数字兆欧表怎么用,兆欧表的选择与用法
来源:电工天下时间:2022-09-26 14:14:24 作者:老电工手机版>>
有关数字兆欧表的选择与使用方法,数字兆欧表测量过的电气设备,需要及时接地放电,才可进行再次测量,测量前要先切断被测设备的电源,数字兆欧表的选择,主要是选择其电压及测量范围。
数字兆欧表的选用方法
如果用万用表来测量设备的绝缘电阻,那么测得的只是在低压下的绝缘电阻值,不能真正反映在高压条件下工作时的绝缘性能。数字兆欧表与万用表不同之处是本身带有电压较高的电源,电压为500~5000V。
因此,用数字兆欧表测量绝缘电阻,能得到符合实际工作条件的绝缘电阻值。
1、数字兆欧表的使用维护
测量前要先切断被测设备的电源,并将设备的导电部分与大地接通,进行充分放电,以保证安全。用数字兆欧表测量过的电气设备,也要及时接地放电,方可进行再次测量。
测量前要先检查数字兆欧表是否完好,即在数字兆欧表未接上被测物之前,打开电源开关,检测数字兆欧表电池情况,如果数字兆欧表电池欠压应及时更换电池,否则测量数据不可取。
将测试线插入接线柱“线(L)和地(E)”,选择测试电压,断开测试线,按下测试按键,观察 显示是否数字是否显示无穷大。将接线柱“线(L)和地(E)”短接,按下测试按键,观察是否显示“0”。如液晶屏不显示“0”,表明数字兆欧表有故障,应检修后再用。
必须正确接线。数字兆欧表上一般有三个接线柱,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽)。其中,L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地,G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。
接线柱G是用来屏蔽表面电流的。如测量电缆的绝缘电阻时,由于绝缘材料表面存在漏电电流,将使测量结果不准,尤其是在湿度很大的场合及电缆绝缘表面又不干净的情况下,会使测量误差很大。
为避免表面电流的影响,在被测物的表面加一个金属屏蔽环,与数字兆欧表的“屏蔽”接线柱相连。这样,表面漏电流IB从发电机正极出发,经接线柱G流回发电机负极而构成回路。IB不再经过兆欧表的测量机构,因此从根本上消除了表面漏电流的影响。
接线柱与被测设备间连接的导线不能用双股绝缘线或绞线,应该用单股线分开单独连接,避免因绞线绝缘不良而引起误差。为获得正确的测量结果,被测设备的表面应用干净的布或棉纱擦试干净。
测量具有大电容设备的绝缘电阻,读数后不能立即断开兆欧表,否则已被充电的电容器将对兆欧表放电,有可能烧坏兆欧表。应在读数后应首先断开测试线, 然后再停止测试,在兆欧表和被测物充分放电以前,不能用手触及被试设备的导电部分。
测量设备的绝缘电阻时,还应记下测量时的温度、湿度、被试物的有关状况等,以便于对测量结果进行分析。
2、数字兆欧表的选择
数字兆欧表的选择,主要是选择它的电压及测量范围。高压电气设备绝缘电阻要求高,须选用电压高的兆欧表进行测试;低压电气设备内部绝缘材料所能承受的电压不高,为保证设备安全,应选择电压低的数字兆欧表。
相关文章
晶体管兆欧表的原理图解与使用方法
有关晶体管兆欧表的工作原理与使用方法,晶体管兆欧表是直接采用直流电源供电的仪表,晶体管兆欧表的构造原理,晶体管兆欧表在使用中的注意事项等。
时间:2022-09-26 14:35:16
兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适
兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适?在选择兆欧表的大小时,需要根据电器设备的耐压等级来决定。如果从事低压操作的电工,一般选择250V-500V的兆欧表,如果从事高压操作的电工,则可以选择1000V-5000V的兆欧表。
时间:2022-05-13 19:39:51
如何用兆欧表来测绝缘电阻,测量前做哪些准备工作
兆欧表用于测量绝缘电阻方便可靠,但如果使用不发,就会给测量带来不必要的误差。另外,兆欧表在工作时自身产生高电压,而测量对象是电气设备,操作不当时会造成人身或设备事故。
时间:2022-01-03 15:57:51
兆欧表怎么测量电缆绝缘电阻,详细测试过程看一看
有关兆欧表的用法,如何用兆欧表测电缆绝缘电阻,需要提前做哪些准备工作,比如准备好接地棒,随时准备放电等,以下是兆欧表测电缆绝缘电阻的具体方法与过程,一起来看下。
时间:2021-12-30 08:22:32
兆欧表测量空开好坏的办法
兆欧表测量空开好坏的办法,使用红表笔和黑表笔,各夹在空气断路器的两个接线端子上,不能接在同一组的端子上。如果有ABC三个接线端子家,接任意一端即可。
时间:2021-12-05 10:18:51
兆欧表的用法_兆欧表的接线_兆欧表的使用注意事项
兆欧表的正确使用方法,兆欧表三个接线柱的正确接线方式,电缆芯线间绝缘电阻测量,以及电缆芯线对地绝缘电阻测量,兆欧表的使用注意事项等。
时间:2021-01-27 15:10:54
摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法
有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-08 11:13:53
兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系
有关兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系,兆欧表摇测的速度均匀不会影响对固定高值电阻的测量,用兆欧表测量绝缘电阻直流电阻测试仪的情况,则会有不同。
时间:2020-05-05 17:56:29
- 上一篇:万用表测试接地电阻的具体测量方法
- 下一篇:万用表的类型特点与使用注意事项