变频器的测量内容有哪些

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2022-01-04 20:12:33

有关变频器的知识,如何进行变频器的测量检查,以及变频器测量的主要内容有哪些,包括输入侧与输出侧的测量,以及针对绝缘电阻的测量等,下面来了解下。

变频器的测量内容

1、输入侧

输入电压:各类仪表均可使用;  

输入电流:以采用电磁式仪表为好,也可以用热电式仪表;  

输入功率:可用电动式仪表;

说明,在变频器输入侧严禁使用功率因数表来测量功率因数。

变频器的测量内容有哪些 

2、输出侧

输出电压:选用整流式仪表,如采用电磁式仪表,则测量结果为基波电压值,数值偏低。严禁采用数字式仪表。  

输出电流:以选用电磁式仪表为好,也可以使用热电式仪表。

输出功率:可用电动式仪表。

3、绝缘电阻的测量  

在测量外接线路的的绝缘电阻时,必须把外接线路和变频器的一切联系断开。  

变频器主电路绝缘电阻的测量,必须把变频器的输入输出端都连接起来(R,S,T,U,V,W连成一条线)。