变频器的使用与控制方法
来源:电工天下时间:2022-03-01 14:10:28 作者:老电工手机版>>
变频器怎么使用,有哪些控制方法,参考如下:
变频器主要用于电机的调速,通过改变电机工作电源的频率来改变电机转速。
台达VFD-M变频器,以一个4级电机为例,在工频电压为50HZ的情况下,电机同步转速为50×60/2=1500转,去掉转差率,电机转子转速约为1450。
1450÷50=29转,变频器每调节1HZ电机转速增加29转。
变频器的主要功能是用于电机的调速,但经常会忽略的变频器的保护功能,在电机保护电器中,没有任何电器的保护强度高于变频器,变频有过载、短路、欠压、过压保护。
变频器接线:
图1:台达VDF-M变频器接线图
变频器出厂后,一般设置默认为外部启动、外部控制。
1、变频器电源,R、S、T为输入三相380V电压。根据变频器输入电压的多少接相应的电源,变频器常用输入电压有单相220V,三相380V。输入单相220V,输出三相220V电压。输入三相380V电源,输出三相380V电压。
2、输出电源U、V、W接电机,根据电机的输出电压,考虑电机线圈绕组方式,是否与变频器输出电压相符合。
3、B1、B2为制动电阻接线,停止时,可以快速停下,对于制动没有要求的设备可以选择不接,自由停车。
4、M0、M1为正反转控制信号,当M0与GND短接时,电机正转,M1与GND短接,电机反转。可以根据设备需求选择电机正转还是反转信号。M0、M1与GND短接可以选用继电器启、保、停的控制电路。
图2:继电器启、保、停
5、电位器接+10、AV1、GND端子,用以调节电机电源频率。
图3:电位器接发
当变频器主电路接好后,接一个正转或反转信号。再接入电位器。变频器就可以正常运行,可以满足大部分设备需求。
6、M2与GND短接为异常复位,可以选用继电器启保停电路控制,或者选择不接,当发生故障时,关闭变频器电源开关,解除故障。
7、M3、M4与GND短接为多段速,多段速使用时,需要在设置里面,设置需要的频率。多段速使用时,不需要电位器调速,但需要正转或反转信号。M3、M4与同时短接GND时,为M3、M4设置频率相加。
8、RA、RB、RC为故障输出信号触点,RC为公共端,RC、RA为常开触点,RC、RB为常闭触点。当发生故障时触点动作,可以接一些故障指示灯。
9、485+、485-为通讯信号线,可以与PLC进行通讯,由触摸屏给发出信号给变频器进行调速。
当变频器反转时,更改成正转时,可以调节正、反转信号,或更换电机线相序,更改电源相序是无法更改电机正反转的。
相关文章
稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法
在用电量不断增的过程中,稳压器的需求量有一定的数额,但在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么稳压器发烫是什么原因引起的,怎么来维修稳压器的线路板,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-25 05:37:32
维修电工做哪些副业能挣钱
作为一名维修电工来说,可能工资不是太高,那么能不能利用业余时间来搞点副业,利用兼职赚点钱呢,当然是可以的,维修电工做哪些副业能挣钱,下面具体来了解下。
时间:2022-05-17 11:02:11
变频器带载跳过流故障的常见原因
变频器带载跳过流故障的常见原因,一台CHF100A型55kW变频器,轻载试机正常(电流达50A),带载(运行电流达75A)后报OUT2(逆变单元V相故障),检查驱动电路、IGBT模块均无异常。
时间:2022-05-01 17:38:06
欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法
一般欧瑞变频器的自身保护措施比较齐全,所以变频器维修中的有些小故障用户是可以自己解决的。电工之家给大家介绍几种常见的变频器维修方法,希望能给大家提供一些帮助。
时间:2022-04-28 20:11:35
电工、钳工与设备维修工的工资是什么原因
有关电工工资的相关问题,无论是电工,钳工,还是设备维修工,你会发现工资都不会太高,这个工种一般技术都不太高,一人师傅可以带多个徒弟,技术水平要求不太高,自然工资就上不去了。
时间:2022-04-26 13:43:50
电梯维修保养的十大安全要点
电梯维修保养安全要点共有10项,参考如下:1、多人配合维修电梯时,必须做到思想集中,相互之间有呼有应,做好彼此间的配合工作。2、在使用三角钥匙打开厅门时,必须看清楚轿厢的位置,不能想当然地认为电梯一定在什么位置。
时间:2022-03-04 06:21:17
电气维修工安全技术操作规程大全
电气维修工的安全技术操作规程,共分为二大项,一是电气维修工一般规定,二是电缆敷设安全操作规程,在进行电气维修时严格执行停送电制度,不准带电检修,下面具体来看下。
时间:2022-02-17 10:56:19
变频器的抗干扰措施有哪些
有关变频器的知识,变频器在使用过程中会受到外界的干扰,并且变频器会对外界也产生干扰,那么变频器的抗干扰措施有哪些,下面来了解下。
时间:2022-01-04 20:13:33
- 上一篇:电锯工的12条安全规程
- 下一篇:电工证报考与电工证办理的问题释疑