一台CHF100A型55kW变频器,轻载试机正常(电流达50A),带载(运行电流达75A)后报OUT2(逆变单元V相故障),检查驱动电路、IGBT模块均无异常。

可能的故障点如下:

变频器带载跳过流故障的常见原因

一是驱动电路的驱动能力不足,重点检修其电流输出能力;二是IGBT模块本身不良,大电流运行时导通管压降增大,从而导致检测电路报出OUT2故障。

对于第一类故障问题,可以通过对驱动电路的细致检查,加以排除。对于第二类故障问题,可以采用(1)代换V相IGBT模块,(2)将本机V相和U相模块互换(或将脉冲端子互换达到同样目的),来验证是否为IGBT模块不良。

在本例的故障问题中,现场采用(2)方法,模块互换后,报OUT1(逆变单元U相故障),证实故障系原V相IGBT模块不良,代换模块后故障排除。