一栋楼电压300V烧坏好几个电灯是什么原因
来源:电工天下时间:2022-05-11 09:16:37 作者:老电工手机版>>
问题:小区一栋楼测得电压300V,电灯烧了好几个,究竟是哪里出现了问题?
解答:小区一栋楼测得电压300Ⅴ,没有说明这栋楼用一台变压器,这种故障的产生由两种原因造成:
1、这栋楼房进户线是由一台变压器供电三相四线或三相五线制。
2、这栋楼房供电是由380Ⅴ三相四线或三相五线制主干线线路分支进户,这两种电源进户形式的不同,则故障点位置也不同。
虽然故障点不同,但根据故障现象可以初步断定是零线断路所为。
如果是一台变压器供电,可以初步断定是变压器星点与零线、地线断路或严重接触不良。
三相负载不平衡造成零点漂移,只可能造成三相电流严重不平衡,只要星点于零钱、地线接触良好零线,不会出现300以上的电压。
除了零线断路,也不排配电箱总零线断路的可能。
如果是分支线路入户,出现零线带电而其它分支线路正常,就要重点捡查配电箱、柜的零线是一否断路或接触不良,没有必要劳神考虑变压器零钱。
不论是总零线断路或分支零线断路,只要三相四线线制供电不及时解决,都可能给单相用电器带来灭顶之灾。
如果这栋楼是单相220V供电,就没有必要考虑配电箱零线断了,因为配电箱零线断路电灯亮没有回路,灯泡不会亮,更谈不上烧坏了。
相关文章
集成稳压器按输出电压的分类方法
有关稳压器的分类方法,集成稳压器是一种常见的稳压器产品,怎么按照输出电压能否调整进行分类,主要分为哪几种类型,一是固定输出电压式,二是可调输出电压式,下面具体来了解下。
时间:2022-07-04 16:51:39
测接地电阻怎么测接地电压,附具体测量步骤
有关接地电阻测试仪的知识,在测量电气设备接地装置的接地电阻值和土壤电阻率时,就会用到这种测量设备,那么接地电阻测试仪的测量步骤有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-17 07:18:49
电灯开关怎么改为另一灯电源
把电灯开关改成另一灯电源,分为二种情况:一、另一灯有零线,只需要将电灯开关的火线进线连接到另一灯的开关L端,另一开关的L1连接灯即可。
时间:2021-08-15 11:15:49
不同电压等级带电作业安全距离规定(附表)
不同电压等级带电作业的安全距离规定,国家电网公司电力安全工作规程中,对带电作业的安全间距做出了规定,各电压等级下的详细规定参见《电力安全工作规程》。
时间:2021-08-11 08:26:03
火线有电灯不亮什么原因
有关家庭用电的问题,电笔测火线有电,但灯不亮,这是什么原因,在晚上学习时灯泡突然不亮,确实挺烦人的,这里教大家有电但灯泡不亮的检查方法,供大家参考。
时间:2021-05-08 14:29:03
插上电瓶车充电器家中电压不稳是什么原因
有关电压不稳的问题,在家中给电瓶车充电,插上电瓶车充电器后,用用万用表测量家里电压变得不稳定,这是什么原因引起的,下面电工天下小编带大家来看下。
时间:2021-04-20 11:27:47
带电作业过电压类型与空气间隙的放电问题
带电作业过电压的类型与空气间隙的放电问题,过电压的类型,包括操作过电压、暂时过电压等,空气间隙的放电,介绍了U50与操作冲击电压波形的关系,以及空气放电的主要特点。
时间:2021-03-14 21:18:38
一例电灯老式拉线开关的接线方法
一例电灯老式拉线开关的接线方法 拉线开关内没有零线与火线的区别,两个金属触点分别接火线进和火线出。可参考接线口诀:两线并排走,零线直接进灯头,火线通过开关进灯头。
时间:2020-11-27 16:31:01
- 上一篇:220V供电15KW设备需用多大截面的电线?
- 下一篇:电风扇变慢是什么原因