家里开灯开关老是跳闸是什么原因
来源:电工天下时间:2022-04-19 16:54:11 作者:老电工手机版>>
一般开关跳闸应该指入户箱的空气开关,而不是照明分支回路的跷板86型开关,86型普通开关只是起到一个隔离分段的功能,并不具备任何保护功能,那么家里开灯开关老是跳闸是什么原因,下面具体来看下。
下面按照合闸照明回路跳入户空开进行分析。
1、空开跳闸原因
一般居家安装的空气开关具有短路、过载保护功能,如果安装的是漏电型的开关,那么还具有漏电保护功能。
短路保护:空气开关的短路保护功能很灵敏,如果发生线路短路,一旦短路电流达到开关的电流限制,就会马上跳闸切断电源。
过载保护:过载保护一般利用空气开关的热积累效应,其保护特性是反时限电流时间曲线,即电流越大,跳闸越快,电流偏下,跳闸需要一定的时间。

如上图所示,如果发生短路故障(暂按10倍额定电流),从图中可知如果电流为额定电流的10倍,那么空气开关会在0.5s左右发生跳闸;如果发生电流过载,暂按1.1倍过载电流,从图中可知空气开关发生跳闸需要10-100s的时间才能跳闸。
也就是发生短路故障与发生过载现象,空气开关调整的时间是明显不同的。
漏电保护:居家用电漏电保护器一般选择的限制电流是30mA以下,动作时间一般在10ms左右,也就是说,如果发生漏电,漏电保护器会马上切断电源进行保护。
但是,一般情况下漏电保护是安装在插座回路或手持移动设备回路,照明回路少有安装,当然也不排除在入户箱的总开关装有漏电保护。
2、引起跳闸的原因
由以上分析可知最大的原因是开关后方线路存在短路故障,并且该短路点最可能发生在如下2个位置:
a、开关盒内,开关大部分采用86型开关暗装(开关盒内接线端子很紧凑,如果线头太多,很容易发生短路),如果在装修时电工压线不紧(开关盒内可能存在不止一根线),那么则存在线头松动的可能,这就给短路造成了机会,所以必须首先进行检查排除。
b、灯具灯头或接线盒内,这一点发生故障的可能是有的,比如火线压接不紧,碰触灯具外壳或者火零线相互碰触等。

3、其他
不管是什么原因引起的跳闸事故,建议找一个专业电工去查找问题,千万不要自己私自检查,小心触电。
相关文章开关跳闸后无法合闸的二种可能性

开关跳闸后会出现无法合闸的问题,这时应该怎么办,当然是分析出导致无法合闸的原因,比如开关烧毁或复位按钮卡住等,然后有针对性的加以解决了。
时间:2021-10-23 06:21:27
电灯开关怎么改为另一灯电源

把电灯开关改成另一灯电源,分为二种情况:一、另一灯有零线,只需要将电灯开关的火线进线连接到另一灯的开关L端,另一开关的L1连接灯即可。
时间:2021-08-15 11:15:49
低压配电柜跳闸是什么原因,低压配电柜跳闸怎么处理

有关低压配电柜的使用问题,低压配电柜出现跳闸是什么原因,特别是经常性的跳闸,一般是什么原因导致的,在碰到低压配电柜跳闸的故障时应怎么处理,下面一起来看下。
时间:2021-05-08 14:03:24
一文看懂万用表检测空开跳闸的方法

一文看懂万用表检测空开跳闸的方法,空气开关跳闸的原因一般有三种,一是短路,二是过载,三是误动作。短路不用测量,有明显的声光电现象,一般是排除短路原因。
时间:2021-04-20 11:29:24
换了压力开关自吸泵不自停的原因分析

有关自吸泵的使用问题,在更换了压力开关后,自吸泵出现了不自停的问题,这是什么原因引起的,是接触器烧坏的原因,还是安装位置与接线的问题,一起来看下。
时间:2021-03-12 11:52:22
一例电灯老式拉线开关的接线方法

一例电灯老式拉线开关的接线方法 拉线开关内没有零线与火线的区别,两个金属触点分别接火线进和火线出。可参考接线口诀:两线并排走,零线直接进灯头,火线通过开关进灯头。
时间:2020-11-27 16:31:01
家中配电箱开关合不上闸什么原因

有关家中配电箱的故障问题,在家庭用电的过程中,配电箱开关一直合不上闸,究竟是什么原因引起的,这里电工天下小编总结了六大故障原因,以及故障排查方法,供大家参考。
时间:2020-08-08 12:30:16
漏电开关跳闸推闸失败的原因

漏电开关跳闸推闸失败的原因,漏电保护开关发生跳闸后,不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉,漏电开关故障跳闸的6种现象,漏电开关跳闸的故障原因与解决方法。
时间:2020-02-09 08:24:41
- 上一篇:牺牲阳极接地电阻值是多少
- 下一篇:电气设备停电检修时的五项安全措施