低压测电笔的使用注意事项
1、测试前,先在确认的带电体上试验,以证明是良好的,以防止氖泡损坏而得出错误的结论。
2、使用测电笔时,一般应穿绝缘鞋。
3、在明亮光线下测试时,往往不易看清氖泡的辉光,故此时应注意避光并仔细测试和观察。
4、有些设备工作时其外壳往往因感应而带电,用测电笔测试有电,但不一定会造成触电危险,这种情况下,必须用其它方法(如万用表)判断是否真正带电。
附,验电笔的工作原理。
当测试带电体时,测试者用手触及验电笔后端的金属挂钩或金属片,此时验电笔端、氖泡、电阻、人体和大地形成回路。
当被测物体带电时,电流便通过回路,使氖泡起辉;如果氖泡不亮,则剖明该物体不带电。
测试者即便穿上绝缘鞋或站在绝缘物上,也可认为形成了回路,因为绝缘物的漏电和人体取大地之间的电容电流足以使氖泡起辉。
只需带电体取大地之间存在必然的电位差(凡是在60伏以上),验电笔就会发出辉光。若是交流电,氖泡两极发光;若是直流电,则只有一极发光。
既使穿皮鞋,塑料底鞋,甚至穿绝缘鞋也能看到氖管发光。这是因为人体和大地之间,等效于存在一个电容(离地面近时大概1000pF)。
电容不能使直流电通过,但对交流电仅仅是产生一定阻碍作用。人体和大地之间的电容对50赫兹交流电虽然产生很大阻碍作用,但仍然能使回路中产生几十微安左右的电流,从而使氖管发光,当然如果人在远离地面和墙壁的空中去测试,由于人与大地的分布电容很小,容抗很大,测电笔中的氖管就不会发光了。
虽然穿着绝缘鞋,但与地之间有上千皮法的电容,测电笔的氖灯只需要微安级的电流就可以发光。
至于用二极管发光指示的电笔,由于内部有场效应管放大,所需的电流更小,它甚至在电线的外皮上检测内部导线是不是处于高电位,所以电笔总是会发光的。
数字显示测电笔怎么用,数显电笔的使用方法
有关数字显示测电笔的使用方法,包括数显电笔的按钮说明,数显电笔用于直接检测、间接检测的方法,数字显示电笔的使用注意事项等。
测电笔怎么用?电工实用工具测电笔用法实操教程
有关测电笔的使得方法,教你如何正确使用测电笔,一个经常用到的电工工具测电笔,用它来判别物体是否带电,这里介绍了它的使用法与其它四个用途。
数字显示测电笔的检测方法
数字显示测电笔的按钮说明_数字显示测电笔的检测,数字显示测电笔的正确使用方法,数字显示测电笔的按钮说明,以及数字显示测电笔的直接检测方法。
测电笔几种握笔方法
有关测电笔的几种握笔方法,测电笔在电工维修或日常工作中经常用到,那么测电笔怎么握才正确呢,这里分享了测电笔的正确握笔方法,以及测电笔使用时的注意事项。
以上介绍了低压测电笔的使用注意事项,希望对大家有所帮助。
相关文章
农村低压电工技术规程八项
有关农村低压电工技术规程,包括农村低压电气安全工作规程,农村安全用电规程,漏电保护及安全运行规程,以及电业安全工作规程等,供大家参考。
时间:2020-05-14 14:43:34
低压电工证与高压电工证有何区别
低压电工证与高压电工证有何区别,有关低压电工证与高压电工证的区别,电工证高低压区别是什么,持有低压电工证和高压电工证,能从事哪些电工工作...
时间:2019-12-09 11:18:26
低压电工证查询_安监局低压电工证网上查询
低压电工证查询_安监局低压电工证网上查询有关低压电工证查询的方法,怎么查询低压电工证,想查询电工证的真伪,只能通过安监局的网站能查询到,电工天下小编整理了安监局低...
时间:2019-12-09 10:54:34
高低压电工证复审换证的条件
电工证怎么考,新办电工证与年审、换证的条件是什么,很多电工朋友不是很了解,电工天下小编整理了高低压电工证复审换证的条件,无论是新办还是年审,还是换证,都来看一看。
时间:2019-11-28 09:08:12
如何降低农网线损?低压电网线损降损方法
有关降低农网线损的几种方法,低压电网线损降损方法,包括均衡搭接落户线,提高低压电网建设标准,按照设备用电规模等,有效降低农网低压线路的线损。
时间:2016-05-27 10:43:22
低压铝合金电缆线损计算方法(低压线路线损计算公式)
低压铝合金电缆线损计算方法,低压线路线损计算公式,采用铜电缆或铝电缆的计算方法,或用电压损失百分数简易计算公式计算,并介绍了农村低压线损率的范围。
时间:2016-05-16 20:19:06
高压与低压等级标准的含义
有关高压与低压等级标准的含义,如何划分高压与低压,设备对地电压在250伏以上者为高压,设备对地电压在250伏及以下者为低压。
时间:2016-05-09 20:26:07
低压作业与高压作业的定义
有关低压作业与高压作业的定义,从事低压电气设备的工作,叫低压作业,从事高压电气设备的工作,叫高压作业。
时间:2016-05-09 20:17:48
- 上一篇:紧线操作的条件,紧线操作的注意事项
- 下一篇:零线和地线相碰的结果分析