>首页 > 电工技术 > 维修电工>电工接线标准与接线图 正文

电工接线标准与接线图

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2015-12-13 11:39:23

电工接线标准与接线图
 
1、紧固接线用力要适中,防止用力过大将螺栓螺母滑扣,发现已滑扣的螺栓螺母及时更换,严禁将就作业。

2、用螺丝刀紧固或松动螺丝时,必须用力使螺丝刀顶紧螺丝,然后再进行紧固或松动,防止螺丝刀与螺丝打滑,造成螺丝损伤不易拆装,尤其是挂箱内的常用空开。

3、发现难于拆卸的螺栓螺母,不要鲁莽行事,防止造成变形更难于拆卸,应给予适当敲打,或加螺丝松动剂、稀盐酸等稍后再进行拆卸。

4、不要用老虎钳紧固或松动螺栓螺母,以防造成损坏,用活口扳手时要调整好开口,防止将螺栓螺母损坏变形,造成不易拆装。

5、同一接线端子允许最多接两根相同类型及规格的导线。

6、易松动或易接触不良的接线端子,导线接头必须以“?”型紧固在接线端子上,增加接触面积及防止松动。

7、导线接头或线鼻子互相连接时,中间严禁加装非铜制或导电性能不好的垫片。

8、导线接头连接时,要求接触面光滑且无氧化现象,接线鼻子或铜排相接时,可在接触表面清理干净后涂抹导电膏,然后再进行紧固。

9、接临时线时,单根导线软线的要求接线头对折一次,然后接到空开下口;单芯硬线要以“?”型接到空开下口。

10、30KW及以上电机接线,要求电机出线和连接电机的电缆导线之间不允许跨接导电性能不好的垫片,如镀锌螺母、平垫、弹簧垫等。

11、使用绝缘胶带缠绕电缆或其他要保护绝缘的设备时,绝缘层要以压置1/2的比例从一端缠绕到另一端,且至少往返一来回。

12、接线图,如下:
电工接线标准与接线图

    相关文章
    • 电力设备间互操作的可用标准图解

      电力设备间互操作的可用标准图解

      有关电力设备间互操作的可用标准,IEC62357给出了电力设备间互操作的参考架构,用于电力设备间互操作的可用标准,智能电网中部署的种类繁多的设备之间要实现互操作,需要满足一定的标准。

      时间:2020-05-14 15:40:50

    • 初级电工实操图及电路图接线模板

      初级电工实操图及电路图接线模板

      适用于初级电工了解的电路实操图,初级电工实操图的一些经验,把简易图牢记,切记电容与镇流器的连接位置,镇流器及电容在电路中的作用,包括电路图,实操参考图,以及练习接线的模板。

      时间:2020-04-07 08:58:35

    • 普通灯怎么改成遥控灯,附详细的改灯接线方法

      普通灯怎么改成遥控灯,附详细的改灯接线方法

      一只普通的电灯,无论是拉线还是开关型的电灯,怎么改造成可以遥控的电灯,这里说一说普通灯怎么改成遥控灯的方法,附上详细的改灯接线方法,供大家参考。

      时间:2020-03-21 09:11:41

    • 中级维修电工培训接线技巧总结

      中级维修电工培训接线技巧

      有关中级维修电工培训中涉及的接线技巧,电工接线水平考量电工能力的高低,这里重点介绍接线前的准备、统筹考虑接线顺序、掌握必要的接线工艺技巧等。

      时间:2019-07-09 09:21:19

    • 发电企业点检定修管理:点检定修制度与技术标准

      发电企业点检定修管理:点检定修制度与技术标准

      【发电企业点检定修管理:点检定修制度与技术标准】1. 点检定修制度 点检定修是通过设备状态实施“点检”来“确定维修项目”的一种设备管理制度。它是

      时间:2017-07-19 17:05:42

    • 镇流器坏掉的判断方法_电子镇流器的接线图

      镇流器坏掉的判断方法_电子镇流器的接线图

      镇流器坏掉的判断方法,电子镇流器的接线图,老式镇流器的故障,一般就是线圈烧断,导致灯管两端没有电压,不会引起灯管烧坏,荧光灯电子镇流器的故障原因分析。

      时间:2016-12-27 19:09:09

    • 三眼插座如何接线?三眼插座接线图解

      三眼插座接线图解

      有关三眼插座的接线方法,三眼插座如何接线,三眼插座接线图解,接线时专用接地插孔应与专用的保护地线相连,采用接零保护时接零线应从电源端专门引来,不应就近利用引入插座的零线。

      时间:2016-09-26 06:32:19

    • 架空线路导线预留长度标准值是多少

      架空线路导线预留长度

      有关架空线路导线预留长度标准值,包括项目名称、导线预留长度,分为高压与低压,与设备连接、进户线等的导线预留长度标准值。

      时间:2016-09-09 19:28:29

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有