆欧表摇测的速度均匀不会影响对固定高值电阻的测量,用兆欧表测量绝缘电阻直流电阻测试仪的情况,则会有不同。
时间:2020-05-05 17:56:29
怎么选择兆欧表?兆欧表的选择原则与使用注意事项
本文介绍了兆欧表的选择方法,选择兆欧表电压的原则,测量前应对兆欧表进行检查,兆欧表的正确接线,以及兆欧表使用安全注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-05 17:56:28
- 上一篇:钳形电流表测量小电流的方法
- 下一篇:万用表测量电阻换档后重新校准零位